Stránka 1 z 1

APC nastavení/kalibrace po výměně baterie

Napsal: 28 Jun 2014 00:24
od net.work
Ahoj,

mám APC SURT2000XLI a měnil jsem teď baterie.
UPS se chová naprosto normálně, akorát si myslím, že nabíjí málo baterie.
Plné nabití trva jen necelé 3 hodiny (dle stránek APC by to měly být 4 hodiny). Po odpojení napájení kapacita rychle klesne na nějakých cca. 75% a poté již normálně klesá lineárně.
V nabitém stavu mají baterie přesně 54.54V.
Zatím jsem dělal jen 2 testy doby zálohování (z 100% do úplného vypnutí) a první test se zátěží 760W dopadl dobře (záloha byla dokonce o minutu delší než je na stránkách APC), druhý test byl s 260W zátěží a ten dopadl hůře - o 10min. kratší zálohovací čas.
Po výměně jsem udělal kalibraci pomocí tohoto sw: www.apc-fix.com


Je toto chování normální (ten skok při přepnutí na aku)? Dá se to nějak zkalibrovat/nastavit, aby nabíjel déle AKU?

Díky moc za odpovědi.

Re: APC nastavení/kalibrace po výměně baterie

Napsal: 28 Jun 2014 01:57
od Hatatitla
Tiež som mal problém z jednou touto mrchou , ale tá mi po vímene batérií nevydržala bežať viac ako 5 min.
Tak som ju pripojil na zátaž (cca 3/4) odpojil sériový kábel a nechal vybiť na nulu. Nechal nabiť a znova vybil . Potom som pripojil manažment nechal nabiť a znova vybil, no a po tomto si to rozmyslela a dostala sa na tabuľkové hodnoty.

Ale už som mal na stole dve SURT2000XLI ktoré normálne nabíjali čas zálohy podľa papierov , ale ked išla z bateriek a po výpadku sa 230V obnovilo tak sa reštartovala aj stým že vypla/zapla výstup 230

Re: APC nastavení/kalibrace po výměně baterie

Napsal: 28 Jun 2014 09:11
od net.work
ta moje funguje naprosto normalne, ale ma nejaky problem s nabijem tech baterii....
Prvni test byl ten skok (pri prepnuti na aku) na cca. 83%, druhy test na 71% a ted delam treti a sletelo to na nejakych 52%
Podle me ty baterie proste nejsou plne dobite, nebo si to jinak neumim vysvetlit.
Mam k dispozici 2 sady nahradnich baterek, takze chybu v aku muzeme vyloucit...

Re: APC nastavení/kalibrace po výměně baterie

Napsal: 28 Jun 2014 10:02
od Ladik
Kalibrace se da udelat pres terminal nebo pres orig SW od APCcka a tam kliknes na kalibraci, ale to trva tak dlouho jak se baterie nabije, komplet vybije a znovu nabije, takze temer cely den.
Pres terminal 5min :-) samozrejme pak test vybiti, treba na zarovkach.

Re: APC nastavení/kalibrace po výměně baterie

Napsal: 28 Jun 2014 13:11
od net.work
co se tyce te kalibrace pres terminal - mas na mysli neco takoveho? http://www.joeteck.com/apc-repair.htm

Re: APC nastavení/kalibrace po výměně baterie

Napsal: 28 Jun 2014 14:12
od Ladik
Ano vice mene, ale musis znat konstanty pro danou UPSku :-)
Tady je jakysi univerzalni kod, ktery je ale u kazde UPSky uplne jiny

Re: APC nastavení/kalibrace po výměně baterie

Napsal: 28 Jun 2014 14:15
od net.work
To jsem tak nejak pochopil - existuje nekde nejaka tabulka? Nic moc jsem nedohledal... Jinak ten APc-fix mi tam cpe konstantu 75...
Da se nejak nastavit (treba nejaky trimr na desce) aby nabijel treba o pul voltu vice? ja si stale myslim, ze ty baterie nikdy nedobije do plna (a jak to dle testu vypada, kazdy dalsi test je horsi a horsi)...

Re: APC nastavení/kalibrace po výměně baterie

Napsal: 28 Jun 2014 14:18
od net.work
Tak nasel jsem nejakou tabulku konstant: http://apcupsd.com/manual/manual.html#r ... y-constant akorat moje tam samozrejme neni...

Re: APC nastavení/kalibrace po výměně baterie

Napsal: 28 Jun 2014 22:26
od Ladik
Je to tak, ale moc jich tam nemaji :-)
Jakou mas ty?

Re: APC nastavení/kalibrace po výměně baterie

Napsal: 28 Jun 2014 22:33
od net.work
Jak pisu v uvodnim prizpevku - SURT2000XLI

Neznate nekoho kdo by udelal diagnostiku te UPS (celkova kontrola - nabijeni, atp...) - Idealne MS kraj?

Re: APC nastavení/kalibrace po výměně baterie

Napsal: 28 Jun 2014 22:52
od Ladik
Muzu ve Zline :-)

Re: APC nastavení/kalibrace po výměně baterie

Napsal: 30 Jun 2014 12:30
od net.work
Ladik: Mas PM :)