Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

revize elektrických přípojek AP, nutnost?

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 9 years ago

Re: revize elektrických přípojek AP, nutnost?

Příspěvekod Gemb » 5 years ago

Petr S. píše:Trosku bych to tady ozivil. Neco noveho v tomhle ohledu - co a jak resit u klienta a na ap s ohledem na revize? Tahle diskuze je uz starsiho data, tak by stalo za to napsat, jak to resite v dnesni dobe?

Neriesime....reviziu na domoch nemame ziadnu a ani ludia byvajuci v tom dome nemaju platnu reviziu na kompletnu instalaciu. Reviziu davame robit len tam kde to vyzaduju...koniec kabla ukoncujeme zasuvkou 230V, takze nevyrobime ziadny vyrobok....do racku si nikdy nedavame ziadny istic. Istic a ine prvky davame do 4/8 modulovej skrinky ktora je "niekde" umiestnena. V panelakoch rovnako. Ked vidim ten ubohy stav stupackovych vedeni, spolocneho rozvodu atd tak fakt dajaka revizia nic nezachrani. Mnoho krat otvorim rozvadzac spolocnej spotreby kde je na polke kablov roztopena izolacia :D Taktiez som sa naucil setril cas tym, ze ak bola v panelaku vo vytahovej budke STAcka ale uz neni tak privodny kabel tam vacsinou zostal aj so zasuvkou. Na tento okruh sa pripichneme ale len si tam dame elektromer. Hoc je ten kabel casto dajaka 2x2,5mm2 hlina tak na 6/10A istic s prehladom staci a na spotrebu APcka tiez. Zbytocne sa zapodievat natahovanim kabla az na prizemie. Ak ale na tom STA okruhu daco je, tak to tam nepripajam, nepotrebujem lietat kvoli vyhodenemu isticu kvoli staremu zdroju na STA sracky.
0 x