Stránka 1 z 1
napájení a HDPE
Napsal: 11 May 2014 14:24
od Besito
Ahoj,
řeším variantu napájení jednoho přístupového bodu.
První varianta je, že si nechám zavést dráty od čezu s elektroměrem (nejjednodušší varianta).
Druhá varianta je nějak zprovoznit fotovoltaiku (do toho se mi moc nechce).
Třetí varianta je, že bych zafoukl do volných mikrotrubiček kabelové žíly, jen přece k AP vede chránička s optikou a jsou tam volné mikrotrubičky.
Délka napájecího kabelu by byla 350m, spotřeba cca 50W (jeden Summit + RB)
Máte někdo zkušenost se záfukem měděných lanek pro el. vedení? Resp. jde to vůbec?

Děkuji za případné info

Besito
Re: napájení a HDPE
Napsal: 11 May 2014 15:08
od sub_zero
té trubce je v podstatě jedno, co jí tam foukneš. Pokud seženeš stejný průmět lanka, jako máš gumičky v MicroJetu, foukneš to.
Druhá věc je, že to asi rozhodně nebude košér po stránce norem, atd

Re: napájení a HDPE
Napsal: 11 May 2014 15:30
od Besito
sub_zero píše:té trubce je v podstatě jedno, co jí tam foukneš. Pokud seženeš stejný průmět lanka, jako máš gumičky v MicroJetu, foukneš to.
Druhá věc je, že to asi rozhodně nebude košér po stránce norem, atd

Jsem si vědom, že po stránce norem to rozhodně není košer.
Spíš mne zajímá, zda to půjde fouknout z důvodu váhy kabelu. Případně, jestli už někdo foukal těžší kabel, než je optický

Re: napájení a HDPE
Napsal: 11 May 2014 16:14
od Majklik
Zvážil bych variantu 1 s modifikací, že si domluvím neměřený odběr dle příkonu.
Re: napájení a HDPE
Napsal: 11 May 2014 17:20
od Besito
Majklik píše:Zvážil bych variantu 1 s modifikací, že si domluvím neměřený odběr dle příkonu.
To ani nevím, že jde, každopádně se optám a zjistím informace

Díky díky

Re: napájení a HDPE
Napsal: 11 May 2014 18:49
od Besito
Nebudu dělat harakiri a udělám to přes CEZ.
Jak měří příkon? Je tam normálně elektroměr a měří ho na něm?
Re: napájení a HDPE
Napsal: 11 May 2014 19:02
od Majklik
V takovém případě tam právě elektroměr není. Kolik to stojí a jak u ČEZu je zde, sazba C61d:
http://www.cez.cz/firmy/cs/elektrina/ce ... dbery.htmlMůžeš si spočítat, zda se ti vyplatí pokusit se vyjednant toto nebo klasický elektroměr.
Re: napájení a HDPE
Napsal: 11 May 2014 21:48
od Besito
Děkuji za odkaz, na ceník už jsem koukal. Jak tedy oni zjistí, že tam nemám spotřebu třeba 0,5kW? Něco tam mít musí.
Re: napájení a HDPE
Napsal: 11 May 2014 22:22
od Cheprer
Besito píše:Děkuji za odkaz, na ceník už jsem koukal. Jak tedy oni zjistí, že tam nemám spotřebu třeba 0,5kW? Něco tam mít musí.
nemaji tam nic, ten udaj ti do revize da revizak na zaklade ktere ti udelaji smouvu na tarif.
a mimo jine neni problem si tam zafouknout kabel a poslat si tam elektriku i dle norem. posli si tam bezpecny napeti a mas to. :-]
a co se tyce kabelaze do HDPE tak jsme foukaly od utp az po 25-50XN :-]
Re: napájení a HDPE
Napsal: 11 May 2014 22:30
od Majklik
Besito píše:Děkuji za odkaz, na ceník už jsem koukal. Jak tedy oni zjistí, že tam nemám spotřebu třeba 0,5kW? Něco tam mít musí.
Dle ksichtu, štítku, ... Stejně jsi limitován jističem, max je povolen 6A béčko, který je normálně plombován. Pro víc jak 250W dávali elektorměr pro kontrolu.
Re: napájení a HDPE
Napsal: 11 May 2014 23:03
od Pintero
Ja mam blbej ksicht a EON mi pokazdy zadost o nemereny odber rovnou zamitl a mam vsude jistic 1x10A a mereni

Re: napájení a HDPE
Napsal: 11 May 2014 23:05
od Besito
Chlapi, díky za info.
Vzhledem k velkému průřezu se do bezpečného napětí nechystám

, ale zjišťuji info o neměřeném odběru, protože si myslím, že to je dobrá varianta.
Během týdne skočím k ČEZákům a zjistím jejich info, podmínky atp.
Díky za rady,
Besito
Re: napájení a HDPE
Napsal: 12 May 2014 00:24
od Cheprer
Majklik píše:Besito píše:Děkuji za odkaz, na ceník už jsem koukal. Jak tedy oni zjistí, že tam nemám spotřebu třeba 0,5kW? Něco tam mít musí.
Dle ksichtu, štítku, ... Stejně jsi limitován jističem, max je povolen 6A béčko, který je normálně plombován. Pro víc jak 250W dávali elektorměr pro kontrolu.
blbost 2A v Becku.
Re: napájení a HDPE
Napsal: 12 May 2014 08:39
od Majklik
2 A jistič ti dají jako neměřený. Ale ten tarif se dává do rezervace 1 kW, pak už je tam těch 6 A a měřák. E.ON to má tak přímo i v připojovacích podmínkách (nad 200 W rrezervace se měří), u ČEZu si to nevybavuji.
Jinak ani ta vypinácí charakteristika B není nepřekonatelná, ale na jinou to chce asi už opravdu hezký ksicht.
Re: napájení a HDPE
Napsal: 01 Jul 2014 10:38
od douby
Besito píše: Jak tedy oni zjistí, že tam nemám spotřebu třeba 0,5kW? Něco tam mít musí.
Jednou za rok tam přijde technik ČEZu a odečte aktuální spotřebu a zaokrouhlí to na desítky Wattů nahoru. Podle toho zaplatíš za celý rok. Nemusíš tedy hlásit změnu. Toto nám bylo sděleno fakturačním oddělením ČEZu.