Ventilace ve venkovním rozvaděči

Příspěvekod DarkLogic » 10 years ago

Používáme tento venkovní rack:
http://www.opticord.cz/eshop/19-ocrack- ... d3502.html

Rád bych do něj dodělal nějakou ventilaci, nebo možná by stačila jen pasivní cirkulace vzduchu. Přemýšlím, jak udělat odvod teplého vzduchu. Představoval bych si asi nějaký otvor z boční strany, kterým by teplý vzduch odcházel, ale přes který by se samozřejmě nesměla dostávat voda dovnitř.

Měl by někdo tip, jak to vyřešit?
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod dagus » 10 years ago

Ahoj, pasivní cirkulace je sice pěkná, ale nedokážu si ji představit venku bez filtrů, aby to nebyla plná rackovka berušek a jiné havěti(pokud máš v racku třeba ad155 s větrákem bez mřížky nadělá to paseku). Co se mi ověřilo jako nejlepší je větrák co vyfukuje ven s krycí mřížkou a výměným kvalitním filtrem. To dávám k vrchu rozvaděče a dolů diagonálně dávám jen tu mřížku s filtrem. Má to IP54 a průvan to taky docela udělá(dle větráku). Není to klima, ale je možno dávat větráků a vstupních filtrů víc. Takže teplota dle okolí + jak se dokáže chladit daný stroj. Pokud použiješ termostat tak ani v zimě nebude v rozvaděči taková kosa, protože neběží cirkulace vzduchu a zařka si natopí. Ale bacha není to PC větrák když jede tak jede, hluk nehluk. http://www.lancomat.cz/conteg-id-ef-01- ... dy-p14099/
0 x

Besito
Příspěvky: 595
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod Besito » 10 years ago

dagus píše:Ahoj, pasivní cirkulace je sice pěkná, ale nedokážu si ji představit venku bez filtrů, aby to nebyla plná rackovka berušek a jiné havěti(pokud máš v racku třeba ad155 s větrákem bez mřížky nadělá to paseku). Co se mi ověřilo jako nejlepší je větrák co vyfukuje ven s krycí mřížkou a výměným kvalitním filtrem. To dávám k vrchu rozvaděče a dolů diagonálně dávám jen tu mřížku s filtrem. Má to IP54 a průvan to taky docela udělá(dle větráku). Není to klima, ale je možno dávat větráků a vstupních filtrů víc. Takže teplota dle okolí + jak se dokáže chladit daný stroj. Pokud použiješ termostat tak ani v zimě nebude v rozvaděči taková kosa, protože neběží cirkulace vzduchu a zařka si natopí. Ale bacha není to PC větrák když jede tak jede, hluk nehluk. http://www.lancomat.cz/conteg-id-ef-01- ... dy-p14099/


Používám ventiltory http://www.atas.cz/product-detail.php?l ... &detail=33 - to dám dovnitř racku a ven 2x mřížka (taky diagonálně).
0 x

DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod DarkLogic » 10 years ago

Ještě bych měl doplňující dotaz...jakým způsobem řežete otvrory do racku pro tyto mřížky?
0 x

Besito
Příspěvky: 595
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod Besito » 10 years ago

DarkLogic píše:Ještě bych měl doplňující dotaz...jakým způsobem řežete otvrory do racku pro tyto mřížky?



Vykružovací pilou - udělám kulatou díru a přes ní dám mřížku, tu přinejtuji (trhacím nejtem) a pro jistotu podlepím silikonem.
0 x

DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod DarkLogic » 10 years ago

Ještě bych otevřel toto téma. Když se dívám na ty ventilační mřížky, tak to vypadá, že je potřeba vyříznout čtvercový otvor:
http://www.conteg.cz/ventilatory-s-filtrem

Jakým způsobem udělat do rozvaděče pokud možno přesný čtvercový otvor? Tady vykružovací pila asi moc nepomůže, ne?
0 x

Uživatelský avatar
goblajz
Příspěvky: 820
Registrován: 18 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod goblajz » 10 years ago

Normálně přímočarkou...
0 x

Uživatelský avatar
svestka
Příspěvky: 1423
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod svestka » 10 years ago

čtveratá je většinou jen ta krycí plastová mřížka. zadní část těchto ventilátorů bývá do kulata. a přímočarkou není problém udělat i kruhový otvor, jen musí mít člověk ten správný list :)
0 x
UPDATE klienti SET internet_povolen = false WHERE po_splatnosti > 500
Lepší než výhra ve Sportce :)

Uživatelský avatar
Radek Úlehla
Příspěvky: 1201
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Radek Úlehla » 10 years ago

Bereme dlouhou dobu věci z Kromexinu/KMrack ... na přání lze dodat rozvaděč i s růžovýma puntíkama. Příprava pro ventilaci problém není, stejně tak si necháváme dělat přípravu na PGčka. Ono to má hlavně tu výhodu, že to jde do lakovny až po všech výrobních procesech, takže všechno je dobře ošetřené barvou a nezačne se to loupat a reznout.
0 x

DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod DarkLogic » 10 years ago

OK, takže asi budu muset pořídit přímočarou pilu a vyzkoušet svou šikovnost.

Taky díky za tip na dodavatele racku. Až se bude pořizovat další rozvaděč, tak je určitě zkusím oslovit s poptávkou.
0 x

patrik_
Příspěvky: 252
Registrován: 14 years ago
Bydliště: erotikon7, lunární modul
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod patrik_ » 10 years ago

my jsme používali atrack LC07 s hotovými ventilačními otvory i osazenými ventilátory. http://www.intelek.cz/product.jsp?artno=80871082
0 x
Nejsem úplný idiot. Některé moje kousky dodnes hledají...

DarkLogic
Příspěvky: 1315
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod DarkLogic » 10 years ago

Hezké to je, což o to, ale ta cena... :(
0 x

Uživatelský avatar
Radek Úlehla
Příspěvky: 1201
Registrován: 17 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Radek Úlehla » 10 years ago

Cena se dá domluvit určitě lepší. Hlavně je to opravdu kus rozvaděče, žádná papírová parodie na rozvaděč.
0 x

patrik_
Příspěvky: 252
Registrován: 14 years ago
Bydliště: erotikon7, lunární modul
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod patrik_ » 10 years ago

My jsme ho ještě nechali obezdít takže tvoří s vedlestojícím čezáckým antoníčkem jeden velký blok :-). I tak je tam v létě, pokud neběží ventilátor, docela mokro, nikoli vlhko, ale kondenzační mokro.
0 x
Nejsem úplný idiot. Některé moje kousky dodnes hledají...

Besito
Příspěvky: 595
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod Besito » 10 years ago

DarkLogic píše:Ještě bych otevřel toto téma. Když se dívám na ty ventilační mřížky, tak to vypadá, že je potřeba vyříznout čtvercový otvor:
http://www.conteg.cz/ventilatory-s-filtrem

Jakým způsobem udělat do rozvaděče pokud možno přesný čtvercový otvor? Tady vykružovací pila asi moc nepomůže, ne?


Ventilátor taky nemá hranatý průřez, takže vykružovací pilou to lze...

Nebo rack od Kromeximu s ventilátorem :-)
0 x