problém s ovládáním smart ups pomocí sériáku

Napsal: 07 Apr 2014 11:32
od okoun
zdravím, bohužel se mi nějak nedaří ovládat moji smart ups od APC pomocí sériové linky. když COM konektor zapojím do PC tak se vždy ihned ups vypne s hláškou "output off by software" přitom nemám vůbec spuštěný žádný terminal či jejich SW...

Re: problém s ovládáním smart ups pomocí sériáku

Napsal: 07 Apr 2014 11:53
od goblajz
A co začít běžným postupem? Nainstalovat software a pak tam píchnout UPS?

Re: problém s ovládáním smart ups pomocí sériáku

Napsal: 07 Apr 2014 11:55
od okoun
tak jedině to zkusit oživit přes USB, ale jak říkám stačí zapojit sériák do PC či RB tak down

Re: problém s ovládáním smart ups pomocí sériáku

Napsal: 07 Apr 2014 12:46
od okoun
goblajz píše:A co začít běžným postupem? Nainstalovat software a pak tam píchnout UPS?


naistalovat sw? uhmm už hodinu tu hledám jaký že to sw vlastně instalovat? na CD jdou jen návody v PDF, na webu u tohoto modelu také nic není, hmm dobrý opravdu....

Re: problém s ovládáním smart ups pomocí sériáku

Napsal: 07 Apr 2014 12:59
od goblajz
A co to je za typ?

Re: problém s ovládáním smart ups pomocí sériáku

Napsal: 07 Apr 2014 13:03
od okoun
je to UPS-smart x1000VA LCD RACK, akorát mě ted napadá jestli to není tím že tam je strčena dohledová karta a tímpádem ups už nelze ovládat sériákem přímo, ale jen přes tu kartu... nevím

Re: problém s ovládáním smart ups pomocí sériáku

Napsal: 07 Apr 2014 13:03
od ludvik
Smart-UPS tohle udělá, protože tam máš normální RS232 kabel. A na jednom z pinů má UPSka totiž příkaz pro vypnutí. Nahodíš terminál ... a čau bejby. Je to proto, abys koupil originální kabel :-)

Re: problém s ovládáním smart ups pomocí sériáku

Napsal: 07 Apr 2014 13:05
od ludvik
I když u SMX typů už si jistý nejsem. Ale nejspíš to pravda bude také. Pokud tam je dohledová karta, dělej to přes ní.

Re: problém s ovládáním smart ups pomocí sériáku

Napsal: 07 Apr 2014 13:06
od okoun
ludvik píše:Smart-UPS tohle udělá, protože tam máš normální RS232 kabel. A na jednom z pinů má UPSka totiž příkaz pro vypnutí. Nahodíš terminál ... a čau bejby. Je to proto, abys koupil originální kabel :-)


no kabel používám originál ale z back-ups 750 :) tak nevím že by tento byl jiný? :)

Re: problém s ovládáním smart ups pomocí sériáku

Napsal: 07 Apr 2014 13:06
od ludvik
To si piš ...

Re: problém s ovládáním smart ups pomocí sériáku

Napsal: 07 Apr 2014 13:18
od okoun
ok tak jsem to vyřešil přes ten seriak dohledové karty, ale mám dvě otázky

1. funguje někomu ovládání té karty přes Mikrotik serial? mě to jde pouze v H-terminálu na windows
2. je nějaký lepší příkaz než ups -c reboot ? potřebuji restartovat pouze určitou gupu výstupů ale neašel jsem jestli to tím terminálem jde...

Re: problém s ovládáním smart ups pomocí sériáku

Napsal: 07 Apr 2014 13:48
od okoun
2. příkaz ups -o číslogrupy reboot, to funguje, bacha ale ups -o 2 reboot restartuje grupu jedna na té upsce, nevím proč :)

1 = všechny group
2 = gourp 1
3= group 2

když dám reboot 1 tak se uspka jakoby vypne a začnou svítit všechny 4 led indikace a neustále blikají dokud nevypnu a zapnu přívod napájení, vypadá to jako kdyby to bylo vypnutí a zapnutí až při zapnutí elektřiny, ale to snad reboot není...