Zkušenosti s MHpower

Napsal: 11 Oct 2018 08:36
od forkman
Nemáte někdo zkušenosti s touhle krabkou?

https://www.abctech.cz/zalozni-zdroj-mhpower-mpu-300-12-ups-300w-cisty-sinus-12v_d36382.html

Něco aka tohle bych potřeboval, ale nechci dopadnout jako s něčím podobným od Cyberpower, všichni asi víme :-D

Re: Zkušenosti s MHpower

Napsal: 11 Oct 2018 09:17
od pcwifi
a proc to a ne overeny Intex ? jo nema tak d/efektni display, panel, indikaci... ale proste jede. Ted se objevil nejaky klon, ADLER, parametry stejny, navenek vsecko ocividne stejny i kysna, cena niz o 6 stovek, ze by odrbany streva ? Kdo vi...

Re: Zkušenosti s MHpower

Napsal: 11 Oct 2018 10:06
od mpcz
forkman píše:Nemáte někdo zkušenosti s touhle krabkou?

https://www.abctech.cz/zalozni-zdroj-mhpower-mpu-300-12-ups-300w-cisty-sinus-12v_d36382.html

Něco aka tohle bych potřeboval, ale nechci dopadnout jako s něčím podobným od Cyberpower, všichni asi víme :-D

Zdravím, asi nás moc se zkušeností nebude, když se teprve plánuje dovoz. Jinak, nevypadá to špatně, možnost externí AKU, výběr výkonových verzí, sinus atd. Jak to bude se spolehlivostí težko říci, ale mě se to líbí. Snad až na ty západoněmecké zásuvky. Ještě bych tam dodělal kontrolu stavu AKU a 230V po LAN, udělat to z Arduina stojí dvě stovky, takže by to tu současnou dobrou cenu výrobci nemuselo nějak rozhodit. mpcz, 11.oct.2018

Re: Zkušenosti s MHpower

Napsal: 11 Oct 2018 10:34
od rsaf
Heh ty fakt žiješ v říši snů. Proč by tam výrobce dával LANku, když to zařízení není vůbec určeno pro trh IT/telekomunikací. Čistý sinus jasně napovídá tomu, že je zařízení určeno k zálohování točivých strojů (typicky oběhových čerpadel u vytápění).
Pro telekomunikační zařízení přece vůbec nepotřebuji čistý sinus, vždyť vše má spínané zdroje a prakticky prvním prvkem v každém takovém zdroji je usměrňovač. Většina telco zařízení by v klídku jela třeba i na 192V DC.

Re: Zkušenosti s MHpower

Napsal: 11 Oct 2018 10:45
od drobicek
ahoj je nějaký důvod proč nejít do poláků? http://battery.nabizi.cz/znacka/volt/

Re: Zkušenosti s MHpower

Napsal: 11 Oct 2018 12:29
od ludvik
Protože i dělníkovi ve šroubárně se může hodit informace, že vypadla elektřina ... nebo že jsou baterie (střídač, nebo cokoliv dalšího) vadné.
rsaf píše:Heh ty fakt žiješ v říši snů. Proč by tam výrobce dával LANku, když to zařízení není vůbec určeno pro trh IT/telekomunikací.

Re: Zkušenosti s MHpower

Napsal: 11 Oct 2018 13:52
od mpcz
rsaf píše:Heh ty fakt žiješ v říši snů. Proč by tam výrobce dával LANku, když to zařízení není vůbec určeno pro trh IT/telekomunikací. Čistý sinus jasně napovídá tomu, že je zařízení určeno k zálohování točivých strojů (typicky oběhových čerpadel u vytápění).
Pro telekomunikační zařízení přece vůbec nepotřebuji čistý sinus, vždyť vše má spínané zdroje a prakticky prvním prvkem v každém takovém zdroji je usměrňovač. Většina telco zařízení by v klídku jela třeba i na 192V DC.

No to teda sorry. Čistý sinus nenapovídá o určení téměř nic. Pouze to, že se hodí i! na motory atd. Po životní zkušenosti s několika UPS (APC) s modifikovanou sinusovkou, na které se nerozjely některé spínané zdroje bych do IT nic jiného nepustil, než čistý sinus. (Překvapení totiž přichází většinou v nejméně vhodnou chvíli). Zvláště, když se ceny tak pěkně srovnaly. Za mě je to tedy jasné. Do IT výhradně čistý sinus.
Nikde v tomto popisu nevidím speciální určení pro motory atd. I kdyby to tam bylo, považoval bych to v první řadě za metodu obchodníka, jak nalákat okruh zákazníků. Ony se tam někdy objevují různé nesmysly. Zrovna u tohoto produktu:
Hlavička produktu: Napěťový měnič MHPower MPU-300-12 12V/230V, 300W, funkce UPS, čistý sinus
Popis: Tvar výstupní křivky: Modifikovaná sinus
Takže - můžeme si vybrat. Kdo chce motor, bude mít motor, kdo chce IT, bude taky spokojený. To, že se produkt objevuje téměř vždy u shopů v oboru IT, také něco naznačuje. mpcz, 11.oct.2018

Re: Zkušenosti s MHpower

Napsal: 11 Oct 2018 15:16
od Peyrak
5ks těch MHpower mám, 500W provedení, bral jsem to osobně v abc někdy v srpnu, měli toho tam několik palet, všechny šlapou v poho, baterky u toho mám od 18 do 200Ah, koukali jsme na ten výstup na osciloskopu a je to sinus, i při přepínání na baterku a zpět to krásně drží sinus, to se o tom "osvědčeném" intexu teda říct nedá, tam při přepnutí z baterky na síť proletí pořádná špička, ty schuko zásuvky mi nevadí, stejně je na to dnes většina vidlic uzpůsobená, navíc by je šlo lehce zaměnit za ty modré do panelu

Re: Zkušenosti s MHpower

Napsal: 11 Oct 2018 16:36
od whef
Tak máme Intex i polský VOLT, Intex a toto mi přijde až na Barvu stejné, možná i stejný dodavatel i vnitřek bych řekl stejný. Jinak to je lepší než Intex, má to regulaci ventilátoru, což intex ne a to mne štve. Sinusovka OK.

Re: Zkušenosti s MHpower

Napsal: 11 Oct 2018 20:15
od Orel005
Já mám tedy špatně zkušenosti. Na jednom se již 2x stalo že se to samo bylo a zaplo. Předtím jsme brali tý Carspa které při výpadku proudu nedokázali včas přepnout a větší zrouti jako třeba poe switch to rebootlo.

Re: Zkušenosti s MHpower

Napsal: 12 Oct 2018 00:48
od Orel005
Kdyby to nekoho zajimalo,
tak posilam odkaz na videa. Je tam zde zminovana UPS MHpower a jeji chovani, bez rozdilu zda bezela na 230 nebo z baterek. Chvili po napsani odpovedi v tomto vlaknu jsme na jinem sajtu kde jsme meli taky prave MHpower meli vypadek. Po prijezdu na misto, viz. video. Proto jsme nasadili posledni kus z rad Carspa, ktere jsme reklamovali jiz nekolikrat. Bohuzel nove vybaleny kus a stejny problem, viz. video. Nakonec se nejvic osvedcilo a to zatim z mnoha mist kde na mensich site pouzivame tyto menice, jsou modely Carspa 600W. Mame jich asi 15 ks a zatim zadny zaznamenany problem, opet viz. video.

Mrzi me to, protoze se mi libi ta moznost pripojit si podle potreby baterii s potrebnou kapacitou.

Videa zde: https://ulozto.cz/tam/_O0JygmRUTShg

Re: Zkušenosti s MHpower

Napsal: 12 Oct 2018 06:19
od pcwifi
ty Carspa menice jsou takove zvlastni, me odrazuji cenou, kdyz Intex stoji 3 a neco, todle ani ne dvojku. Ale obecne je trend vsecko DC > AC 230V pryc a resit jen DC - DC zalohovani, treba od MeanWellu apod.

Re: Zkušenosti s MHpower

Napsal: 12 Oct 2018 09:14
od hapi
to je tvůj trend. Většiny ostatních ne. Dost výrazně to snižuje možnost použití zařízeních. Jak třeba budeš napájet poe switch s 24 porty? DC-DC zdrojem asi těžko.

Každopádně jestli čtu dobře tak všechny ty měniče jsou na prd?

Re: Zkušenosti s MHpower

Napsal: 12 Oct 2018 09:41
od mpcz
Nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale prakticky všude mám zdroje 230V/60-250W s AKU 24V(48V) různé kapacity a nic mě to neomezuje. (Podotýkám - jen drobný živnostník). Poslední místo, kde je AKU -> 230V při záloze z důvodu běžícího routeru X86 také hodlám přehodit na router s 24V. Zdá se mi to mnohem méně ztrátové řešení a také méně poruchové a levnější s neomezenou možností volby výkonu a Ah AKU. Navíc mám u této konstrukce krásnou, velmi dobře dále zpracovatelnou (a zdarma) informaci o výpadku a stavu AKU nejen okamžitém, ale i dlouhodobém. Switch 24 portů mám na několika místech s POE lištou a v pohodě jede už roky. Taky se ušetří část napájecích zdrojů a tím i odpadne další místo potenciální poruchy. K řešení UPS typu 230V na 12/24 a zase zpět na 230V bych se už nikdy nevracel, leda z donucení. mpcz, 12.oct.2018

Re: Zkušenosti s MHpower

Napsal: 12 Oct 2018 12:05
od hapi
neplet sem mikro body. Já sem mluvil o 24 port poe switch v kombinaci 24V a 48V a ne debilní poe lištu. Proč říkám debilní? na to přijdeš proč je debilní sám po čase. Typicky CRS328-24P-4S+RM nebo UBNT 24 portový poe switch a do něj žádný DC nezapojíš. A nehodlám se omezovat možností nemít 230V na bodě abych musel složitě vymejšlet jak tam něco zapojit až něco odejde.

Vůbec bych sem nepletl účinnost čehokoliv. Rozdíl v reálný výdrži na baterie pokud to není totální shit tak je v řádu do 20% který mi jsou totálně u zadku. Není místo který by potřebovalo hodinový zálohy a pokud ano, máme elektrocentrálu protože beztak ti to nevydrží běžet 8 hodin a když jo tak více méně za značkou investici do baterií který za cca 3 roky stejně vyhodíš jako u jakýkoliv běžný UPS nebo u DC zdroje takže prostě na houby.

Koupim bílou APC BACK UPS CS za směšný prachy a za 3 roky vyměnim baterii jako u všeho a hotovo. Neřešim proč nemůžu připojit 48V pojítko a novej switch kterej má jenom 230V a kolik mě budou stát meniče na požadovaný napětí.

Investice na bod 2500 až 3500,- s DPH podle typu UPSky a mikrobod (omnitik jako poe + 2x sektor + 1x směrovka) zazálohovanej na hodinu. Hotovo.

Jenomže tady nejde o tyhle směšný body, jde o body kde je 200W reálný odběr a to už je jiná liga takže existuje vůbec něco spolehlivého na větší baterii s výstupem na 230V? Koupili jsme intex, za 14 dní se dozvím že na hovno. Tak koupíme ten druhej co maji na discompu, jo zatim nám běží a pak zase někdo napíše že na hovno. Teď se ukáže novej a zase na hovno. Osobně na velký body používáme 2U rackový APCčka z aukra za pár kaček který nikdy nezklamaly a za 800,- se z číny koupí dohledová karta na ethernet a pořešeno. Orel005 by mohl vyprávět jaký to je když lehne 2x za tejden bod s 30 anténa na stožáru protože ty zdroje (intex, mhpower atd..) maji jednoduše řečeno kolísavou poruchovost. Jeden jede ok, druhej ne. Občas nestihnou ani přepnout a občas ani nezareagujou na přepnutí takže se pro jistotu vypnou.


Takže znova, je něco kloudnýho k čemu se připojí větší 12V baterie s výstupem na 230V a má to tak 1000w na výstupu? Dohled se dá spíchnou z lan controleru v3.0. Investice je tedy už docela vysoká.