Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Záložní zdroje Mean Well AD-155 - zkušenosti z provozu

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 9 years ago

Re: Záložní zdroje Mean Well AD-155 - zkušenosti z provozu

Příspěvekod Gemb » 6 years ago

dagus píše:Mám jeden meanwell drp 480w/24V 7 let v provozu a jede, letos přidána delta redundantně. Jinak jsme brali i verze sdr polovicni velikost na stejném výkonu jako delta a nikdy nám žádnej neodešel. Nasazeno dohromady drp+sdr přes 20ks dlouhodobě. 3 a více roků. Adček tak 50 a ty se občas odporoučeli, ale vždy mrtvola při montáži. Nejela, nebo přepínala pomalu na baterku a zařízení se rebootovalo. Vždy výměna zdarma.


Mam to chapat tak, ze ta Delta je o nieco kvalitnejsia nez meanwell alebo je to +- rovnaka kvalita ?
Asi prestaneme pouzivat MW psc160b a skusim toto https://www.czech-delta.cz/PMU-27V155WC ... j-d234.htm
0 x

jopo
Příspěvky: 280
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod jopo » 6 years ago

Ja som dnes objednal na skusku dva tie Delty, lebo akurat take potrebujem. Podla papiera by to malo byt o nieco kvalitnejsie. Ale nikto na slovensku to nepredava, tak som to nasiel na mouser.com za lepsiu cenu - keby niekto hladal.
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod dagus » 6 years ago

Papírově je to prostě lepší. Delta je značka kvality. Meanwell znám jen jako dostupné kvalitní zdroje. Součástky dobré, ale proč kupovat něco o čem vím že je ok, když můžu mít něco kde to výrobce garantuje a navíc výrobce s lepší značkou se víc snaží, aby si ji udržel. Jinak na meanwell nemůžu říct špatného slova. Takže jak kdo chce, mě se i víc líbej vzhledově delty.
0 x

MeanWell Czech
Příspěvky: 4
Registrován: 6 years ago

Příspěvekod MeanWell Czech » 6 years ago

Zdravím..
Zdroje Mean Well řady AD-155 jsou poměrně kvalitní, a mají životnost MTBF okolo 183tis hodin.
Výhodou je že se dodávají pro 12V, 24V 48V systémy
https://www.eshop-meanwell.cz/vysledky- ... rch=ad-155

Zdroje DELTA stejné funkční řady, mají životnost MTBF 700tis hodin.
Jejich výhodou je nulový přepínací čas, dále možnost sledování stavu, což ADčka nemají.
Nevýhodou je, že je dodáváme jen pro 12V a 24V systémy
https://www.czech-delta.cz/PMU-151W-zal ... 2_20_2.htm

Jsme firma dodávající zdroje Mean Well a DELTA, taky POS na území Česka a Slovenska..
0 x

CrazyApe
Příspěvky: 790
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod CrazyApe » 6 years ago

Strasna nevyhoda techto zdrojů je malý nabíjecí proud.... :-/
0 x

Uživatelský avatar
pcwifi
Příspěvky: 2890
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Brnensko

Příspěvekod pcwifi » 6 years ago

ten delťák sype 1,5A , MW 0,5A, pokrok tu tedy je. Tyhle zdroje nepatri na nejake velke akce.
0 x
Umřel sem, tak do mě nekopte a nechte mne spát... z principu na leckoho můžu srát a leckdy to i dělám, prostě život :o)))

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 5 years ago

dagus píše:Ahoj, hele trochu se doba změnila a meanwell již beru jen kam musím, ne že by byl špatnej, ale za podobný peníze je lepší Delta. Delty mají MTBF řádově lepší a záruku 5 let. Zdroje používám náhradu ad155tky PMU-27V155WCCA DELTA (https://www.czech-delta.cz/PMU-27V155WC ... j-d234.htm), pro větší výkony mám dvě řešení, pokud není třeba redundancce, tak jedno bke JSD-300-275/DIN2_CH_ODP (http://www.bke.cz/cs/produkty/jsd-300-xxx-din2chodp), na sajtech kde máme víc profi pojítek a zálohu s 230V používám redundantně https://www.czech-delta.cz/DRP024V960W3 ... 0A-d44.htm, nebo slabší https://www.czech-delta.cz/DRP048V480W1 ... 0A-d52.htm a k tomu redundantní modul https://www.czech-delta.cz/DRR-40N-DELT ... 0A-d59.htm. Pokud chci 24V, tak tam používám LYTE modul má lepší MTBF https://www.czech-delta.cz/DRL-24V480W1 ... 231.htm,za redundancí modul UPS meanwell https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/ ... u-d291.htm.
Pro DC/DC 24/48 používám pokud je jedno pojítko BKE 75w, pokud dvě tak už meanwell 200w https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/ ... -d3195.htm Trochu problém je, že nemá rád připojování Alcomy napřímo. Hned zafunguje ochrana a vypne. Takže je třeba tam hodit třeba jistič a tím to sepnout, pak je to ok, tak by to samo mělo bejt a taky to od dvou pojítek dávám, ale ne každej si jde koupit DC 2A jistič. Jak dáš svorku do Alcomy, přeskočí jiskra a vypne to. Pak nutno vypnout zapnout meanwell a je to už ok. Je to držák, zatím 3 roky jedou krásně. Jinak samo je třeba ty Delty případně pokud chceš meanwelly doladit na vyšší napětí. Všechny zdroje májí uživatelsky přístupný malej trimr na doladění napětí. Tím si nastavíš, takový jaký potřebuješ na baterku. Jinak někdo tu nabízel i nějaké huawei zdroje 48V do 2U myslím. To je zase o třídu lepší ale se dvěma kilowatama to je spíš na pořádnej sajt. My velké sajty máme i s prvkama na 230V bohužel, takže držíme UPS na 230V s bypass na vostrej přívod. Osobně máme CyberPower 3500Pro. Nemůžu na to říct špatného slova, jen k baterkám by se to mohlo chovat trošičku líp. Zaznamenal jsem i jeden incident kdy bouchly baterky, ale nejsem přesvědčen, že za to může CPčko. Raději máme enviro senzor hlídáme teplotu baterek a přes balancer i stav baterek jestli na tom není jedna špatně a to taky posíláme do UPS přes vstupy enviro senzoru + magnetické senzory na dveřích ve sdílených prostorech. Jediné co, tak mi přijde že to není moc účiné s baterkama. S 6x100Ah to příkon 700w udrží 12hod. Což není úplně moc, ale pak už nastupuje stejně centrála. CP PRO se nikdy nesekl, nikdy nevyhlásil chybu, provozujeme třetím rokem 3ks. Na dvou 700-800w na jednom 80w. Vše OK, baterky to nežere, ačkoliv to možná dává o 0,2V víc než by se mi líbilo. Má to i selftesty na baterky, což hodně oceňuji a chybí mi u toho BKE. Co nesnáším je ta konstrukce, žere to neskutečně moc místa v racku. Chápu že výrobce to myslí někam do domu jako hlavní UPS na dům, ale stejně bych chtěl to samé v 3U.



jakym zpusobem monitorujete tu deltu? Jake zarizeni sleduje ty vystupy?
Díky
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod dagus » 5 years ago

Mikrotik skriptem s poklesem a vzestupem napětí. Scheduler jednou za hoďku připomene výpadek, než přijde vzestup napětí. Rozdíl na el, nebo baterky je cca 2 volty. Takže so easy monitoring. Je mi fuk jestli nejde v lokalitě proud, nebo spadl jistič, na ČEZu ověříme dostupnost proudu a pak se tam dojede vyřešit co s tím dál. Na lepší monitoring máme bke s lankou, ale stejně to nemá mailing, takže to je spíš když tik pošle jedu na baterky, tak se mrknu vo co jde.
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 5 years ago

:) to je chytry. Takze takto ty vystupy z delty nevyuzivate. O ten skript by ses podelil? Díky
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod dagus » 5 years ago

Není to moje práce, takže nemohu. Ale prakticky se jen porovnává hodnota system heath jestli je vyšší nebo nižší, než tebou chtěná a pak mail + pozapínaní a povypínání pomonejch skryptů. Myslím že takhle je to pochopitelný. Skriptovací jazyk v tiku je pro člověka co někdy viděl programování celkem snadné.
Výstupy nevyužíváme, spíš překáží.
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 5 years ago

Kdyz stavim novy zalohovany zdroj, meanwell/delta adpo... Na 24/48V, tak co s baterkami? Aby byly stejně nabite? Jednu po druhe nabit jinde na stejne napeti? Nebo zapojit a ono si to nejak sedne? Diky
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod Gemb » 5 years ago

basty píše:Kdyz stavim novy zalohovany zdroj, meanwell/delta adpo... Na 24/48V, tak co s baterkami? Aby byly stejně nabite? Jednu po druhe nabit jinde na stejne napeti? Nebo zapojit a ono si to nejak sedne? Diky

Co no...nic...olovo sa zrovna. Niekto pouziva balancer apod. Priamo od BKE som dostal vyjadrenie, ze olovo sa casom zrovna, podstatne je aby boli baterky kupovane naraz a teda rovnake stare. Pre zapojenim zmeraj ci nie je niektora nejak vyrazne vybita.
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 5 years ago

Ok, je to agm baterka z discompu.
0 x

iTomB
Příspěvky: 875
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod iTomB » 5 years ago

Kamos co dela i pro operatory doporucil ballancer, takze ja budu vsude davat ballancer. A i u znameho, co maj LiFePol a solarka ... tak jejich baterie maji ballancery rovnou. Ale to je jina trida ...
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 5 years ago

Jaký používáte?
0 x