Stránka 1 z 1
					
				UPS > 1500VA
				Napsal: 10 Jun 2019 23:35
				od felix
				Smart-UPS 1500 s připojenými 2x 12V 120Ah bateriemi Panasonic mi už ukazuje 98% Load. Máte prosím nějaký tip na výměnu? Děkuji!
			 
			
					
				Re: UPS > 1500VA
				Napsal: 11 Jun 2019 01:41
				od kadlcikales
				Nemusí být špatné : CyberPower CPS3500PRO , nebo dále pokračovat stejným modelem ale výkonově větším APC Smart-UPS 3000VA nebo to rozdělit na 2x ups
			 
			
					
				Re: UPS > 1500VA
				Napsal: 11 Jun 2019 07:16
				od rsaf
				Ideálně rozdělit a nejdůležitější prvky se snažit vybavit redundantními zdroji. Máme v provozu několik starších Smart-UP XL s externími bateriemi třeba 4x70Ah (tyto upsky jsou na DC straně 48V) a pár let již máme v serverovně 2xSmart-UPS RT a u každé 16 externích baterek (tuším že něco jako 28Ah, ale nepamatuju si to. Tyto UPS mají baterky 192V). 
Máme i několik EATONů 9130i s externími akupacky a taky spokojenost.