Stránka 1 z 1

Zalohovaci zarizeni

Napsal: 16 Jun 2015 19:10
od basty
Zdravím, co myslite je nejlepsi reseni k nahodnému zalohovani vysilacu? Myslim pripad pro dlouhy vypadek elektriny, kdy tohle vezmu dojedu na vysilac zapojim před bezny zalohovy zdroj nebo primo (pokud tam neni zaloha) a mam to misto centraly/agregatu...

Pocitam baterku se 120 - 200Ah.

Jaky idealne menic a typ baterek? Idealne sinus a wataz odberu cca do 300W trvale. Menic by mohl umet idealne az treba 1000VA.

Intex, cyberpower, jiny...?

Diky

Re: Zalohovaci zarizeni

Napsal: 28 Jun 2015 12:39
od forkman
Používáme hlavně Cyberpower, na menší výkony Meanwell (AD-155 a AD-55). Ty mrchy od Cyberpower mají ale takovou zlou vlastnost, občas vyhodí nějakou haluz chybu a shodí výstup. Vyřešil jsem to zapojením relátka, že při výpadku výstupu z EPS se to krmí přímo ze sítě. Ale potom je potřeba to nějak monitorovat, jinak budeš žít v iluzi že zálohuješ, ale nebude to tak. Máme jich několik, CPS600 a CPS1000 a celkově spokojenost. CPS600 jela ze 100 Ah baterky značky Kung Long stáří asi 6 let při odběru 200W skoro 6 hodin :)