Stránka 1 z 2

Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 09:10
od danno1771
Zdravím páni, zaujímalo by ma ako riešite F/UTP sieť. Vo väčších objektoch, kde nemôžeme zaručiť spoločnú zem tak sa uzemní celý rack a tienené káble vedú až ku pc kde koncovka patch kabelu je bez tienenia aby sa zabránilo slučkám.
​Ale napríklad v rodinných domoch kde je potiahnute F/UTP a jeho jedine ak sa da povedať uzemnenie spočíva v pripojenom routri alebo pc to ako riešite? Necháte to tak zákazníkovi alebo to prerobíte ako by to malo byť?
A ak napr. vo firme naťahujete F/UTP a uzemňujete celý rack, tak zemniaci vodič ťaháte až ku HUP/HUS objektu alebo ho natiahnete po najbližší rozvádzač?
Ďakujem

Re: Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 09:37
od Myghael
Ve firmách a jiných větších objektech taháme zásadně stíněnou kabeláž už kvůli přeslechům mezi kabely v úsecích, kde jich vede víc blízko sebe (např. žlab k rozvaděči, trasa na chodbě). V některých rodinných domech (ano, ne všechno vyřeší jedna wifina na půdě a druhá za televizí) je to nutné taktéž, ale to jsou spíše vyjímky, tam se to dělá kvůli rušení od blbě/nijak odrušených spotřebičů nebo aby z toho naopak nezářil bordel ven (radioamatéři).

U firem pokud to není opravdu velká budova, tak bývá dost těžké prosadit použití stíněných kabelů (UTP je levnější a firemní zákazníci se snaží šetřit každou korunu), v domácnostech to nechce platit skoro nikdo, jen pokud s tím už měl problémy. Takže stíněnou kabeláž nabídneme, kde to má smysl (pár domácností z tisíce, pár firem ze sta), ale skoro nikdo ji nechce, jakmile uvidí rozdíl v ceně.

Re: Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 12:00
od Gemb
To akoze vazne ? Popravde ak mame nakablovat nejaky barak ci budovu nikdy som neriesil, ci usetrit par halierov na UTP vs FTP. Zakaznika sa to ani nepytam, proste FTP a hotovo. Ten rozdiel v cene je tak strasne maly, ze sa to neoplati ani spominat.

Re: Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 14:01
od midnight_man
štrukturovaná kabelaž v budove bez tienenia? Nemyslite vazne ;) Nezaujima ma čo povie zakaznik..bud tam bude FTP a FTP patch panely alebo nič. Potom keď sa budu odpajat a lagovat ethernety, nech si to riešia.

Re: Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 15:22
od dagus
Jde o to jestli mu to nenaceni 10kc metr utp a 20kc metr ftp...

Re: Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 16:26
od Petr Bačina
Pro domácnost je použití FTP i STP nesmysl. Rušení z okolí prakticky nulové, možnosti správného uzemnění stínění běžnými (zaplatitelnými) komponenty mizerné. Běžné kancelářské objekty to samé. Nezískáte nic a ještě si tím akorát můžete pěkně nas*at do bot.

Re: Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 16:38
od mpcz
Zdravím, od jisté doby taháme vše FTP-kem. Je to od těch dob, co jsem zjistil, že neodešel ani jeden ethernet. Dokonce ani tehdy, když stínění nebylo ukostřené ani na jedné straně. Někdy se dá, pokud se člověk snaží sehnat stíněný kabel za cenu nestíněného. Pokud to jde, taháme většinu stíněným, venkovním UV odolným, cena je OK. Nedá se s ním tahat úplně vše, tento kabel je mechanicky velmi odolný, to je OK, ale na nějaké prudké ohyby to není. mpcz, 1.apr.2018

Re: Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 17:01
od Gemb
Petr Bačina píše:Pro domácnost je použití FTP i STP nesmysl. Rušení z okolí prakticky nulové, možnosti správného uzemnění stínění běžnými (zaplatitelnými) komponenty mizerné. Běžné kancelářské objekty to samé. Nezískáte nic a ještě si tím akorát můžete pěkně nas*at do bot.

Tak to tienenie potom nezapojis ale bude tam pre pripad. By si sa cudoval, cim vsetkym sa da rusit ethernet. Na ethernete sa da merat velmi vela parametrov, tienenie ti nic nepokazi a mozes si len pomoct. To, ze sa to zlinku a prenasa data neznamena, ze to je dobre ;)

Re: Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 17:03
od Petr Bačina
No a právě to nezapojené / špatně zapojené stínění je problém... schválně se zkus zamyslet jak to vlastně funguje a co to potom způsobí.

Re: Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 17:04
od Selič
V domácnosti má určitě smysl stíněný, pokud se táhne krkavicí spolu se SAT nebo TV koaxem.

V kancelářích by na to měl být projekt a při souběhu rozhodně FTP nebo STP. Dále pokud to někdo projektuje, tak v normě je předepsáno provedení zemnění a pokud je to uděláno, tak není důvod konce stínění nezapojovat.
Druhá věc je, jak se tváří zákazník na výsledky měření certifikovaným měřákem?

Re: Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 17:13
od midnight_man
od istého času zemnímne všetky prípojky u klientov...FTP a FTP konektor... UBNT adapter zemni na PEN tušim. to je ochrana zariadenia (aspon taka taka).

ide o to, že keď máte viac metrov ethernet kábla, viac káblov.súbeh v stene popri eletrike, kadetade popri stoloch, okolo PC...prepájate 2 zariadenia ktoré nie su na rovnakej NN vetve môžu tam vznikať všeliake "bludy", ktoré budú znepríjemňovať chod siete.

ako gemb povedal, to že sa ethernet linkne ešte neznamena že je OK.

Re: Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 17:19
od Gemb
Petr Bačina píše:No a právě to nezapojené / špatně zapojené stínění je problém... schválně se zkus zamyslet jak to vlastně funguje a co to potom způsobí.

Ved si povedal, ze pre domacnost ci kancel je FTP zbytocne cize by si asi tahal UTP a ja ti hovorim, ze natiahni FTP a nezapoj tienenie a ked bude treba zapojis. Kde je problem ? :)

Re: Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 17:31
od Petr Bačina
V tom, že si tím stíněním akorát vytváříš anténu! Jakmile tam je stíněný kabel, musí být správně uzemněný, jinak je to ještě horší než UTP a nachytáš víc bordelu.

Re: Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 17:56
od mpcz
Anténu možná vytvoříš, ale to zabrání indukci do živých vodičů. A to je klíčové. Velice nerad bych tady rozpoutal vysoce učenou, nikam nevedoucí diskuzi na téma antény. Jsem strojní zámečník, navíc nedoučený, takže k tomu mám pouze toto praktické stanovisko: od té doby, co taháme téměř vše FTP venkovním, neodešel nikde ani jeden ethernet. A zdaleka nebyly všechny kabely uzemněné. mpcz, 1.apr.2018

Re: Uzemnenie tienenia

Napsal: 01 Apr 2018 18:03
od Gemb
mpcz píše:Anténu možná vytvoříš, ale to zabrání indukci do živých vodičů. A to je klíčové. Velice nerad bych tady rozpoutal vysoce učenou, nikam nevedoucí diskuzi na téma antény. Jsem strojní zámečník, navíc nedoučený, takže k tomu mám pouze toto praktické stanovisko: od té doby, co taháme téměř vše FTP venkovním, neodešel nikde ani jeden ethernet. A zdaleka nebyly všechny kabely uzemněné. mpcz, 1.apr.2018


To je skor nahoda, aj na tienenom FTP mi po burkach odisli ethernety, co stym narobis :D Treba robit GPON a nic odchadzat nebude :D