Záložní zdroje Mean Well AD-155 - zkušenosti z provozu

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
jt-dob-net
Příspěvky: 64
Registrován: 11 years ago

Re: Záložní zdroje Mean Well AD-155 - zkušenosti z provozu

Příspěvekod jt-dob-net » 6 years ago

SpeedyGT píše:AD155x můžou fungovat i jako klasický nezalohovaný zdroj. Jenom je u nich zajímavost že pokud ho chci použít pro napájení z baterek a třeba nemám honem na sajtu funkční 230V tak se zdroj nepřepne na baterky...musí se mu dát na vstup třeba jen 1s impuls 230V :).


Tak to není pravda, zdroj umí zapnout i bez AC na vstupu jen na baterky. U svorkovnice je kontakt, který když se spojí (např. šroubovákem), tak se zapne jen s bateriema.
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod dagus » 6 years ago

Amen, jen 55tka to nemá.
0 x

jopo
Příspěvky: 280
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod jopo » 6 years ago

Na 55tke cinknes kablom z B+ na +V a zdroj nabehne ;-)
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod dagus » 6 years ago

To jsem nevěděl, ačkoliv už i ad155 mi moc rukama nechodí. Málo výkonu do budoucna, takže raději dáváme hned 240 meanwell, nebo 300w bke.
0 x

SpeedyGT
Příspěvky: 123
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod SpeedyGT » 6 years ago

jt-dob-net píše:Tak to není pravda, zdroj umí zapnout i bez AC na vstupu jen na baterky. U svorkovnice je kontakt, který když se spojí (např. šroubovákem), tak se zapne jen s bateriema.

Díky za tip, to sem nevěděl
0 x

Uživatelský avatar
honzam
Příspěvky: 5527
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod honzam » 6 years ago

dagus píše:takže raději dáváme hned 240 meanwell, nebo 300w bke.

Byl by odkaz na tyto dva zdroje?
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod dagus » 6 years ago

Ahoj, hele trochu se doba změnila a meanwell již beru jen kam musím, ne že by byl špatnej, ale za podobný peníze je lepší Delta. Delty mají MTBF řádově lepší a záruku 5 let. Zdroje používám náhradu ad155tky PMU-27V155WCCA DELTA (https://www.czech-delta.cz/PMU-27V155WC ... j-d234.htm), pro větší výkony mám dvě řešení, pokud není třeba redundancce, tak jedno bke JSD-300-275/DIN2_CH_ODP (http://www.bke.cz/cs/produkty/jsd-300-xxx-din2chodp), na sajtech kde máme víc profi pojítek a zálohu s 230V používám redundantně https://www.czech-delta.cz/DRP024V960W3 ... 0A-d44.htm, nebo slabší https://www.czech-delta.cz/DRP048V480W1 ... 0A-d52.htm a k tomu redundantní modul https://www.czech-delta.cz/DRR-40N-DELT ... 0A-d59.htm. Pokud chci 24V, tak tam používám LYTE modul má lepší MTBF https://www.czech-delta.cz/DRL-24V480W1 ... 231.htm,za redundancí modul UPS meanwell https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/ ... u-d291.htm.
Pro DC/DC 24/48 používám pokud je jedno pojítko BKE 75w, pokud dvě tak už meanwell 200w https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/ ... -d3195.htm Trochu problém je, že nemá rád připojování Alcomy napřímo. Hned zafunguje ochrana a vypne. Takže je třeba tam hodit třeba jistič a tím to sepnout, pak je to ok, tak by to samo mělo bejt a taky to od dvou pojítek dávám, ale ne každej si jde koupit DC 2A jistič. Jak dáš svorku do Alcomy, přeskočí jiskra a vypne to. Pak nutno vypnout zapnout meanwell a je to už ok. Je to držák, zatím 3 roky jedou krásně. Jinak samo je třeba ty Delty případně pokud chceš meanwelly doladit na vyšší napětí. Všechny zdroje májí uživatelsky přístupný malej trimr na doladění napětí. Tím si nastavíš, takový jaký potřebuješ na baterku. Jinak někdo tu nabízel i nějaké huawei zdroje 48V do 2U myslím. To je zase o třídu lepší ale se dvěma kilowatama to je spíš na pořádnej sajt. My velké sajty máme i s prvkama na 230V bohužel, takže držíme UPS na 230V s bypass na vostrej přívod. Osobně máme CyberPower 3500Pro. Nemůžu na to říct špatného slova, jen k baterkám by se to mohlo chovat trošičku líp. Zaznamenal jsem i jeden incident kdy bouchly baterky, ale nejsem přesvědčen, že za to může CPčko. Raději máme enviro senzor hlídáme teplotu baterek a přes balancer i stav baterek jestli na tom není jedna špatně a to taky posíláme do UPS přes vstupy enviro senzoru + magnetické senzory na dveřích ve sdílených prostorech. Jediné co, tak mi přijde že to není moc účiné s baterkama. S 6x100Ah to příkon 700w udrží 12hod. Což není úplně moc, ale pak už nastupuje stejně centrála. CP PRO se nikdy nesekl, nikdy nevyhlásil chybu, provozujeme třetím rokem 3ks. Na dvou 700-800w na jednom 80w. Vše OK, baterky to nežere, ačkoliv to možná dává o 0,2V víc než by se mi líbilo. Má to i selftesty na baterky, což hodně oceňuji a chybí mi u toho BKE. Co nesnáším je ta konstrukce, žere to neskutečně moc místa v racku. Chápu že výrobce to myslí někam do domu jako hlavní UPS na dům, ale stejně bych chtěl to samé v 3U.
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod Gemb » 6 years ago

Ten meanwell ups modul je pekny ale nabijaci prud 2A je dost malo pri velkych baterkach. U nas to ma konkurencia pripojene na 2x150ah baterky a predstava nabijat to tyzden v kuse neni nic moc.
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod dagus » 6 years ago

No pánové my to máme na 2x100ah a baterky počítáme že vydrží 24hod. Pokud mám dva dny za sebou výpadek 8hod (typicky tak to má ČEZ), tak to v pohodě dá. Ono kdyby to bralo víc jak 2A je nutno patřičně dimenzovat zdroj. Už takhle to je 50w. Kdyby to jelo 5A tak to máš 135w. To u 240 nebo 480w není moc milé. Není všechno zlato co se třpytí. Ono ad155 dává 0,5 to je problém. Delta dá alespoň 1A.
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod Gemb » 6 years ago

Strasna skoda je, ze ten meawell ups modul nieje aj na 48V system...nezostalo mi nic ine nez pouzit 48V BKE ups modul ktory ma lepsie vybavenie a nabijanie sa da nastavit.
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod dagus » 6 years ago

Škoda to je, jakej přesně modul používáš?
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod Gemb » 6 years ago

http://www.bke.cz/cs/produkty/sa-odp-xxx-din6mcl-0
Cena je tak 2x meanwell UPS modul, ale v BKE mam dlhodobu doveru, ze sa to nepos...pri meanwelle su vzdy nejake otazniky aj ked ho pouzivam tiez. Trebars na PSC 160B mi buchlo nieco na primarnej casti po 3 mesiacoch pouzivania asi tak s 20% zatazou, vyhodilo to poistku na zdroji a 3 istice za sebou :D
0 x

kure05
Příspěvky: 886
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod kure05 » 6 years ago

Tak to byla chyba z výroby nějaký součástky. To se Ti může stát i u BKE . . .
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod Gemb » 6 years ago

kure05 píše:Tak to byla chyba z výroby nějaký součástky. To se Ti může stát i u BKE . . .

Jasne ale meanwell psc 100 a 160 rada tam sa mi to stalo 4x za cca 3 roky a ta ista chyba...tento vydrzal najkratsie, ostatne boli v prevadzke tak 2-3roky v kuse. Buchlo to v rozdielnych lokalitach ale na zdroji to buchlo na tom istom mieste. Vyhodilo istice, dobezalo to z bateriek a potom zdochlo...len vymena. Celkovo v danej sieti nasadenych asi 40 kusov.
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod dagus » 6 years ago

Mám jeden meanwell drp 480w/24V 7 let v provozu a jede, letos přidána delta redundantně. Jinak jsme brali i verze sdr polovicni velikost na stejném výkonu jako delta a nikdy nám žádnej neodešel. Nasazeno dohromady drp+sdr přes 20ks dlouhodobě. 3 a více roků. Adček tak 50 a ty se občas odporoučeli, ale vždy mrtvola při montáži. Nejela, nebo přepínala pomalu na baterku a zařízení se rebootovalo. Vždy výměna zdarma.
0 x