Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Kaora vypadek ?

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
vreco
Příspěvky: 10
Registrován: 11 years ago
Bydliště: Praha / Trutnov (jak kdy :-))
Kontaktovat uživatele:

Re: Kaora vypadek ?

Příspěvekod vreco » 4 years ago

zacharias píše:Dnes také spadlo obojí?
Oficiální vyjádření CECOLO k minulému týdnu hovoří o výpadku na jedné napájecí větvi. Takže lhali?

Buď lhali v oficiálním vyjádření, nebo lhali zákazníkům v předávacím protokolu. Po výpadku minulý týden jsme prověřili, že máme zapojeno vše správně do označených větví A a B (od CeCola, dole v racku, tři jističe na každou fázi do větve A a tři jističe na každou fázi do větve B... Zapojeno máme správně (jen debil by to zapojil špatně, ty jističe jsou vždy zleva jedna větev, zprava druhá větev a navíc je to i popsáno jako A a B
Řešíme to oficiální cestou, sám jsem zvědav, kdo lhal.
1 x

Uživatelský avatar
stepan.benes
Příspěvky: 818
Registrován: 13 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod stepan.benes » 4 years ago

Máme zprávy z více míst, že někde lehly obě větve. Snažíme se to prověřit, protože to vypadá, že CE COLO se snaží dělat blbce ze zákazníků ...
Respektive padla jedna celá větev a na zbytku skákaly jističe ...
1 x
Profesionální troll, manipulátor a hrubovibrační ještírek.
Vůbec mi nevěřte, protože se s Vámi velmi pravděpodobně právě teď pokouším manipulovat !!!

Uživatelský avatar
zacharias
Příspěvky: 56
Registrován: 4 years ago

Příspěvekod zacharias » 4 years ago

vreco píše:od CeCola, dole v racku, tři jističe na každou fázi do větve A a tři jističe na každou fázi do větve B... Zapojeno máme správně (jen debil by to zapojil špatně, ty jističe jsou vždy zleva jedna větev, zprava druhá větev a navíc je to i popsáno jako A a B

Jističe dole v racku? :thinking: To máte fakt zajímavý řešení. A vedou k té věci dole v racku alespoň dva přívodní kabely? Když už to tedy není odjištěno standardně v distribučním rozváděči. A vyvedeno na samostatných napájecích panelech.

stepan.benes píše:Máme zprávy z více míst, že někde lehly obě větve. Snažíme se to prověřit, protože to vypadá, že CE COLO se snaží dělat blbce ze zákazníků ...

A smlouvu máte s CE COLO napřímo? Nebo jako spousta lidí přes nějakého prostředníka, aby se ušetřilo? Aby z Vás blbce nakonec neudělal ten prostředník, co Vám obratně prodal dvě napájecí větve s náklady za jednu na své straně :joy:
0 x
Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit.

MilanT
Příspěvky: 60
Registrován: 7 years ago

Příspěvekod MilanT » 4 years ago

dost zajímavé informace, krásně se nám to hodí, když teď vybíráme nové DC :)
0 x

vreco
Příspěvky: 10
Registrován: 11 years ago
Bydliště: Praha / Trutnov (jak kdy :-))
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod vreco » 4 years ago

stepan.benes píše:Máme zprávy z více míst, že někde lehly obě větve. Snažíme se to prověřit, protože to vypadá, že CE COLO se snaží dělat blbce ze zákazníků ...
Respektive padla jedna celá větev a na zbytku skákaly jističe ...

Ano, zacharias se sice snaží hájit CeColo, jak jen může a dělá hlupáky z nás, nicméně už máme vyjádření od CeColo (a zítra ho dostaneme písemně, tak ho sem milerád napostuji). My máme rack přes T-Mobile. Smlouvu podepsanou na A+B větev na AC i DC. Zaplacený instalák za toto vč. instalace v racku. To samé má T-Mobile s CeColo. Do racku vedou A+B přívody pod podlahou, v racku to je rozjištěno jako A+B větev. Nicméně někdo v CeColo ukončil obě větve v jedné a té samé UPS. A protože dělali po minulém výpadku hlupáky z nás, tak se ani neobtěžovali to prověřit. Když jsme dnes křičeli znovu, prošli fyzicky ty kabely a zjistili výše uvedené. Ale chápu, že zacharias aka alestr aka nevím-jaký-další-nick bude i nadále tvrdit, že jsme hlupáci, neumíme zapojit zařízení, přetěžujeme větve a prostě je to všechno naše chyba.
0 x

Uživatelský avatar
stepan.benes
Příspěvky: 818
Registrován: 13 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod stepan.benes » 4 years ago

vreco píše:
stepan.benes píše:Máme zprávy z více míst, že někde lehly obě větve. Snažíme se to prověřit, protože to vypadá, že CE COLO se snaží dělat blbce ze zákazníků ...
Respektive padla jedna celá větev a na zbytku skákaly jističe ...

Ano, zacharias se sice snaží hájit CeColo, jak jen může a dělá hlupáky z nás, nicméně už máme vyjádření od CeColo (a zítra ho dostaneme písemně, tak ho sem milerád napostuji). My máme rack přes T-Mobile. Smlouvu podepsanou na A+B větev na AC i DC. Zaplacený instalák za toto vč. instalace v racku. To samé má T-Mobile s CeColo. Do racku vedou A+B přívody pod podlahou, v racku to je rozjištěno jako A+B větev. Nicméně někdo v CeColo ukončil obě větve v jedné a té samé UPS. A protože dělali po minulém výpadku hlupáky z nás, tak se ani neobtěžovali to prověřit. Když jsme dnes křičeli znovu, prošli fyzicky ty kabely a zjistili výše uvedené. Ale chápu, že zacharias aka alestr aka nevím-jaký-další-nick bude i nadále tvrdit, že jsme hlupáci, neumíme zapojit zařízení, přetěžujeme větve a prostě je to všechno naše chyba.


Stejné informace i od jiné společnosti ...
0 x
Profesionální troll, manipulátor a hrubovibrační ještírek.
Vůbec mi nevěřte, protože se s Vámi velmi pravděpodobně právě teď pokouším manipulovat !!!

skrivy
Příspěvky: 61
Registrován: 7 years ago

Příspěvekod skrivy » 4 years ago

zacharias píše:Jističe dole v racku? :thinking: To máte fakt zajímavý řešení.


Co je na tom špatného? V Toweru mají defaultní konfiguraci, že v rozvaděči jsou 1x32A jistič pro každou větev, v rámci PDU v racku jsou pak 2x16A jističe na každé větvi.

Má to své výhody i nevýhody, ale nic špatného na tom nevidím.
0 x

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 4 years ago

můžete prosím někdo oddělit toto vlákno na výpadek cecolo a výpadek kaora ?
děkuji
1 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

Uživatelský avatar
zacharias
Příspěvky: 56
Registrován: 4 years ago

Příspěvekod zacharias » 4 years ago

vreco píše:
stepan.benes píše:Máme zprávy z více míst, že někde lehly obě větve. Snažíme se to prověřit, protože to vypadá, že CE COLO se snaží dělat blbce ze zákazníků ...
Respektive padla jedna celá větev a na zbytku skákaly jističe ...

Ano, zacharias se sice snaží hájit CeColo, jak jen může a dělá hlupáky z nás, nicméně už máme vyjádření od CeColo (a zítra ho dostaneme písemně, tak ho sem milerád napostuji). My máme rack přes T-Mobile. Smlouvu podepsanou na A+B větev na AC i DC. Zaplacený instalák za toto vč. instalace v racku. To samé má T-Mobile s CeColo. Do racku vedou A+B přívody pod podlahou, v racku to je rozjištěno jako A+B větev. Nicméně někdo v CeColo ukončil obě větve v jedné a té samé UPS. A protože dělali po minulém výpadku hlupáky z nás, tak se ani neobtěžovali to prověřit. Když jsme dnes křičeli znovu, prošli fyzicky ty kabely a zjistili výše uvedené. Ale chápu, že zacharias bude i nadále tvrdit, že jsme hlupáci, neumíme zapojit zařízení, přetěžujeme větve a prostě je to všechno naše chyba.

Od toho je přece přejímací řízení. Činnost, kdy se aktivně překontroluje skutečné provedení díla. Tedy, kdy dodavatel zhotovené dílo na místě předvede a objasní objednatelem zjištěné nesrovnalosti, jsou-li nějaké zjištěny. Bývá zvykem, že i za objednatele se této činnosti účastní odborně způsobilý personál schopný posoudit úroveň skutečného provedení díla. V popsaném případě by stačil elektrikář, co okoukne oba konce těch nových dvou drátů :smiley: Druhý konec nebude končit přímo v UPS, ale v nějakém rozváděči po cestě. A že to je zapojené pohromadě bude vidět na první pohled.
Nebo chcete říct, že jste si dílo při převzetí vůbec nepřekontrolovali? Pak máte pravdu, jste asi hlupák :joy: CE COLO nehájím, ale svůj podíl viny na vzniklém stavu nesete také. Příště doufejme budete chytřejší a nebudete přejímku naivně považovat jen jako otravnou byrokratickou formalitu.
Pro zajímavost, jak dlouho to takto tedy provozujete? Ptám se proto, že to v těch prostorech není zdaleka první výpadek větve. A je tedy vcelku zvláštní, že jste na toho nevšimli a neřešili již dříve. Nebo to tam máte zprovozněno nově během posledních několika týdnů?
0 x
Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit.

Uživatelský avatar
zacharias
Příspěvky: 56
Registrován: 4 years ago

Příspěvekod zacharias » 4 years ago

skrivy píše:Co je na tom špatného? V Toweru mají defaultní konfiguraci, že v rozvaděči jsou 1x32A jistič pro každou větev, v rámci PDU v racku jsou pak 2x16A jističe na každé větvi.

Na velké zátěže se spíše používají rozdělené vícefázové PDU s oddělenými jističi pro každou ze sekcí.

Špatně je třeba už to, že se ty jističe rozstrkané po stojanech obvykle ani nedohledují, tahat tam další kablíky pro monitorovací kontakty není triviální. A samozřejmě trvá dýl jejich nahození po jejich případném výpadku - musí se oběhnout celý datový sál, zotvírat jednotlivé skříně. V krizové situaci časově vcelku náročné. Kdežto jističe centrálně v distribučních rozváděčích jsou alespoň pohromadě a přístupné celkem snadno.
0 x
Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit.

Uživatelský avatar
stepan.benes
Příspěvky: 818
Registrován: 13 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod stepan.benes » 4 years ago

zacharias píše:
vreco píše:
stepan.benes píše:Máme zprávy z více míst, že někde lehly obě větve. Snažíme se to prověřit, protože to vypadá, že CE COLO se snaží dělat blbce ze zákazníků ...
Respektive padla jedna celá větev a na zbytku skákaly jističe ...

Ano, zacharias se sice snaží hájit CeColo, jak jen může a dělá hlupáky z nás, nicméně už máme vyjádření od CeColo (a zítra ho dostaneme písemně, tak ho sem milerád napostuji). My máme rack přes T-Mobile. Smlouvu podepsanou na A+B větev na AC i DC. Zaplacený instalák za toto vč. instalace v racku. To samé má T-Mobile s CeColo. Do racku vedou A+B přívody pod podlahou, v racku to je rozjištěno jako A+B větev. Nicméně někdo v CeColo ukončil obě větve v jedné a té samé UPS. A protože dělali po minulém výpadku hlupáky z nás, tak se ani neobtěžovali to prověřit. Když jsme dnes křičeli znovu, prošli fyzicky ty kabely a zjistili výše uvedené. Ale chápu, že zacharias bude i nadále tvrdit, že jsme hlupáci, neumíme zapojit zařízení, přetěžujeme větve a prostě je to všechno naše chyba.

Od toho je přece přejímací řízení. Činnost, kdy se aktivně překontroluje skutečné provedení díla. Tedy, kdy dodavatel zhotovené dílo na místě předvede a objasní objednatelem zjištěné nesrovnalosti, jsou-li nějaké zjištěny. Bývá zvykem, že i za objednatele se této činnosti účastní odborně způsobilý personál schopný posoudit úroveň skutečného provedení díla. V popsaném případě by stačil elektrikář, co okoukne oba konce těch nových dvou drátů :smiley: Druhý konec nebude končit přímo v UPS, ale v nějakém rozváděči po cestě.


Jasně, když kupuju mlíko v Kaufu, donesu ho hned na hygienu na biologickej rozbor, u piva nechám proměřit slibovaný obsah alfahořkých kyselin, nové auto odvezu ke kontrole na TÜV SÜD a v datacentru kde deklarují odběr ze dvou nezávislých zdrojů, vezmu lopatu a krompáč a dokopu se po špagátu do nejbližší elektrárny, kde změřím turbíně předpisových 3000 otáček za minutu a překontroluju fázování.
13 x
Profesionální troll, manipulátor a hrubovibrační ještírek.
Vůbec mi nevěřte, protože se s Vámi velmi pravděpodobně právě teď pokouším manipulovat !!!

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 4 years ago

Ale vědět které jsou mé distribuční jističe a kde je najdu... není od věci.
0 x

TTcko
Příspěvky: 771
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod TTcko » 4 years ago

stepan.benes píše:
Jasně, když kupuju mlíko v Kaufu, donesu ho hned na hygienu na biologickej rozbor, u piva nechám proměřit slibovaný obsah alfahořkých kyselin, nové auto odvezu ke kontrole na TÜV SÜD a v datacentru kde deklarují odběr ze dvou nezávislých zdrojů, vezmu lopatu a krompáč a dokopu se po špagátu do nejbližší elektrárny, kde změřím turbíně předpisových 3000 otáček za minutu a překontroluju fázování.


make my day!
IMHO, PŘEDÁVACÍ protokol je o tom, že někdo podepíše že PŘEDAL vše tak, jak je napsáno. Tedy aby v případě, kdy se zjistí, že něco nebylo tak jak deklaroval, aby za to nesl odpovědnost :-)

P.S. takovejch už tady bylo, co měli pocit, že skryté vady jsou průser kupujícího, páč si to řádně nezkontroloval ...
2 x

Pintero
Příspěvky: 1352
Registrován: 17 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Pintero » 4 years ago

ntvl jestli tam ty kabely v Sitelu nemontoval ještě Dorda ... :sweat_smile:
0 x

vreco
Příspěvky: 10
Registrován: 11 years ago
Bydliště: Praha / Trutnov (jak kdy :-))
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod vreco » 4 years ago

zacharias píše: Činnost, kdy se aktivně překontroluje skutečné provedení díla. Tedy, kdy dodavatel zhotovené dílo na místě předvede a objasní objednatelem zjištěné nesrovnalosti, jsou-li nějaké zjištěny. Bývá zvykem, že i za objednatele se této činnosti účastní odborně způsobilý personál schopný posoudit úroveň skutečného provedení díla. V popsaném případě by stačil elektrikář, co okoukne oba konce těch nových dvou drátů :smiley: Druhý konec nebude končit přímo v UPS, ale v nějakém rozváděči po cestě. A že to je zapojené pohromadě bude vidět na první pohled.
Nebo chcete říct, že jste si dílo při převzetí vůbec nepřekontrolovali? Pak máte pravdu, jste asi hlupák :joy: CE COLO nehájím, ale svůj podíl viny na vzniklém stavu nesete také. Příště doufejme budete chytřejší a nebudete přejímku naivně považovat jen jako otravnou byrokratickou formalitu.
Pro zajímavost, jak dlouho to takto tedy provozujete? Ptám se proto, že to v těch prostorech není zdaleka první výpadek větve. A je tedy vcelku zvláštní, že jste na toho nevšimli a neřešili již dříve. Nebo to tam máte zprovozněno nově během posledních několika týdnů?

- provozujeme to takto od počátku, tj. nějakých 6, 7 let... Dosud jsme neměli žádný problém, takže jsme si toho nevšimli.
- jasně, že jsem po CeColu chtěl, aby mi ukázali, jak nám to krásně funguje poté, co shodí serverovnu z jedné napájecí větve a potom z druhé napájecí větve. Chtěl jsem i pratickou ukázku, že každá napájecí větev běží z jiného dieselu a taky jsem chtěl odpojit každou větev zvlášť od UPS. Hele nebudeš mi to věřit, ale poslali mě s tím do háje. Věřím, že kdybych chtěl totéž po Tobě, tak mi to rád ukážeš... stejně jako každému novému zákazníkovi. Jsem hlupák, že jsem tehdy neřekl: fuck off CeColo, když mi to nechcete ukázat, tak já tady teda nebudu.
0 x