dnes po bouřce (jeslti náhoda) nám odešel BKE zdroj a baterie byly žhavé a nafouklé (všechny zařízení na situ bez chybičky), dá se nějak toto efektivně vyřešit? BKE píše že se tam má dát pojista, ale pomůže v takové situaci? případně nějaký jistič?
není mi vůbec jasné jak se to mohlo stát, že by zdroj selhal a baterie přebíjel? ale baterie mají 13,5V což je divné...
baterie jsou shodou náhod týden staré i s tím BKE zdrojem....
Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
jak jistit baterie 24V 12V v serii?
jak jistit baterie 24V 12V v serii?
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
okoun píše:dnes po bouřce (jeslti náhoda) nám odešel BKE zdroj a baterie byly žhavé a nafouklé (všechny zařízení na situ bez chybičky), dá se nějak toto efektivně vyřešit? BKE píše že se tam má dát pojista, ale pomůže v takové situaci? případně nějaký jistič?
není mi vůbec jasné jak se to mohlo stát, že by zdroj selhal a baterie přebíjel? ale baterie mají 13,5V což je divné...
baterie jsou shodou náhod týden staré i s tím BKE zdrojem....
Pri baterkach v serii je vhodne dat poistku medzi. Ak tam mavas nejaky kusok prepojovacieho kabliku tak namiesto toho das len poistku...v tomto pripade neviem ci by to pomohlo...ci sa tam nedostalo nejake prepetie...aj v UPSkach je poistka ale casto 100A, to je len proti tvrdemu skratu nic viac.
0 x
nemit pojistku mezi bateriema je fakt o hubu. Nevim, zda to vyresi tvou situaci, ale resi to zkrat. Baterie jsou tvrdy zdroj. Proudy stovek A nejsou problem, tak pri zkratu budou kabely zhave do bela. Snadno to neco zapali, barak a tak .
Takze vzdy pojistu do serie s bateriemi, idealne na mezipropojce jak pise kolega.
Takze vzdy pojistu do serie s bateriemi, idealne na mezipropojce jak pise kolega.
1 x
jaké používáte pouzdro?
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
Používám pojistkové pouzdro
Teď už bez srandy, používám něco takového, kupuji to v místní autoprodejně
https://www.kondik.cz/Pojistkovy-drzak- ... RsEALw_wcB
Teď už bez srandy, používám něco takového, kupuji to v místní autoprodejně
https://www.kondik.cz/Pojistkovy-drzak- ... RsEALw_wcB
0 x
Takože pouzdro R3-47 na brokovnici...
Pojistku méně jak 10A asi nedávat že? Paterie jsou většinpou 2x 17Ah
Pojistku méně jak 10A asi nedávat že? Paterie jsou většinpou 2x 17Ah
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
Ja uprimne nedavam poistku na baterky. Odpojovac bateriek ma poistku v sebe a psc 160b ma tiez vlastnu poistku. Ta byva myslim, ze na + pol. Ano neriesi to skrat pred zdrojom ale taky skrat sa zas nemoze stat.... Meanwell tam ma poistku okolo 10A. BKE odpojovac tiez 10A (ten je na 48V) a meanwell odpojovac ma 2x25A paralelne. Pri meanwelle aj BKE mam zdvojene kable na kazdy pol 2x2,5mm2 aby pri potencialnom skrate zostala aspon izolacia na kabloch Ak by to malo byt profi tak urcite istit oba strany + aj - dvojpolovym DC isticom, napr od OEZ. Cena takych isticov je ale trosku inde oproti poistke za par korun.
0 x
Jj, DC jističe to je jiná cenová Liga proti 230V. Jo a bacha u dc jističů se rozlišuje polarizace z důvodu technologie shazování oblouku.
0 x
hol píše:nemit pojistku mezi bateriema je fakt o hubu. Nevim, zda to vyresi tvou situaci, ale resi to zkrat. Baterie jsou tvrdy zdroj. Proudy stovek A nejsou problem, tak pri zkratu budou kabely zhave do bela. Snadno to neco zapali, barak a tak .
Takze vzdy pojistu do serie s bateriemi, idealne na mezipropojce jak pise kolega.
A davate pojistky, i kdyz se nejedna o serii, tj. kdyz je tam jedna baterie pripojena primo k AD55 popr. AD155 (male sajty)....? Baterie na takovych mistech je gelova 12V 12Ah. Diky.
Naposledy upravil(a) pepulis dne 22 Jun 2019 15:50, celkem upraveno 1 x.
0 x
Gemb píše:Ja uprimne nedavam poistku na baterky. Odpojovac bateriek ma poistku v sebe a psc 160b ma tiez vlastnu poistku. Ta byva myslim, ze na + pol. Ano neriesi to skrat pred zdrojom ale taky skrat sa zas nemoze stat....
Viděl jsem případ, kdy zřejmě někdo zatáhl za kabely vedoucí z rozvaděče. Tím se asi trhna izolace kabelu nebo už byla blbá a spadlo to na pól baterie. Než se spálila pojistka, tak se to stihlo ke kontaktu připéct. Kdyby tam ta pojistka nebyla, nechtěl bych ty následky vidět. I když to bylo celé v plechovém rozvaděči a baterky byly malé. Ale jinak souhlasím, že se to nemůže stát . Nejlíp to spojovat místo pojistky páskovinou, tak se tak snadno kdyžtak neroztče .
0 x
Viem co myslis, ale u nas mame baterky, napajanie aj zvysnu technologiu sajtu v jednom racku a nemam nikde baterky v dalsej krabici. Ak je napajanie a baterky oddelene ( v inej krabici) tak tam to uz hrozi. Podobne ako mobilkari maju casto rack samotny len na baterky a maju v kovovom zlabe kable na DCcko ale len s jednou izolaciou.hol píše:Gemb píše:Ja uprimne nedavam poistku na baterky. Odpojovac bateriek ma poistku v sebe a psc 160b ma tiez vlastnu poistku. Ta byva myslim, ze na + pol. Ano neriesi to skrat pred zdrojom ale taky skrat sa zas nemoze stat....
Viděl jsem případ, kdy zřejmě někdo zatáhl za kabely vedoucí z rozvaděče. Tím se asi trhna izolace kabelu nebo už byla blbá a spadlo to na pól baterie. Než se spálila pojistka, tak se to stihlo ke kontaktu připéct. Kdyby tam ta pojistka nebyla, nechtěl bych ty následky vidět. I když to bylo celé v plechovém rozvaděči a baterky byly malé. Ale jinak souhlasím, že se to nemůže stát . Nejlép to spojovat místo pojistky páskovinou, tak se tak snadno kdyžtak nepřetaví .
0 x
nevím jestli je je u BKE pojistka když píšou že že se tam má nainstalovat ještě s vykřičníkama...
jinak furt nechápu co se s tím mohlo stát, že ty baterky takto buchly když by tam ta pojistka měla být a vidím dal jsem si ohmmetr na kolík pro baterie a ukazuje to 1 ohm takže kdyby tam bývala ta pojistka dle návodu BKE tak by asi baterky byly OK a ještě bych je mohl použít po výměně zdroje....
jinak furt nechápu co se s tím mohlo stát, že ty baterky takto buchly když by tam ta pojistka měla být a vidím dal jsem si ohmmetr na kolík pro baterie a ukazuje to 1 ohm takže kdyby tam bývala ta pojistka dle návodu BKE tak by asi baterky byly OK a ještě bych je mohl použít po výměně zdroje....
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
okoun píše:nevím jestli je je u BKE pojistka když píšou že že se tam má nainstalovat ještě s vykřičníkama...
jinak furt nechápu co se s tím mohlo stát, že ty baterky takto buchly když by tam ta pojistka měla být a vidím dal jsem si ohmmetr na kolík pro baterie a ukazuje to 1 ohm takže kdyby tam bývala ta pojistka dle návodu BKE tak by asi baterky byly OK a ještě bych je mohl použít po výměně zdroje....
BKE nema na vsetkych modeloch poistku, resp asi na vacsine...takze preto k niektorym modelom je v navode pisana nutnost externeho istenia.
0 x
prošlo nám pod rukama hodně druhů BKE, drahé i levné a všade to s tou pojistkou píšou ještě jsem neviděl že by to tam nepsali
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
Pouzivam B-Frame: BDH1ED-B0LXCS-1500X-11
65VDC 15A, zapojeno pres faston s krytkou.
Muzu jednoduse odpojit (vypnout) v pripade potreby a zaroven to jisti.
65VDC 15A, zapojeno pres faston s krytkou.
Muzu jednoduse odpojit (vypnout) v pripade potreby a zaroven to jisti.
0 x