Něco jako náhrada škody existuje. Existuje totiž standard kvality dodávky elektrické energie a při jeho nedodržení zákazník má nárok na odškodnění. Máš 60 dní na reklamaci. Doporučuji si přečíst vyhlášku č. 540/2005+41/2010 Sb na téma o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice (jen tak bokem, dokonale Pragocentrický předpis, v Praze mají na všechno o cca třetinu tvrdší limity na nápravy, než vidlákov

). Tam máš napsáno kam a jak reklamovat a i kolik za to můžeš dostat. Je k tomu pak i norma ČSN řešící přesně napětí, proud, odchylky atd. Samozřejmě je otázka, zda se ti podaří je přesvědčit, že chyba byla u nich. Mohlo to být podobně, jak je uvedeno, že nějaký hňup někde poblíž něco zapojil jak neměl. Ta sekundová řada vypnutí/zapnutí by mohla být zkratová automatika - detekován zkrat, vedení se na chvíli odpojí, pak připojí zpět a opakuje se to nějakou dobu, třeba se ten kretén pustí/uhoří (a najdou nám ho pak houbaři) nebo je tvrďák, co nepustí a pak se to nechá už odpojené a jde se hledat po drátech... Nebo tkaé nějaká úplně jiná, zvoraná, manipulace.
Zničení techniky ti může způsobit nejen samotné přepětí, ale často i podpětí nebo větší odchylka frekvence. Řadu krámu odpáli už jen rychlé vypnutí/zapnutí samo o sobě, kdy se nevybijí některé kondíky jak měly a při rychlé obnově to odletí (nebo se to často jen kousne, takže je ti to stejně naprd). Řešení je, že máš věci za online UPS, ať už jen na tom DC -48V nebo AC 230V. A před UPS máš tu přepěťovku, frekvenční relé, přepětové relé, podpěťové relé a časové relé, co nepřipojí zpět napájení, dokud nejede OK třeba aspoň 5 minut (to se občas hodí i na tom výstupu u blbejch UPS). Nicméně jsem už i zažil, že se relé rozhodlo nedočasovat.

Přepěťovka ná výstupu UPS je v řadě případů opravdu blbost. Pokud celé zapojení, vzdálenosti, typ UPS, volené ochrany a kompenzační tlumivky s tím nepočítají... Normální přepěťovka s varistory ti udělá na vedení zkrat mezi L+N+PE při přepětí. A pak je otázka, co povolí první, zda ty tavné pojistky na výstupu UPS (které někdy jsou jen ve větvi když to jede z baterek), elektronika v UPS nebo vyletí ta přepěťovka, protože když to je na baterkách, tak UPS je blízký a tvrdě nekompromisní zdroj. A tu přepěťovku pak může aktivovat ne jen bordel přišlý zvenčí (pokud nemáš online UPS), ale i aktivity té samotné UPSky. Ať už přepnutí na baterky/zpět nebo pokud je to line interactive UPS, tak klidně přepínání odboček UPS. A při nevhodné volbě přepěťovky a nastavení té line-interactive UPS se ti může stát při určité úrovni trvalého podpětí, že UPS zařadí odbočku zvyšující napětí na výstupu a zvedne ho tak, že se dostane dlouhodobě nad otvírací bod te přepěťovky, což je pak automaticky pro něco smrt. Obvykle platí Murphyho zákon - rychlostní jistič byl uchráněn, chráněné zařízení shořelo dřív.

A to pomíjím zcela stav, že některé UPS dokáží shořet při tom, když ve vypnutém stavu na nich uděláš zkrat mezi N a PE. Máme jich ještě pár ve skladu, kdy je odrovnal revizák nacvičený, že při odpojení přívodních drátů do kontrolovaného zařízení, tak ty napájecí dráty zkroutí do zkratu, aby mu někdo v zádech neudělal překvapení, kdyby to zapnul. A bylo po UPS, jak zakroutil do sebe ten výstupní kabel z vypnuté UPS, jak ušákovi krkem.