Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

UPS > 1500VA

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
felix
Příspěvky: 65
Registrován: 5 years ago

UPS > 1500VA

Příspěvekod felix » 4 years ago

Smart-UPS 1500 s připojenými 2x 12V 120Ah bateriemi Panasonic mi už ukazuje 98% Load. Máte prosím nějaký tip na výměnu? Děkuji!
0 x

kadlcikales
Příspěvky: 164
Registrován: 8 years ago
Bydliště: Zlín , Otrokovice , Kroměříž
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod kadlcikales » 4 years ago

Nemusí být špatné : CyberPower CPS3500PRO , nebo dále pokračovat stejným modelem ale výkonově větším APC Smart-UPS 3000VA nebo to rozdělit na 2x ups
0 x

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 4 years ago

Ideálně rozdělit a nejdůležitější prvky se snažit vybavit redundantními zdroji. Máme v provozu několik starších Smart-UP XL s externími bateriemi třeba 4x70Ah (tyto upsky jsou na DC straně 48V) a pár let již máme v serverovně 2xSmart-UPS RT a u každé 16 externích baterek (tuším že něco jako 28Ah, ale nepamatuju si to. Tyto UPS mají baterky 192V).
Máme i několik EATONů 9130i s externími akupacky a taky spokojenost.
0 x