Chtěl by se zeptat co používáte k napájení BTD / BTH?
Jako zdroj používáme SPower 55V 2,5A s bateriovou zálohou 48V. K tomu 802.3AT POE panel.
Problém je v tom že v této kombinaci nám při zapojení dost často odejde přepěťová ochrana na ethernetu BTD/H.
Ze Summitu se vyjádřili že POE panely které používáme jsou "pasivní"
https://www.abctech.cz/poe-pan12-gb-gig ... 12897.html
https://www.abctech.cz/poe-pan6-gb-giga ... 22274.html
Proto moje otázka zní - jaké ověřené 802.3AT poe panely používáte?
Díky
❗️Toto je původní ISPforum.cz ve stavu k únoru 2020 běžící v omezeném režimu pro archivační účely. Aktivní verzi naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Napájení BTD / BTH
-
Pintero
- Příspěvky: 1352
- Registrován: 20 years ago
- antispam: Ano
Ty panely co postuješ nejsou 802.3AT, ale 802.3AF viz parametry dole: Standards: IEEE 802.3af (48V, 400mA)
Ten 6port sice dole AT uvedeno má, ale nevěřím tomu.
Ten 6port sice dole AT uvedeno má, ale nevěřím tomu.
0 x
-
dagus
- Příspěvky: 1288
- Registrován: 15 years ago
Přes panel FDx jednotky nenapájíme. Napájíme přes injektor SP-ETHPOE1G-ISP-DIN kit (racom) a nebo originálem (Alcoma, Ceragon), případně dvoulinka stíněná.
0 x
- honzam
- Příspěvky: 5527
- Registrován: 19 years ago
Pintero píše:Ty panely co postuješ nejsou 802.3AT, ale 802.3AF viz parametry dole: Standards: IEEE 802.3af (48V, 400mA)
Ten 6port sice dole AT uvedeno má, ale nevěřím tomu.
Jasný, ten 1U má psáno AF, ale ten 6port AT uvedeno má
0 x
- honzam
- Příspěvky: 5527
- Registrován: 19 years ago
dagus píše:Přes panel FDx jednotky nenapájíme. Napájíme přes injektor SP-ETHPOE1G-ISP-DIN kit (racom) a nebo originálem (Alcoma, Ceragon), případně dvoulinka stíněná.
To je přesně to čemu se chceme vyhnout. Na jednom sajtu máme 11 FD spojů a ty zdroje zabírají ohromné místo.
Ze summitu doporučili aktivní POE Microsemi PD-9006. Ale dávat 18tis za 6ti port a 30tis za 24port je trošku mimo.
To už tam můžu dát rovnou AT POE switch
0 x
-
Cheprer
- Příspěvky: 930
- Registrován: 15 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Olomouc a okoli
Tak a co ti brání tam dát Poe switch?
Já jsem s tímto řešením více než spokojen. Switch přímo do zdroje a je to.
Já jsem s tímto řešením více než spokojen. Switch přímo do zdroje a je to.
0 x
-
Ispič
- Příspěvky: 186
- Registrován: 9 years ago
Ten horní 12port je zmetek, koupil jsem 4ks a 2 už se odporoučeli. Přestali fungovat porty, odpojování/připojování eth portu, odpojení na několik hodin nebo do doby než to někdo přijde vypnout/zapnout. Navíc tam hodíš 2 spoje Ray do jednoho pole a už to svítí červeně.
Ty 6 portové jsem taky nasazoval, tam taky čas od času přestane fungovat port. Když vidím že je nedostupné zařízení, vypnu/zapnu pokud nenaběhne, automaticky už to házím do vedlejšího portu.
Teď jsem i na větší odběry spojů začal nasazovat gigové w-star, a s těma jsem zatím žádný problém neměl. Fungují se vším co jsem zkoušel. Navíc si můžeš zvolit u jednoho typu i vlastní proudové zatížení, ale je tam delší doba výroby)
Ty 6 portové jsem taky nasazoval, tam taky čas od času přestane fungovat port. Když vidím že je nedostupné zařízení, vypnu/zapnu pokud nenaběhne, automaticky už to házím do vedlejšího portu.
Teď jsem i na větší odběry spojů začal nasazovat gigové w-star, a s těma jsem zatím žádný problém neměl. Fungují se vším co jsem zkoušel. Navíc si můžeš zvolit u jednoho typu i vlastní proudové zatížení, ale je tam delší doba výroby)
Naposledy upravil(a) Ispič dne 26 Feb 2018 15:58, celkem upraveno 1 x.
0 x
-
davecv
- Příspěvky: 103
- Registrován: 11 years ago
-
Ispič
- Příspěvky: 186
- Registrován: 9 years ago
-
KoZLiCeK
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 18 years ago
- Bydliště: CZ
- honzam
- Příspěvky: 5527
- Registrován: 19 years ago
davecv píše:Používáme toto: https://www.asm.cz/zbozi/wgs-5225-8p2s- ... nless.html
Jasný, jak píšou kolegové, za tu cenu můžu mít Edge switch s POE
0 x
-
the.max
- Příspěvky: 1306
- Registrován: 18 years ago
- Bydliště: Sudetten land
- Kontaktovat uživatele:
A co ti brání to napájet po dvoulince z DC (třeba i zálohovaného) zdroje?
0 x
- Gemb
- Příspěvky: 2633
- Registrován: 11 years ago
Ten 6 port vyzera pekne ale nefunguje dobre. Ochrany niekedy nefungovali alebo fungovali tak, ze sa port uz neprebudil. Skusali sme ochranu proti skratu. 5portov OK a 6ty zostal vypnuty nadobro
Ja by som POE pri profi spojoch ani neriesil. Vsade SFP + dvojlinka alebo ether s prepetovkou a dvojlinka.
0 x
-
dagus
- Příspěvky: 1288
- Registrován: 15 years ago
No právě to ten eliatel řeší dva v jednom POE + přepěťovka v jedné škatuly. Dělají na to i držáky do racku. Jinak best řešení je samo FTTA/PTTA a tak na větších bodech, nebo kde je to dál od racku, se snažíme nové jednotky s SFP rovnou hnát přes out rack. Ušetří to nemálo práce s kabelama, nepomůže to s starejma Alcomama. Pak už jen připojím k jističi a propojím armovaným patchem a je hotovo. Dole si to propojím kam chci a nemusím šílet u prostupu, žlabu atd.
A vůbec, jak to chodí s tím když vede jednotka přímo do AT switche? Vždyť to nemá žádné ochrany ne? To si to dáte bez přepěťovky? Jednotku za 30 a switch za podobnej peníz, to mi příjde děsivé. Nehledě na to, že výrobce udává jak se to má montovat a tam ty přepěťovky jsou stůj co stůj.
Do 1U je 8 modulů, tak nevím co by jste ještě nechtěli
http://www.eliatel.cz/Dokumenty/PDF/Pre ... S-3-16.pdf
A vůbec, jak to chodí s tím když vede jednotka přímo do AT switche? Vždyť to nemá žádné ochrany ne? To si to dáte bez přepěťovky? Jednotku za 30 a switch za podobnej peníz, to mi příjde děsivé. Nehledě na to, že výrobce udává jak se to má montovat a tam ty přepěťovky jsou stůj co stůj.
Do 1U je 8 modulů, tak nevím co by jste ještě nechtěli
http://www.eliatel.cz/Dokumenty/PDF/Pre ... S-3-16.pdf
0 x
-
davecv
- Příspěvky: 103
- Registrován: 11 years ago
honzam píše:davecv píše:Používáme toto: https://www.asm.cz/zbozi/wgs-5225-8p2s- ... nless.html
Jasný, jak píšou kolegové, za tu cenu můžu mít Edge switch s POE
Edge switch má 30+W na port? Ono je rozdíl napájet IP telefon nebo IP kameru
0 x