Stránka 1 z 1

záložní zdroj pro ostrovní systém?

Napsal: 15 Jan 2018 21:51
od okoun
ahoj, nevíte o něčem třeba nějakém AD zdroji, který by fungoval s baterií ale ne pro 230V ale pro 24V systém? tedy vypadne mi 24V a přepne se to na zálohu 24V z baterie...
jde mi o to že mám ostrovní systém a potřebuji kdyby se něco rozbilo v tom 24V systému (BMS, regulátor, pojistky, článek LIFEPO4) aby se mi to přeplo na zálohu než to přijedu opravit

Re: záložní zdroj pro ostrovní systém?

Napsal: 15 Jan 2018 21:54
od midnight_man
DC-DC tam dalsia sada bateriek s nabijanim a odpojovacom...

prehadzovanie na zalohu vyriesit asi len rucne.


alebo menič na 230V...ale to asi pojde na spotrebu...

Re: záložní zdroj pro ostrovní systém?

Napsal: 15 Jan 2018 22:42
od okoun
hmm jasné že to bude DC-DC :) prosil bych ale nějaký hotový produkt jestli právě není...

Re: záložní zdroj pro ostrovní systém?

Napsal: 15 Jan 2018 22:59
od iTomB
BKE ma odpojovac baterky, problem je, ze pro dobijeni musis mit vic jak 24V. Takze jedine DC-DC na 27.5V a pak odpojovac od BKE SA-ODP-275/DIN

Ja ted pripravuju neco na 48V. Imco nic podobneho nema ...

Tom

Re: záložní zdroj pro ostrovní systém?

Napsal: 15 Jan 2018 23:05
od okoun
díky to už vypadá dobře :)

každopádně potřeboval bych trochu něco inteligentnějšího a to třeba to že když IN napětí které mi leze z ostrovního systému bude menší jak napětí na batericíh toho odpojovače aby to stále jelo bez baterií, ideálně aby to šlo někde nastavit při jakém napětí to přepne z baterií...

Re: záložní zdroj pro ostrovní systém?

Napsal: 16 Jan 2018 06:35
od pavelsiman
Mi to mame riešené jednoducho ostrovný systém a na výstupe relé. Pokiaľ vypadne systém relé spadne a pripojí cez kontakt zálohu batérií a pošle sms

Re: záložní zdroj pro ostrovní systém?

Napsal: 16 Jan 2018 06:46
od Dalibor Toman
neni to prepinani zbytecne? Hrozi pri nem riziko vypadku zarizeni (nez se prepne na baterky). IMHO by tam mel byt nejaky chytrejsi DC-DC, ktery vyrabi z promenneho vstupniho napeti "konstantni" napeti pro dobijeni baterie a primo z baterie (pres odpojovac) napajene zarizeni. Stejne jako to je u beznych zdroju s baterii.

Re: záložní zdroj pro ostrovní systém?

Napsal: 16 Jan 2018 07:42
od pavelsiman
Každý menič navyše je elektronika navyše a čím je toho viac tým viac hrozí, že to zlyhá pri prepnuti keď je dobrý Kondenzátor na konci tak to nevypadne. Ešte som zabudol ze je tam dc dc menič na dobíjanie tých batérií ale len veľmi malým prúdom

Re: záložní zdroj pro ostrovní systém?

Napsal: 16 Jan 2018 08:35
od lukas
BKE prodává DC/DC menič 75W se vstupem 20-30V a výstupem 27.5V pro dobíjení VRLA akumulátorů. IMCO má taky takový, i verzi pro 48V, resp. 54.5V. K tomu odpojovač taky buď od nich, nebo třeba DR-UPS40 od Meanwellu.

Re: záložní zdroj pro ostrovní systém?

Napsal: 17 Jan 2018 13:30
od jarda.jezek
Pro tyhle účely používám solární regulátory z Číny za pár babek. Akorát vstupní napětí musí být dostatečně vysoké, aby se baterka nabíjela.

http://s.aliexpress.com/MBNfMfUb

Re: záložní zdroj pro ostrovní systém?

Napsal: 17 Jan 2018 20:53
od okoun