Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Smart-UPS 1500 XL a externí baterie

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
felix
Příspěvky: 65
Registrován: 5 years ago

Smart-UPS 1500 XL a externí baterie

Příspěvekod felix » 4 years ago

Ahoj, jak je řešené zapojení externího bateriového packu i tohoto UPS? Musí být kapacita externího packu na jednom konektoru ups (jsou tam dva) stejná jako interního packu? Resp. je to paralelně nebo si UPS nabíjení řeší nezávisle? Děkuji
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod hapi » 4 years ago

co sem všude viděl tak je to uvnitř spojený. kapacita je jedno, napětí musí bejt stejný.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 4 years ago

Bateriím moc neprospívá, pokud jsou paralelně zapojené různé kapacity a baterie různého stáří. Pokud se nepletu tak v 1500XL jsou baterie 4x7Ah (48V systém), takže jako externí by bylo dobré připojit opět 7Ah (třeba 8ks v sérioparalelní kombinaci (ostatně tak je to i v originál batterypacku), případně 4ks jakýchkoliv velkých baterií (klidně něco jako 4x70Ah) ale interní baterky úplně odpojit (UPSce by to vadit nemělo).
0 x

felix
Příspěvky: 65
Registrován: 5 years ago

Příspěvekod felix » 4 years ago

Takže předpokládám tedy, že všechny 3 konektory jsou paralelně spojené. Kouknu co je v tom interním packu, protože se obávám, že tam bude serio-paralelně 8x4Ah :-(. Z toho to skládat nehodlám a raději ho odpojim a baterky použiju jinde... Díky za info :-)
0 x

felix
Příspěvky: 65
Registrován: 5 years ago

Příspěvekod felix » 4 years ago

Tak asi nejlepší bude koupit 12x9Ah, 4 by se měly vejít do toho interního packu a 8 zapojit na konektory ze zadu. Zabere to málo místa a cena také přijatelná.
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod hapi » 4 years ago

čemu by paralelní zapojení vadilo? Napětí na nich je stejný. Stejně battery pack bude jinýho stáří než baterie v ups. Prostě to připoj a hotovo.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

ef
Příspěvky: 615
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod ef » 4 years ago

Pokud má každá baterie jiný odpor, tak se budou vzájemně špatně nabíjet i vybíjet. Baterie k UPS mají být všechny stejné.
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod dagus » 4 years ago

Obecně spojovat se mají stejné. Jde o přetěžování. To samé je ale i při špatném paralelním spojováním. Pokud budeš spojovat třeba 4ks paralelně a dáš na první přívod a pak klemu na další a pak na další, tak je popravíš. Hold jsou v tom nějaké zásady, které by se měli dodržovat.
0 x

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 4 years ago

dagus píše:Pokud budeš spojovat třeba 4ks paralelně a dáš na první přívod a pak klemu na další a pak na další, tak je popravíš.

Proč? Pokud jsou ty klemy dostatečně dimenzované, bude jejich odpor řádově menší než vnitřní odpor baterek a mělo by to být celkem jedno.
Jedna věc jsou nějaké zásady, druhá pak reálný provoz. UPSka je typicky postavená třeba na 4x7Ah baterky. Na tuhle sadu je nastaveno nabíjení i vybíjení. Pokud se udělá serioparalelní kombinace s různých baterek, pořád by to nemělo jednomu "stringu" ani při vybíjení ani při nabíjení dávat zahulit víc, než když tam byly ty baterky samy...
Mnohem důležitější bude spárování sériově zapojených baterek - zkontrolovat (a možná občas překontrolovat) napětí na jednotlivých kusech... protože zde je nebezpečí problému mnohem větší.
1 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod mpcz » 4 years ago

hapi píše:čemu by paralelní zapojení vadilo? Napětí na nich je stejný. Stejně battery pack bude jinýho stáří než baterie v ups. Prostě to připoj a hotovo.

Například tomu, že při poruše jednoho článku v první AKU bude spojen zdroj napětí s vnitřní odporem řádově miliohmy s druhým zdrojem se stejným vnitřním odporem, ale napětím o třeba 2V menším. Neboli - spojit to může, pojede to, ale jen do doby, dokud nedojde k takovému problému na jedné z bateríí. To je sice mezní případ, zato fatální, ale i při nabíjení a vybíjení bude vznikat nerovnávaha. Vznikne proto, že např. při určitém (stejném pro obě) napětí bude jedna baterie odebírat (např.) 1A nabíjecího proudu a druhá třeba 100mA. Obdobně při vybíjení. mpcz, 21sep2019
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod hapi » 4 years ago

ale houby, takhle se běžně připojujou 4 battery packy k jedný UPS. Z jedný do druhý pak do třetí a do čtvrtý. Ničemu to nevadí. Vadí to leda tomu že z posledních nevymačkáš poslední procenta kapacity. Tohle nejsou lionky, olovu je to fuk. Navíc ty tvoje příklady jsou naprosto nesmyslný, bude tam při nabíjení rozdíl minimální kterej se navíc po nabití hlavní baterie v UPS vyrovná i na ostatních.

Poruchu jednoho článku nikdo neřesí, ani výrobce UPS takže ten jeden baterry pack odejde tak jako tak a to i když bude sám takže to je úplně jedno.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod mpcz » 4 years ago

to Hapi: No jak myslíš. Paralelní spojení PB AKU je nouzové řešení, když konstruktér neví kudy kam nebo dochází k bastlení stávajícího stavu a to pomíjím zbytečné průřezy přípojných kabelů + všech spojů. Za vším, co jsem napsal, si stojím.
A ještě přidám, že právě naopak, články Li-Ion se spojují v pohodě, třeba z těch nejběžnějších 18650 se vytváří sérioparalelní libovolná kapacita i napětí velmi jednoduchým způsobem, ale to díky přídavné nabíjecí elektronice, viz baterie do auta mé vnučky, které nevyhovoval malý dojezd původní AKU. Není mi známo, že by se podobné vyvažovače vyráběly pro PB a proč taky. Žádný soudný konstruktér paralelní zapojení PB AKU nenavrhne. mpcz, 22sep2019
Přílohy
baterie_liion_12V_18AH.jpg
baterie_liion_12V_18AH.jpg (123.94 KiB) Zobrazeno 3000 x
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod hapi » 4 years ago

podívej se na APC upsky s externím power packem a dej mi pokoj. Běžně se to používá a ty tady budeš tvrdit opak. Navíc nedochází k jedinýmu problému než který tam už je. Jo a mimochodem, koukni si taky na 2U 24V UPSky se 4 bateriemi.. hmm? nikdo by to nenavrhul? pěkný serioparalelní zapojení takže si jdi s teoriemi někam jinam. Liionky jsou úplně jiná liga a to propojení jak tu někdo popisoval pro zmenšení rozdílům mezi články zapojenými paralelně je jenom proto protože se to po nabití zapojí seriově což je obvyklí postup při obnově power packu. Háklivější lionky ti nevadí zapojit paralelně což se běžně dělá i notebookách ale PBčka ti vadí? tomu nerozumím.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod Gemb » 4 years ago

V seriovom zapojeni rovnake kapacity baterii a rovnako stare. Pri paralelnom dopajani som tiez uz videl inu kapacitu a fungovalo to roky....najpodstatnejsie je to v seriovom zapojeni. Pokial potrebujem vyssiu kapacitu tak skorej to riesim vacsimi baterkami, nez pridavanim paralelne k existujucim baterkam.
0 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod mpcz » 4 years ago

Gemb píše:V seriovom zapojeni rovnake kapacity baterii a rovnako stare. Pri paralelnom dopajani som tiez uz videl inu kapacitu a fungovalo to roky....najpodstatnejsie je to v seriovom zapojeni. Pokial potrebujem vyssiu kapacitu tak skorej to riesim vacsimi baterkami, nez pridavanim paralelne k existujucim baterkam.

Dle mého je to tak, jen bych dodal, že není ani tak důležitá kapacita té paralelní druhé, jako její stav. Tím nechci řící, že paralelní řazení PB AKU je v pořádku. Dotaz: to, co jsi viděl byl bastl nebo původní profi-řešení? mpcz, 22sep2019
0 x