nabíječ posílám do BKE pač tam odešel transil, který chrání právě 27,5 V.
Jinak v BKE mi sdělili že ochrnaou by mohlo být napětové relé, ale máte někdo s tím zkušenost? Díky
Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
jak jistit baterie 24V 12V v serii?
Re: jak jistit baterie 24V 12V v serii?
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
Možná myslí něco takového, těžko říci. Odpojí to baterii při podpětí i při přepětí. mpcz, 24jun2019
0 x
Mezi baterie používám autopojistky v pouzdře (již zde bylo odkazováno), pro velké proudy (velké UPS, 48V site...) pojistkové odpojovače pro válcové pojistky OEZ OPVP. Pokud je z jednoho zdroje napájeno těch věcí "více než pár" a/nebo je tam silnější zdroj, dáváme za něj sadu řadových svorek s pojistkami OEZ RSP4. Na DIN lištu dáme sadu třeba 10ti těchto svorek pro jeden pól a vedle sadu běžných řadových svorek pro druhý pól. Každé zařízení je tak jištěno samostatně a navíc ho lze vyklopením pojistky bezpečně a pohodlně vypnout.
Jinak pro malé proudy a malá napětí se zcela bezpečně dají použít běžné AC jističe.
Jinak pro malé proudy a malá napětí se zcela bezpečně dají použít běžné AC jističe.
1 x
a nemá náhodou AC jistič trochu jinou charakteristiku když do něj jde DC?
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
okoun píše:a nemá náhodou AC jistič trochu jinou charakteristiku když do něj jde DC?
Idealne je pozriet si katalog vyrobcu. Z toho kvalitnejsieho napr. OEZ.
Istice od OEZ na AC sa daju pouzit bezpecne aj na DC ale len do urciteho napatia. Original DC istice znesu aj vysoke DC napatie, takze neni problem s tym istic velke batery packy v serii kde je napr 192V. Hlavny problem DCcka pri jeho isteni je zhasanie obluku. Obluk pri napati 192V a 24V DC je hodne rozdielny. Chyba konstrukcia alebo nevhodne pouzity istic = poziar. S rele je to rovnake. Odpajat DCcko je zlozite, preto treba pozerat do datasheetov na max DC napatie. ACcko ci je to 230V alebo 24V je +- take iste, maly prskanec. Co sa tyka tej charakteristiky tak ano, original DC istice su vacsinou char. C tj 5-10x In. AC istice najcastejsie B char tj 3-5x In. Pri tvrdom skrate vsak charakteristika nehra rolu, v tomto pripade reaguje elektromagneticka spust.
0 x
Tak co tedy nejlépe doporučujete pro jištění baterií 3x 12V-75Ah zapojené v sérii? Díky.
0 x
já zkusím ten modul z číny pokud nebude nějak hodně topit tak proč ne, jen halt ještě musím vytisknout na 3d pro něj hnízno
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
Centr píše:Tak co tedy nejlépe doporučujete pro jištění baterií 3x 12V-75Ah zapojené v sérii? Díky.
Osobne by som daval DC istic na vsetko nad 30V. Ak to ma byt naozaj dobre spravene tak urcite dvojpol, pri skrate odpoji + aj -. AC istic na vsetko do 30V v klude. AK to ma by nejake super lacne riesenie tak len proste poistka medzi dvoma baterkami. Ak je to 48V tak medzi 2 a 3. baterkou by som to dal. Idealne nieco taketo https://rimmerbros.com/ItemImages/Large ... -Large.jpg Ak by bola nizsia hodnota napr 30A bolo by to ideal ale asi sa taka nerobi. Takato byva v APC vzdy.
0 x
Dnes jsem objednal odpojovače baterií od OEZ + pojistky 80A. Na kladný i záporný pól umístím odpojovač. Bude to dobré?
0 x
Řekl bych, že řešení tohoto problému by chtělo hloubkový rozbor situace. Pro tento případ kolegy Okouna je problém způsoben asi bouřkou, následně poruchou nabíječe. Nějak se mi nezdá vidět jádro problému v tom transilu, kterážto součástka je kontruována tak, že při dosažení jmenovitého napětí se součástka řízeně prorazí = speče. Bohužel dle mých zkušeností se to nestane zlomově, protože charakteristika je značně gumová, v důsledku čehož dojde zprvu ke značnému zahřívání tranzilu až do žižlava. Neboli - při přepětí na AKU by měl zkrat transilu baterii ochránit právě svým zkratem, na to je konstruován. Osobně bych asi zkusil na pár chvil připojit porouchaný BKE na ty stejné baterie, abych viděl + měřil, co se vlastně stalo a proti čemu hledám ochranu. mpcz, 24jun2019
0 x
Ono by to chtělo zdroj s teplotně kompenzovaným nabíjením, se vzdáleným monitoringem a inteligentním software, to je ale bohužel cenově docela mimo.
0 x
No to určitě je a hlavně při tom jeho blesku by mu to bylo na nic a škoda by byla několikanásobná. mpcz, 24jun2019
0 x
já bych to do spojitosti blesku nedával pač žádná jemná eletkronika co byla na střeše a v baráku vůbec neodešla jen byly takové blikance na 230V což asi byl ten spouštěč problému...
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
Však bke má monitoring i teplotní kompenzaci. DC jistič není nic nedostupného. Pojistkové pouzdro na din má taky kouzlo, spíš ale ve velikosti proti jistíči. Používám oboje, baterky se můžou vyvařit i sami, když se rozjedou napětí. Ono žádné malé isp zdroje nezvyšují napětí na olovu aby se srovnalo. Prakticky se jen udržují. Jde o to jak to moc člověk prožije, pokud to člověk bude brát opravdu do hloubky, tak na sajtík pro dva mikrotiky potřebuje zdroj a bižuterii tak za 25tis. Nic není spásný, ačkoliv olovo si nechá líbit hodně.
0 x
mno podstatné je nevyhořet.... pokud ta baterie má všechny bezpečnostní prvky tak by si měla jen ulevit a hotovo, bohužel ale všechny baterie jsou čínou takže nic moc
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...