jak prosím řešíte následující věc:
klasický malý site, který je na rodiném domku. na půdě je malý 6U rack, kde je routřík a nějaký zdroj a baterie. jak řešíte když je na té půdě v létě okolo 50st? tam asi nějaký ventilátor nepomůže že? případně takový zdroj ještě 50st rozdejchá v pohodě?
Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
jak řešíte horko v racku který je na RD
jak řešíte horko v racku který je na RD
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
Riesenie ? Podla danej situacie nedavat racky ani proste ziadnu technologiu na povaly pod strechu. Jedine kedy by som to na povalu dal ak by bola zateplena, tam je vyrazne nizsia teplota. Rack mame najcastejsie na chodbe. Na jednom rodinnom dome ho mame na zachode pod stropom, zachod je na hned pod povalou a je tam prijemnych 25C cez leto. Z rackov na povale som proste vyrastol, nema to ziadny zmysel. Cez zimu tam mrzne, cez leto je tam peklo. To si taky rack dam rovno von na stoziar.
0 x
powerboxy na střechu klidně i ve více kusech. Posledních 14 dní se teplem všechno sere. Čim novější, tím horší. Poslední poe edge switche tomu totálně nasadili korunu obzvlášť ty 8 portový. Rack v garáži, v racku edge switch (ES-8-150W) a switch vesele ukazuje teplotu 80-85°C. Super výrobek. Jinde podobná věc UBNT 8XP se taky smaží. CRS112poe to samí. Všechno co nemá aspoň svůj větrák se sere.
1 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků
proto sem taky nedávno postavil přídavnou desku pro lan controller s připojením na 4x PC 4pin fan až do 24V. Z controlleru to posílá do větráků PWM pro regulaci výkonu a zpátky to sbírá otáčky. Lze větráky i úplně vypnout a připojit lze přímo 2 teplotní čidla. Všechno ovládaný přes lan controller s dohledem. Plán je takový že kde to bude stačit tak se dá jenom vnitřní cirkulace větrákem a kde by to chtělo víc tak se přidá ještě větrání z venku.
Bohužel opičák z polska v controlleru má hodně chyb který se s nim snažím řešit.
Bohužel opičák z polska v controlleru má hodně chyb který se s nim snažím řešit.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků
Malé ap děláme na powerboxech a větší AP buď venkovní rack s vetranim za komin třeba tak aby byl ve stínu , nebo do místnosti. Jinak 50st je jedte celkem OK sice baterky to nemají rady ale jinak BKE/meanwell + poepanel + 2011/3011 to v pohode dá při této teplotě.
0 x
hapi píše:proto sem taky nedávno postavil přídavnou desku pro lan controller s připojením na 4x PC 4pin fan až do 24V. Z controlleru to posílá do větráků PWM pro regulaci výkonu a zpátky to sbírá otáčky. Lze větráky i úplně vypnout a připojit lze přímo 2 teplotní čidla. Všechno ovládaný přes lan controller s dohledem. Plán je takový že kde to bude stačit tak se dá jenom vnitřní cirkulace větrákem a kde by to chtělo víc tak se přidá ještě větrání z venku.
Bohužel opičák z polska v controlleru má hodně chyb který se s nim snažím řešit.
20190609_142946.jpg20190609_142014.jpg
Pěkné řešení ale myslím, ze celkem zbytecne. Já toto spínání řeším úplně triviálně a to tak, ze scriptem spinam POE napájení na ether 10 z 2011/3011/4011 a na nej mám pripojene relé, které mi spina s rozpíná napájení.
0 x
Hele a neexistuje funkční hotové řešení, které hlídá teplotu, kterou si nastavím a podle toho jede nebo nejede? A SmartBoard tím nemyslím. Ty nám všechny odešly do kytek.
Mimochodem jak řešite prostup ventilátoru ze skříně ven? Pro vnitřni řešení je jednodušší (nemusí mít kryt proti dešti, ale takové to venkovní rackové, co dává Micos na DSLAMY. Někde to kupuje, ale už si nevybavím kde.
Díky
Mimochodem jak řešite prostup ventilátoru ze skříně ven? Pro vnitřni řešení je jednodušší (nemusí mít kryt proti dešti, ale takové to venkovní rackové, co dává Micos na DSLAMY. Někde to kupuje, ale už si nevybavím kde.
Díky
0 x
hapi píše:powerboxy na střechu klidně i ve více kusech. Posledních 14 dní se teplem všechno sere. Čim novější, tím horší. Poslední poe edge switche tomu totálně nasadili korunu obzvlášť ty 8 portový. Rack v garáži, v racku edge switch (ES-8-150W) a switch vesele ukazuje teplotu 80-85°C. Super výrobek. Jinde podobná věc UBNT 8XP se taky smaží. CRS112poe to samí. Všechno co nemá aspoň svůj větrák se sere.
Ty tu teplotu z ES-8-150W, nebo z UBNT 8XP vyčítáš přes SNMP?
0 x
Laibir píše:Hele a neexistuje funkční hotové řešení, které hlídá teplotu, kterou si nastavím a podle toho jede nebo nejede? A SmartBoard tím nemyslím. Ty nám všechny odešly do kytek.
Mimochodem jak řešite prostup ventilátoru ze skříně ven? Pro vnitřni řešení je jednodušší (nemusí mít kryt proti dešti, ale takové to venkovní rackové, co dává Micos na DSLAMY. Někde to kupuje, ale už si nevybavím kde.
Díky
téměř. my používáme: https://eshop.elfetex.cz/vyrobky/katego ... ozvadecu/1 a k tomu https://www.dek.cz/produkty/detail/6000 ... =parametry
bohužel ta cena je trochu vyšší ale co není v ISP levné že?
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
Laibir píše:Hele a neexistuje funkční hotové řešení, které hlídá teplotu, kterou si nastavím a podle toho jede nebo nejede? A SmartBoard tím nemyslím. Ty nám všechny odešly do kytek.
Mimochodem jak řešite prostup ventilátoru ze skříně ven? Pro vnitřni řešení je jednodušší (nemusí mít kryt proti dešti, ale takové to venkovní rackové, co dává Micos na DSLAMY. Někde to kupuje, ale už si nevybavím kde.
Díky
https://www.stego.de/cz/vyrobky/chlazen ... z-102-m3h/
https://www.tme.eu/cz/details/01802.0-0 ... -ac/stego/
Tohle používá Micos na rDSLAMy.
0 x
Asi nám bude stačit ta menší varianta. Jen mě dostavá, že nedělají variantu s DC větrákem, takže je lepší si koipit jen přížku a ventilátor zvlášť. Třeba nějaký Noctua.
https://www.tme.eu/cz/details/11800.0-0 ... oru/stego/
https://www.tme.eu/cz/details/11800.0-0 ... oru/stego/
0 x
A jak montujete ventilaci, aby vzduch vhanela do racku a nebo naopak z racku ven? Vzduch, ktery by byl do racku vhaneny urcite nebude chladny, jen nevim co je mensi zlo. Diky za nazor.
0 x
Spíše vháněn. Teda podle dokumentace toho STEGA to tak dělají. Výměna vzduchu ať je jakákoliv je lepší než žádná. Rozhodně nebude nasávat 50°.
https://www.stego.de/fileadmin/Language ... 015_CZ.pdf
https://www.stego.de/fileadmin/Language ... 015_CZ.pdf
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 13 years ago
Lancontroller + ventilator 24V + cidla v krabiciach a nastavenie spustania ventilatora.
posledne dni ide ten ventik skoro stale
teploty nad 20° znižujú životnosť bateriek....čím viac, tým horšie...
posledne dni ide ten ventik skoro stale
teploty nad 20° znižujú životnosť bateriek....čím viac, tým horšie...
0 x
Za mna, pokial je len jeden ventilator tak tento vysava teply vzduch z racku von. Ak by boli dva tak jeden nasava, druhy vysava.
0 x