jak řešíte horko v racku který je na RD

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 13 years ago

Re: jak řešíte horko v racku který je na RD

Příspěvekod midnight_man » 4 years ago

https://www.tme.eu/sk/details/eec0252b1 ... -000u-a99/
+ 2x
https://www.tme.eu/sk/details/cv-150-35 ... lectronic/

+Lan controller a 5 čidiel (von, dnu, zdroj, 2x battpack)
štandardná konfigurácia ;)
a nie je to ani extra drahé.
0 x

mpcz
Příspěvky: 2779
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod mpcz » 4 years ago

V menších bednách používám jednoduché řešení modulu ventilátoru s termostatem na 50 stupňů. Funguje to spolehlivě i když je jasné, že bimetaly už dnes nejsou v módě ... mpcz, 25jun2019

Termostat_fan_80x80.jpg
Termostat_fan_80x80.jpg (73.91 KiB) Zobrazeno 3407 x
0 x

DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod DarkLogic » 4 years ago

Zeptám se úplně začátečnicky. Chtěl bych v racku sledovat hodnoty na dvou různých zapojení baterek. Jedno zapojení má výstup 12 V (baterky jsou paralelně) a druhé zapojení má 48 V (baterky jsou v sérii). Můžu na sledování obou zapojení naráz použít LAN Controloler v3, kde do INPA1 zapojím + 48 V, do INPA3 zapojím + 12 V a GND připojím k uzemění racku?

https://tinycontrol.pl/wp-content/uploa ... 210_mm.jpg
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod hapi » 4 years ago

k uzemnění racku fakt ne pokud nemáš s jistotou uzemněný GND z obou zdrojů.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod DarkLogic » 4 years ago

OK, takže do GND na LAN Controlleru zapojit co?
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod hapi » 4 years ago

mínus baterry packu. Ovšem pro měření obou battery packů musíš propoji u obou mínusy a toho už bych se bál.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod DarkLogic » 4 years ago

No právě. Takže raději dva samostatné LAN Controllery?
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod hapi » 4 years ago

hmm asi, ale je dost možný že mínusy zdrojů busou už spojený přes různý šasí a stíněný kabely takže by to problém bít nemusel. Nemyslim mínus baterie ale mínus zdroje. V datasheetu zdroje bude jestli se odpojuje/reguluje plus nebo mínus do baterie a pak proti mínusu zdroje bude správný napětí a šlo by to jedním měřákem měřit. Meanwell má hezký datasheety a co je uzemněný a co ne.
1 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod Gemb » 4 years ago

Snad kazdy alebo teda vacsina zdrojov nemaju referenciu k zemi. Tu je treba spravit nejakou prepojkov. Zdroje su izolovane (meanwell) takze zdroj na prazdno voci svojej kovovej krabicke nebude mat ziadne napatie. Takuto referenciu spravia na sajte mikrotik a ubnt kde je vzdy minus a gnd spolu. Takze staci zapojit jedine taketo zariadenie a minus bude niekde spojeny s gnd. Mame sajty kde je 48v napajane ccr1009 cez poe in a zaroven tento blby mikrotik spoji minus s gnd. 24V s meanwell menica je taktiez rocketom prism vonku na stoziari spojene s gnd a potom nejako cez tienenie kablov aj do racku....
1 x

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 9 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 4 years ago

Jeden z extrémů: cihlová bytovka z 50. let s plechovou střechou kam se slunce opírá celý den. Pod střechou se dělá 60C+ a v rozvaděči peklo. Pondělí a úterý začaly pařáky a PoE switch od mikrotiku šplhal až na 77C, ADčko jakbysmet. Ve středu doplněný ventilátor, který tlačí do rozvaděče vzduch, i když teda horký a ze switche sundaný horní dekl. Díky cirkulaci tohoto horkého vzduchu se switch i ve středu, kdy bylo největší peklo, dokázal ohřát "pouze" na 67C, jinak by šel jistě přes 80C. Rozvaděč ven nemůže a větrání půdy je taky scifi. Jak dlouho vydrží switch, zdroj a baterie? Uvidíme.

bytovka1.jpg
bytovka1.jpg (254.2 KiB) Zobrazeno 2870 x
0 x

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 4 years ago

kolik let se to tam již takto griluje?
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 9 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 4 years ago

ADčko asi 5 let s původním RB450G. Vyměněno letos za switch, takže první léto.
0 x

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 4 years ago

tak to je dobré že to adčko drží tak dlouho v tomto....
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 9 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 4 years ago

Proto jsem už několikrát psal, že ADčka jsou v pohodě a fungují ;-) I když někteří tvrdí, že ne.
0 x

pedro4444
Příspěvky: 849
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod pedro4444 » 4 years ago

jj tiez mame takto niektore racky pod plechovou nezateplenou strechou a je to veru peklo tam...
kde sa da aspon ad a baterky davame zvlast a uz ten mikrotik a to poe ked je pod strechou samotne je v pohode....

ale kde mame pokope aj mk aj ad aj baterku v jednej krabice a mame tam lan na monitorovanie ze sa na mto endalo dat inde a krabica stale tvrdo zavreta ziadne vetranie tak teplota sa takto hybe:
Výstřižek.JPG
Výstřižek.JPG (70.32 KiB) Zobrazeno 2677 x


uvidime dokedy to baterky vydrzia lebo tie su tam zatial len prvy rok... ale uz uvazujeme ze tam dame asi nejaky ventilator s prachovym filtrom a bude sa zopinat ked to stupne nad 50 bo nad tych 50 uz mi to pride aj pre baterky zabijak ad ta veru znesie ale tie baterky robia svoje...

Moja otazka co ma najviac trapi nexplodovala vam takto niekomu baterka v racku v takomto teple?
ci nahodou z toho nemoze vzniknut poziar?
1 x