Stránka 1 z 1

Problem z rychlostou nacitania Firewal rules cez winbox

Napsal: 07 Feb 2007 09:58
od Greezmen
Zdravim ak vcera som presiel z RB532 na 1,1Ghz duron+128MB ram+giga disk zatial uz som si objednal CF+Ide redukciu .
Problem je ten ze ked dam nacitat firewall rules tak to trva tak isto dlho ako na RB strasne dlho. aj ked vypnem vsetky queue to ide tak isto neviete gde by mohol by problem? som pozeral napriklad router pana souceka a jemu to nacitava okamzite. :roll:

Napsal: 11 Feb 2007 11:39
od Greezmen
nenapada nikoho nič? jednoducho vypnem všetky pravidla aj queue aj vo firewale a maximalna rychlost co mi naciatva winbox je 16Kb . netusi niegdo co ma obmedzuje? dik :evil:

Napsal: 11 Feb 2007 12:11
od jirk
Zdarec
Vypni ještě všechny položky v mangle.

Napsal: 11 Feb 2007 13:04
od Greezmen
jirk píše:Zdarec
Vypni ještě všechny položky v mangle.

Nic ziadna zmena .

Napsal: 11 Feb 2007 17:59
od jirk
Pokud nic, tak si udělej exporty jednotlivých nastavení. Vymaž konfiguraci a postupně importuj jednotlivé části.

Napsal: 11 Feb 2007 22:41
od Greezmen
Este som to nerobil a mam trosku problem . Vyexportoval som kazdu skupinu a teraz ked som sa to snazil davat naspet robil som to systemom terminalu cez winbox jednoducho som z textoveho suboru okopiroval co mi vyexportovalo a potom som to pastol do terminalu ale nie vsetko mi korektne vratilo naspet. Ako sa to robi tak aby to bolo vsetko v OK. dik

Napsal: 12 Feb 2007 21:31
od jirk
Každému exportu jsi dal nějaké jméno. Import se dělá obráceně.
/import [file_name]

http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2. ... gement.php

Napsal: 26 Feb 2007 21:54
od Greezmen
jirk píše:Pokud nic, tak si udělej exporty jednotlivých nastavení. Vymaž konfiguraci a postupně importuj jednotlivé části.
Snazil som sa to spravi vsetko som si vyexportoval ale importnut mi to uz neslo
neviem preco a dost surne by som to potreboval vyriesit. ked som sa pokusal importnut sa mi prcesor vytazil na 100 percent asi na dve minuty a potom vypisal toto

[admin@MikroTik] > import firewall.rsc
Opening script file firewall.rsc
Script file loaded and executed successfully
input does not match any value of interface

Napsal: 27 Feb 2007 06:40
od soucez
Greezmen píše:
jirk píše:Pokud nic, tak si udělej exporty jednotlivých nastavení. Vymaž konfiguraci a postupně importuj jednotlivé části.
Snazil som sa to spravi vsetko som si vyexportoval ale importnut mi to uz neslo
neviem preco a dost surne by som to potreboval vyriesit. ked som sa pokusal importnut sa mi prcesor vytazil na 100 percent asi na dve minuty a potom vypisal toto

[admin@MikroTik] > import firewall.rsc
Opening script file firewall.rsc
Script file loaded and executed successfully
input does not match any value of interface


Čili export sakum prdum celeho nastavení Mikrotika se udělá v "kořenovém" menu příkazem EXPORT?

Napsal: 27 Feb 2007 08:50
od knedlik
Greezmen píše:Snazil som sa to spravi vsetko som si vyexportoval ale importnut mi to uz neslo
neviem preco a dost surne by som to potreboval vyriesit. ked som sa pokusal importnut sa mi prcesor vytazil na 100 percent asi na dve minuty a potom vypisal toto

[admin@MikroTik] > import firewall.rsc
Opening script file firewall.rsc
Script file loaded and executed successfully
input does not match any value of interface


A jakou velikost ma tvuj soubor firewall.rsc ?? Muj ma cca 2MB a kdyz jsem se pokousel z nej udelat import, tak mi to udelalo totez, teda procesor na 100 a po cca minute mi dosla trpelivost a radeji jsem to ukoncil. Myslel jsem ze to vytuhnulo. Priste to necham delsi dobu, treba to precejenom projde.
Ja jsem to vyresil tak, ze jsem ten soubor rozdelil na nekolik casti a potom naimportil.
Metoda exportu jednotlivych nastaveni by ale asi byla víc košér.

soucez píše:Čili export sakum prdum celeho nastavení Mikrotika se udělá v "kořenovém" menu příkazem EXPORT?


Jojo, v korenovem napises export file = neco a je to