Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
jakou svorkovnici na DIN lištu v racku?
Re: jakou svorkovnici na DIN lištu v racku?
protože když si vemeš obyčejnou wago pružinovou svorku tak pouze jenom jeden typ je schválen pro lícnu jinak pouze plnej drát případně lícna v dutince.
1 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků
-
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 9 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
Pro WAGO Strana 5 - dutinka je doporučována pouze v prostředí s nebezpečím koroze. Jemně i hrubě laněnou měď je doporučeno vkládat přímo bez dutinek.
https://www.wago.com/medias/Volume1-201 ... hment=true
https://www.wago.com/medias/Volume1-201 ... hment=true
1 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."
Konretne zminena wago 2004 ma technologii Push-in CAGE CLAMP, kdyz se clovek podiva co k tomu pisi (https://www.wago.com/cz/propojovaci-tec ... i-technika tak se docte, ze:
Pro plné, vícedrátové i jemně laněné vodiče od 0,14 do 25 mm⊃2; (24–4 AWG)
Davat sroubovaci svorky je asi dneska zbytecny, je ale pravda, ze k tomu neni potreba specielni nastroj na otevreni svorky pro vytazeni/strceni vodice. Navic kdyz se podivat co wago vsechnoj dela, tak je tam podstate vic moznosti nez s klasickyma sroubovacima svorkama.
Pro plné, vícedrátové i jemně laněné vodiče od 0,14 do 25 mm⊃2; (24–4 AWG)
Davat sroubovaci svorky je asi dneska zbytecny, je ale pravda, ze k tomu neni potreba specielni nastroj na otevreni svorky pro vytazeni/strceni vodice. Navic kdyz se podivat co wago vsechnoj dela, tak je tam podstate vic moznosti nez s klasickyma sroubovacima svorkama.
0 x
ještě se zeptám jak je to s těma jističema které jsou pro AC jak fungují v DC? Třeba když použiju na každou větev klasickou 6A tak nemůže se stát že to nějak náhodně vypadne třeba při bouřce?
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
Jističe náhodně nevypadnou. Proč si nekoupíš DC jistič? Co je v tom za problém?
0 x
okoun píše:ještě se zeptám jak je to s těma jističema které jsou pro AC jak fungují v DC? Třeba když použiju na každou větev klasickou 6A tak nemůže se stát že to nějak náhodně vypadne třeba při bouřce?
Proč se jistí vývody z centrálního DC zdroje? Ten důvod je víceméně stejný, jako u jištění běžných AC okruhů - tedy ochrana připojeného kabelu před přetížením a zkratem. 2A DC jističe, které tady byly na obrázku jsou kravina, tam opravdu reálně hrozí jejich vybavení při bordelu v napájecí síti, studeném startu připojeného zařízení apod.
Na jištění DC je prostě lepší pojistka. Pojistka o takové hodnotě, aby vybavila při zkratu na připojeném kabelu, aby v tu chvíli kabel třeba neshořel... Správně dimenzovaná pojistka nemá důvod se přepálit, je (na rozdíl od jističe) pouhou výměnou pojistky upravit jištění (třeba při změně připojeného zařízení - použití něčeho žravějšího nebo naopak něčeho k čemu vede dlouhý kabel o malém průřezu), svorky zaberou málo místa a je to velmi spolehlivé řešení i s ohledem na vlhkost, prašnost, vysoké teploty apod.
0 x
ještě se zeptám jak je to s těma jističema které jsou pro AC jak fungují v DC? Třeba když použiju na každou větev klasickou 6A tak nemůže se stát že to nějak náhodně vypadne třeba při bouřce?
AC jističe nejsou moc vhodné - mají poměrně velký odpor a tím i úbytek napětí. Vhodnější jsou trubičkové pojistky.
Druhá věc je proudové omezení samotného DC zdroje - na 15A zdroji 10A jistič nemusí při zkratu vůbec vybavit.
0 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."
Navíc pak pojistka, na rozdíl od jističe, omezuje zkratové proudy.
0 x
cena DC jističe je asi jinde než AC že?
jinak znáte nějaké malé pojistky které jsou na DIN, já ne....
jinak znáte nějaké malé pojistky které jsou na DIN, já ne....
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
Já používám šroubovací svorky, protože u nás nejsou jiné jednoduše k sehnání a objednávat se mi je nechce, ale nemám s nimi problém, jsou to ty od weidmuleru. Jinak co se jištění týče, nejvíce mne zaujali tyto elekronické pojistky, ale škoda, že to dělají jen na 24V https://www.weidmueller.cz/produkty/max ... a-pojistka
To je fakt pěkné řešení i ty jejich ostatní svorkové systémy nejsou špatné, jukněte na to.
To je fakt pěkné řešení i ty jejich ostatní svorkové systémy nejsou špatné, jukněte na to.
0 x
https://eshop.elfetex.cz/10-074-584-svorka-wago-281-611-pojistkova-1021300
Jenom je potřeba propojovací hřebínek dát na vstup a née na výstup.
cena DC jističe je asi jinde než AC že?jinak znáte nějaké malé pojistky které jsou na DIN, já ne....
https://eshop.elfetex.cz/10-074-584-svorka-wago-281-611-pojistkova-1021300
Jenom je potřeba propojovací hřebínek dát na vstup a née na výstup.
0 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."
-
- Příspěvky: 1361
- Registrován: 9 years ago
- Bydliště: Horní Slavkov
- Kontaktovat uživatele:
Děkuji Seličovi, že to našel za mě... Licna do pérovek bez dutinek pokud je to jen trochu možné. Případně musíte mít dutinku udělanou fakt pořádně a kvalitně. Dělal jsem několik let výrobu rozvaděčů od malých MaR, po velké 1000+A rozvodny a prošlo mi rukama dost výrobců svorek a různých "typů" od každého. Když už šroubovací, tak Weidmullerky, jinak WAGOvky. Ty jsou prostě nejlepší, důkazem je i jejich kopírování ostatními "výrobci". Ten měkký šrot co všude cpe Bečov je k pláči. Třeba použití 2 různých šroubováků na zemnící svorku je na přeshubu. To samé ty jejich pojistkové svorky. To ani nejde utáhnout, aby se to nerozpadlo na sra*ky. Výrobu máme pár kilometrů od baráku, veškeré postřehy a nápady z našeho používání hodili do koše a na nějaký vývoj je úplně kašlali. Bohužel spousta velkoobchodů nabízí právě Bečov, protože mají nejlepší cenu a staré páky odebírají RSA, protože "zvyk" a nic jiného stejně není skladem. Prostě spirála.
0 x