protože když si vemeš obyčejnou wago pružinovou svorku tak pouze jenom jeden typ je schválen pro lícnu jinak pouze plnej drát případně lícna v dutince.
1 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 9 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 4 years ago

Která pérová svorka nemá "packu" na odjištění?
0 x

Uživatelský avatar
Selič
Příspěvky: 818
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Selič » 4 years ago

Pro WAGO Strana 5 - dutinka je doporučována pouze v prostředí s nebezpečím koroze. Jemně i hrubě laněnou měď je doporučeno vkládat přímo bez dutinek.

https://www.wago.com/medias/Volume1-201 ... hment=true
1 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."

radik
Příspěvky: 228
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod radik » 4 years ago

Konretne zminena wago 2004 ma technologii Push-in CAGE CLAMP, kdyz se clovek podiva co k tomu pisi (https://www.wago.com/cz/propojovaci-tec ... i-technika tak se docte, ze:
Pro plné, vícedrátové i jemně laněné vodiče od 0,14 do 25 mm⊃2; (24–4 AWG)

Davat sroubovaci svorky je asi dneska zbytecny, je ale pravda, ze k tomu neni potreba specielni nastroj na otevreni svorky pro vytazeni/strceni vodice. Navic kdyz se podivat co wago vsechnoj dela, tak je tam podstate vic moznosti nez s klasickyma sroubovacima svorkama.
0 x

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 4 years ago

ještě se zeptám jak je to s těma jističema které jsou pro AC jak fungují v DC? Třeba když použiju na každou větev klasickou 6A tak nemůže se stát že to nějak náhodně vypadne třeba při bouřce?
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod dagus » 4 years ago

Jističe náhodně nevypadnou. Proč si nekoupíš DC jistič? Co je v tom za problém?
0 x

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 4 years ago

okoun píše:ještě se zeptám jak je to s těma jističema které jsou pro AC jak fungují v DC? Třeba když použiju na každou větev klasickou 6A tak nemůže se stát že to nějak náhodně vypadne třeba při bouřce?


Proč se jistí vývody z centrálního DC zdroje? Ten důvod je víceméně stejný, jako u jištění běžných AC okruhů - tedy ochrana připojeného kabelu před přetížením a zkratem. 2A DC jističe, které tady byly na obrázku jsou kravina, tam opravdu reálně hrozí jejich vybavení při bordelu v napájecí síti, studeném startu připojeného zařízení apod.
Na jištění DC je prostě lepší pojistka. Pojistka o takové hodnotě, aby vybavila při zkratu na připojeném kabelu, aby v tu chvíli kabel třeba neshořel... Správně dimenzovaná pojistka nemá důvod se přepálit, je (na rozdíl od jističe) pouhou výměnou pojistky upravit jištění (třeba při změně připojeného zařízení - použití něčeho žravějšího nebo naopak něčeho k čemu vede dlouhý kabel o malém průřezu), svorky zaberou málo místa a je to velmi spolehlivé řešení i s ohledem na vlhkost, prašnost, vysoké teploty apod.
0 x

Uživatelský avatar
Selič
Příspěvky: 818
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Selič » 4 years ago

ještě se zeptám jak je to s těma jističema které jsou pro AC jak fungují v DC? Třeba když použiju na každou větev klasickou 6A tak nemůže se stát že to nějak náhodně vypadne třeba při bouřce?


AC jističe nejsou moc vhodné - mají poměrně velký odpor a tím i úbytek napětí. Vhodnější jsou trubičkové pojistky.
Druhá věc je proudové omezení samotného DC zdroje - na 15A zdroji 10A jistič nemusí při zkratu vůbec vybavit.
0 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 4 years ago

Navíc pak pojistka, na rozdíl od jističe, omezuje zkratové proudy.
0 x

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 4 years ago

cena DC jističe je asi jinde než AC že?
jinak znáte nějaké malé pojistky které jsou na DIN, já ne....
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

whef
Příspěvky: 997
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod whef » 4 years ago

Já používám šroubovací svorky, protože u nás nejsou jiné jednoduše k sehnání a objednávat se mi je nechce, ale nemám s nimi problém, jsou to ty od weidmuleru. Jinak co se jištění týče, nejvíce mne zaujali tyto elekronické pojistky, ale škoda, že to dělají jen na 24V https://www.weidmueller.cz/produkty/max ... a-pojistka
To je fakt pěkné řešení i ty jejich ostatní svorkové systémy nejsou špatné, jukněte na to.
0 x

Uživatelský avatar
Selič
Příspěvky: 818
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Selič » 4 years ago

cena DC jističe je asi jinde než AC že?jinak znáte nějaké malé pojistky které jsou na DIN, já ne....

​https://eshop.elfetex.cz/10-074-584-svorka-wago-281-611-pojistkova-1021300
Jenom je potřeba propojovací hřebínek dát na vstup a née na výstup.
0 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 9 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 4 years ago

Děkuji Seličovi, že to našel za mě... Licna do pérovek bez dutinek pokud je to jen trochu možné. Případně musíte mít dutinku udělanou fakt pořádně a kvalitně. Dělal jsem několik let výrobu rozvaděčů od malých MaR, po velké 1000+A rozvodny a prošlo mi rukama dost výrobců svorek a různých "typů" od každého. Když už šroubovací, tak Weidmullerky, jinak WAGOvky. Ty jsou prostě nejlepší, důkazem je i jejich kopírování ostatními "výrobci". Ten měkký šrot co všude cpe Bečov je k pláči. Třeba použití 2 různých šroubováků na zemnící svorku je na přeshubu. To samé ty jejich pojistkové svorky. To ani nejde utáhnout, aby se to nerozpadlo na sra*ky. Výrobu máme pár kilometrů od baráku, veškeré postřehy a nápady z našeho používání hodili do koše a na nějaký vývoj je úplně kašlali. Bohužel spousta velkoobchodů nabízí právě Bečov, protože mají nejlepší cenu a staré páky odebírají RSA, protože "zvyk" a nic jiného stejně není skladem. Prostě spirála.
0 x