Zdravím Vás,
máte někdo tip na rozumnou DIN lištu do RACKu?
Co jsem našel, tak toto: https://www.discomp.cz/default.asp?cls= ... tiid=65694 ale moc se mi to nelíbí - pokud bude rack plný, nedostanu se pořádně k zařízení, která jsou na DIN liště...
Jak to řešíte Vy? Chtěl bych tam mít jistič, meanwell zdroj, zásuvky a nějakou svorkovnici k meanwell zdroji, kde by se dali průběžně přidávat kablíky k napájecím zařízením.
Díky za tipy
❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
DIN lišta v rack rozvaděči
Normálně 3U řešením. - buď zakrytované či nikoly. http://www.ipmedia.cz/?cls=stoitem&stiid=1046
http://www.ipmedia.cz/Default.asp?cls=s ... stiid=3349
Pokud tam budeš mít velký MW zdroj, už tam nedáš přední panel.
http://www.ipmedia.cz/Default.asp?cls=s ... stiid=3349
Pokud tam budeš mít velký MW zdroj, už tam nedáš přední panel.
0 x
net.work píše:Zdravím Vás,
máte někdo tip na rozumnou DIN lištu do RACKu?
Co jsem našel, tak toto: https://www.discomp.cz/default.asp?cls= ... tiid=65694 ale moc se mi to nelíbí - pokud bude rack plný, nedostanu se pořádně k zařízení, která jsou na DIN liště...
Jak to řešíte Vy? Chtěl bych tam mít jistič, meanwell zdroj, zásuvky a nějakou svorkovnici k meanwell zdroji, kde by se dali průběžně přidávat kablíky k napájecím zařízením.
Díky za tipy
Zdravím,
pokud víš co chceš, nakresli, pošli, vyrobím co potřebuješ.
mpcz, 27/04/2015
0 x
whef píše:Normálně 3U řešením. - buď zakrytované či nikoly. http://www.ipmedia.cz/?cls=stoitem&stiid=1046
http://www.ipmedia.cz/Default.asp?cls=s ... stiid=3349
Pokud tam budeš mít velký MW zdroj, už tam nedáš přední panel.
Díky za info - tuhle variantu jsem přehlídl - nevěděl jsem že se dá použít i bez krytu (bude tam velký meanwell, proto mi to nedošlo).
mpcz píše:net.work píše:Zdravím Vás,
máte někdo tip na rozumnou DIN lištu do RACKu?
Co jsem našel, tak toto: https://www.discomp.cz/default.asp?cls= ... tiid=65694 ale moc se mi to nelíbí - pokud bude rack plný, nedostanu se pořádně k zařízení, která jsou na DIN liště...
Jak to řešíte Vy? Chtěl bych tam mít jistič, meanwell zdroj, zásuvky a nějakou svorkovnici k meanwell zdroji, kde by se dali průběžně přidávat kablíky k napájecím zařízením.
Díky za tipy
Zdravím,
pokud víš co chceš, nakresli, pošli, vyrobím co potřebuješ.
mpcz, 27/04/2015
díky za nabídku - teďkom je to dost na rychlo, ale v budoucnu rád využiji

0 x
Jan Ptáček
Pokud by jsi chtěl Low-cost řešení, tak by se podle mne dala naohýbat i samotná DIN Lišta, jen bych na dvou místech vyříznul zářezy a ohnul, ale moc to nevypadá.
0 x
Meanwell pridelej k tomu 3U reseni zezadu.. Pouzivame k naproste spokojenosti na mnoha mistech..
0 x
diky, jeste doplnujici dotaz - jake svorkovnice pouzivate na DIN listu? myslim ted jednak mezi privodem elektriny a jisticem, pak zasuvkami/meanwellem a druhak taky mezi meanwellem a jednotlivymi zarizenimi (RB, switch, prevodnik...)?
Já jsem to teď v prvním případě řešil klasickou rozvodnou krabicí s věnečkem připevněnou k DIN liště, ale nevím jestli existuje i nějaké lepší řešení přímo na DIN?
Já jsem to teď v prvním případě řešil klasickou rozvodnou krabicí s věnečkem připevněnou k DIN liště, ale nevím jestli existuje i nějaké lepší řešení přímo na DIN?
0 x
Jan Ptáček
Normálně WAGO svorky na DIN lištu, když už tam ta DIN je: http://global.wago.com/en/products/prod ... /index.jsp
0 x
Výrobců řadových svorek je samozřejmě víc. Ano, wago je asi nej, ale doporučil bych zeptat se v místní elektroprodejně, od jakého výrobce drží sortiment skladem a ten brát. Ono to nejsou jenom svorky, ale i další příslušenství. Dorazy, čelíčka, eventuelně pojistková pouzdra....
Ono není nad to, když ti třeba 4 svorky chybí a čekat než dorazí z e-shopu je fakt opruz......
Ono není nad to, když ti třeba 4 svorky chybí a čekat než dorazí z e-shopu je fakt opruz......
0 x
Petr Krist
Kysa píše:Výrobců řadových svorek je samozřejmě víc. Ano, wago je asi nej, ale doporučil bych zeptat se v místní elektroprodejně, od jakého výrobce drží sortiment skladem a ten brát. Ono to nejsou jenom svorky, ale i další příslušenství. Dorazy, čelíčka, eventuelně pojistková pouzdra....
Ono není nad to, když ti třeba 4 svorky chybí a čekat než dorazí z e-shopu je fakt opruz......
Mi povidej... sem si dones z GME tohle: http://www.gme.cz/wago260-334-p820-054 a az doma jsem zacal premyslet jak to na te DIN liste drzi

ach jo... tohle me nebavi :/
0 x
Jan Ptáček
- Radek Úlehla
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 17 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Možná jsme v tomhle prasata, ale my na zadní 19" lišty přiděláme DIN lištu stejnou jako se používá do el. rozvaděčů. Přiděláme ji normálně přes montážní sadu.
S rozvaděčem pak samozřejmě musí pracovat osoba, která chápe pojem úraz el. proudem
S rozvaděčem pak samozřejmě musí pracovat osoba, která chápe pojem úraz el. proudem

0 x
No podle mě to není prasárna, ale pokud je plnej rack je tam nic moc přístup. Hlavně pokud rack nemá sundávací bočnice.
0 x
Petr Krist
- Radek Úlehla
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 17 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Já vím, i když v tomhle případě bych možná posunul ty přední lišty o kousek dozadu a din lištu se zdroji a zásuvkami dal dopředu. No a kvůli kabelům zespodu pěkně nahoru nad patch panel.
0 x
Petr Krist