ahoj, potřeboval bych poradit - řeším teď pro spřátelenou firmu vybavení firemní "serverovny" a chtějí zálohu napájení formou centrály případně centrály. Mají tu servery s cca 3000w
Máte něco ověřeného? chce to asi i nějakou automatiku co ji nahodí a přepojí zdroj. Nebo ideálně i dodavatele na klíč?
Díky za každou radu
Re: elektrocentrála
Napsal: 08 Aug 2016 16:18
od ludvik
Pro tenhle výkon bych tam možná spíš naskládal baterie k UPSce ... Centrála se prodraží, už jenom způsobem montáže.
Eaton 9SX, se čtyřmi bateriemi má pro 3kW výdrž přes dvě hodiny. A lze jich tam dát až dvanáct. Vyjde na cca 60 tisíc (5kVA), baterie cca 24. (nebrat za slovo, ceny se dost liší u dodavatelů).
Sice se to také nasčítá ... ale nějaká UPS je stejně potřeba. A do racku se to nějak nacpe ...
http://www.kipor.cz/kipor-kde13ss3My máme silnější KDE45 ... a to je kategorie "300 tisíc". S daní.
Re: elektrocentrála
Napsal: 09 Aug 2016 07:25
od ikk
U nás v práci používáme centrály od společnosti OspolTech (Ostrava). Jsou schopni navrhnout a zajistit řešení na míru. Nebo v případě rychlé potřeby řešit daný problém zápujčkou (taky jsme už několikrát využily).
http://www.ospoltech.cz/
Re: elektrocentrála
Napsal: 09 Aug 2016 16:21
od dagus
ludvik píše:Pro tenhle výkon bych tam možná spíš naskládal baterie k UPSce ... Centrála se prodraží, už jenom způsobem montáže.
Eaton 9SX, se čtyřmi bateriemi má pro 3kW výdrž přes dvě hodiny. A lze jich tam dát až dvanáct. Vyjde na cca 60 tisíc (5kVA), baterie cca 24. (nebrat za slovo, ceny se dost liší u dodavatelů).
Sice se to také nasčítá ... ale nějaká UPS je stejně potřeba. A do racku se to nějak nacpe ...
http://www.kipor.cz/kipor-kde13ss3My máme silnější KDE45 ... a to je kategorie "300 tisíc". S daní.
Řeším výdrž UPS a ten výpočet s battery packama mi nějak nevychází. Našel jsem že jeden battery pack má mít 15x5.1ah baterku a když vezmu že je v UPS taky tolik baterek(jakože není) tak mi to vychází na 382,5ah baterek a to při 3kw odběru nemůže udělat moc přes 1,5h, za ideálních podmínek a kapacitě baterek. Ani nemluvě o té velikosti 15U v racku. Proto nechápu proč ty výrobci nedělají připojení baterek na velké svorky a ať si tam každej dá 8x100ah gelovky a pak to je super a ne ty jejich super konektory.
Re: elektrocentrála
Napsal: 09 Aug 2016 17:09
od DrWiza
UPSky tu mají tři APC SMX1500RMI2U
Takže výdrž dle specifikace UPSky je cca 6 minut,,,
Zadání zní 24 hodin - to UPSka jen tak neuživí,,,
Centrály fajn, ale potřeboval bych spíš nějakou automatiku - přestane jet proud, nahodí se centrála, přehodí se zdroj na centrálu.
Jak vůbec zváládají být UPSky za centrálou?
Teoreticky dokážu start centrály udelat automaticky při výpadku. Ale pak asi použít - APC Automatic Transfer Switch. na přehození zdroje,,,
Není už nějaké hotové řešení?
Re: elektrocentrála
Napsal: 09 Aug 2016 17:10
od DrWiza
dagus píše:ludvik píše:Pro tenhle výkon bych tam možná spíš naskládal baterie k UPSce ... Centrála se prodraží, už jenom způsobem montáže.
Eaton 9SX, se čtyřmi bateriemi má pro 3kW výdrž přes dvě hodiny. A lze jich tam dát až dvanáct. Vyjde na cca 60 tisíc (5kVA), baterie cca 24. (nebrat za slovo, ceny se dost liší u dodavatelů).
Sice se to také nasčítá ... ale nějaká UPS je stejně potřeba. A do racku se to nějak nacpe ...
http://www.kipor.cz/kipor-kde13ss3My máme silnější KDE45 ... a to je kategorie "300 tisíc". S daní.
Řeším výdrž UPS a ten výpočet s battery packama mi nějak nevychází. Našel jsem že jeden battery pack má mít 15x5.1ah baterku a když vezmu že je v UPS taky tolik baterek(jakože není) tak mi to vychází na 382,5ah baterek a to při 3kw odběru nemůže udělat moc přes 1,5h, za ideálních podmínek a kapacitě baterek. Ani nemluvě o té velikosti 15U v racku. Proto nechápu proč ty výrobci nedělají připojení baterek na velké svorky a ať si tam každej dá 8x100ah gelovky a pak to je super a ne ty jejich super konektory.
tak to je jasný - potřebují prodávat battery packy a né aby si tam připojil každej co chtěl

Re: elektrocentrála
Napsal: 09 Aug 2016 17:12
od whef
Tak UPS, tam budeš muset mít tak, jako tak, nebo zdroj s Bateriovým, zálohováním 48V. Pak centrála. Jinak ty větší už mají, asi všechny dobrou sinusovku, na připojení UPS.
Re: elektrocentrála
Napsal: 09 Aug 2016 17:23
od Petr Bačina
UPSka za centrálou většinou jede v pohodě. Maximálně je potřeba nastavit UPSce aby byla trochu "tolerantnější" na parametry vstupu. Například KIPOR má k centrálám i automat pro start/stop a nevychází to na vůbec špatné peníze.
http://www.agregaty.cz/kipor-kde6700ta3 ... kde6700ta3 . Zkušenosti dobré, hlučnost vcelku v pohodě. Malá benzínová centrála řve víc.
Re: elektrocentrála
Napsal: 09 Aug 2016 19:22
od hocimin1
on ten SINUS a UPC jeste neni vyhrano. Ono tu mmame taky harmonicke a tam je problem s temi uos
kopili jsem ACP a za boha nesla s centralou. Tak jsme si v prodejne dohodli a zapujcili 3 typy ups, nakonec se nam rozbehla s centralou nejvetsi sracka co kdo vyrobil. Ale nu, jedna se jenom o 5 minut zalohy, nez se centrala ohreje a muze se pustit do zateze.
Re: elektrocentrála
Napsal: 09 Aug 2016 20:56
od basty
viewtopic.php?f=19&t=20679Resim obdobny problem, ale misto ups bude napajeci system. Diky
Re: elektrocentrála
Napsal: 09 Aug 2016 22:43
od ludvik
Já to bral podle datasheetu ... a zatím jsou Eatony dle vlastních zkušeností lepší, než APC a to i v otázce výdrže (nekecají tolik).
382 ampér hodin = hodinu z toho dostanu 382 ampér. Tedy 29 hodin to bude dávat 13, což je cca 3kW pro 230V.
Je jasné, že od určité míry je už UPS vobludná. Ale to stabilní centrála také.
dagus píše:ludvik píše:Pro tenhle výkon bych tam možná spíš naskládal baterie k UPSce ... Centrála se prodraží, už jenom způsobem montáže.
Eaton 9SX, se čtyřmi bateriemi má pro 3kW výdrž přes dvě hodiny. A lze jich tam dát až dvanáct. Vyjde na cca 60 tisíc (5kVA), baterie cca 24. (nebrat za slovo, ceny se dost liší u dodavatelů).
Sice se to také nasčítá ... ale nějaká UPS je stejně potřeba. A do racku se to nějak nacpe ...
http://www.kipor.cz/kipor-kde13ss3My máme silnější KDE45 ... a to je kategorie "300 tisíc". S daní.
Řeším výdrž UPS a ten výpočet s battery packama mi nějak nevychází. Našel jsem že jeden battery pack má mít 15x5.1ah baterku a když vezmu že je v UPS taky tolik baterek(jakože není) tak mi to vychází na 382,5ah baterek a to při 3kw odběru nemůže udělat moc přes 1,5h, za ideálních podmínek a kapacitě baterek. Ani nemluvě o té velikosti 15U v racku. Proto nechápu proč ty výrobci nedělají připojení baterek na velké svorky a ať si tam každej dá 8x100ah gelovky a pak to je super a ne ty jejich super konektory.
Re: elektrocentrála
Napsal: 10 Aug 2016 07:28
od hocimin1
382Ah maji dohromady12V baterky a nebo 382 Ah pri 230 V ?
Protoze jinak se ti 29 hodin kráti 12 = 2,41 hodiny
to nepocitam ucinnost a kapacitu. Ze se vypne o neco drive kvuli ochrane baterek.
[quote="ludvik"]Já to bral podle datasheetu ... a zatím jsou Eatony dle vlastních zkušeností lepší, než APC a to i v otázce výdrže (nekecají tolik).
382 ampér hodin = hodinu z toho dostanu 382 ampér. Tedy 29 hodin to bude dávat 13, což je cca 3kW pro 230V.
Je jasné, že od určité míry je už UPS vobludná. Ale to stabilní centrála také.
Re: elektrocentrála
Napsal: 10 Aug 2016 09:58
od ludvik
teď jsi mě hodně rozesmál ...
hocimin1 píše:382Ah maji dohromady12V baterky a nebo 382 Ah pri 230 V ?
Ale co se divím ... mě se povedla taky hovadina. Mé předchozí výpočty neberte vážně. Buď jsem spal předtím, nebo teď ...
Re: elektrocentrála
Napsal: 10 Aug 2016 10:46
od ludvik
382 Ah je pořád 382 ampér za hodinu. Samozřejmě, jedenašedesátou minutu jsem na nule ...
Pro 12V baterie je to tedy cca 4,5kWh energie co jsme schopní dodat. A s tím by se mělo cca počítat. Takže ač to Dagus napsal zmatečně ... měl pravdu.
Re: elektrocentrála
Napsal: 11 Aug 2016 11:05
od DaZa
Mam zalohovanou serverovnu UPS od Eatonu na 20 minut s tim, ze pri vypadku do 5 minut startuje centrala... Mam Kipor KDE19STA3, ticha spolehliva a stala me nejakejch 95 000 + dan... kdyz si spocitam co bych narval do UPS a baterii aby mi to pokrylo tech 16 hodin co da centrala na jednu nadrz tak se nedoplatim...

Takze za me centrala....