prosím o pomoc jak zkalibrovat měření proudu s touto sondou https://www.i4wifi.cz/cs/210594-senzor- ... lankon-041
v návodě co tam je je úplně jiné rozhraní nějaké staré a nevím tedy jeslti nastavit multiplikátor jako 2 ?
v takovém případě se mi nedaří mít lineární hodnoty. tedy když to nakalibruji podle 0A tak to asi do 5A měří dobře a potom se to začně hodně rozjíždět třeba při 10A to ukazuje 12V a když to nakalibruji na 10A tak zase opačně se mi děje to že při 2A to ukazuje 0A....
Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
LAN ovladač Tinycontrol 3.6
LAN ovladač Tinycontrol 3.6
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
tak když dám multiplikátor na 1,5 tak už se to zdá být o hodně lepší, je ale otázka jak se dá přesně ten mltiplikátor spočítat? v návodě nic o tom není
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
Otazka este je ci ten prudovy senzor mas naozaj na +-31A alebo mas iny...aj to by mohol byt problem. Je k dizpozicii viacero verzii, +-15A, +-31A,+-75A. Do kalibracie by som nedaval vobec nic, v podstate na tom vstupe staci do toho modreho policka kde je standartne off vybrat spravny senzor.
0 x
no tak to samozřejmě ukazuje hovadiny na entou....
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
okoun píše:no tak to samozřejmě ukazuje hovadiny na entou....
Vo v3 lankontroler nemam s tym skusenost ale vo v1.2 a v2 sme s tym merali prud 0 - 3A a ukazovalo to tak +- 0,2A . Ziadna slava...