prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 15 Aug 2013 23:45
od pcwifi
shanim "prepinac" ve smyslu : UPS zapojena do "prepinace" jako zdroj napajeni 1, vypadne elektrika, nabiha UPS. UPS dochazi stava, startuji agregat, zapojuji do "prepinace" jako zdroj napajeni 2, ten az UPS zdechne na nej prepne (ci na nej prepnu rucne sam). Po obnoveni stavy do UPS "prepinac" na ni sam prepne. Zhasinam agregat, vse jede dal bez vypadu, super...du dom :)

Nelze zapojit UPS na agregat !!! Chudera cvaka relatkama a nic vic...nema se to rádo...

PW

EDIT : ted sem dodatecne nasel neco co by asi vyhovelo... Od Orcave / Miracle - Správa napájení POPu, Anyplication 101-101

Re: prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 15 Aug 2013 23:50
od net.work
staci si koupit poradnou centralu a nic cvakat nebude :)
Nicmene abych jen blble neradil - me by tohle taky zajimalo - na iGW mam dovedene 2 privody elektriny (kazda z jine lokality) a v podstate resim stejny problem... Stacilo by i rucni prepinani - vite nekdo o necem?

Re: prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 16 Aug 2013 08:02
od Dalibor Toman
APC prodava prepinac ze dvou zdroju 230V. Pouzivame na nekolika mistech a funguje super. Jen je potreba pri napajeni z 2 UPSek aby nebyli obe typu on-line - protoze pokud zdechne napeti, on-lineUPS chvili nedava zadne napeti a prepinac pak nema kam prepnout resp zrejme prepne a zjisti, ze nic tak se vrati zpet a mezitim zarizeni za nim zdechnou. POkud je jedna z UPS line interactive (invertor zapojeny stale) pak neni problem. Line interactive UPSky od PAC jsou take vetsinou spolehlivejsi nez bezne SMARTky...

Re: prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 16 Aug 2013 08:05
od Dalibor Toman
pcwifi píše:Nelze zapojit UPS na agregat !!! Chudera cvaka relatkama a nic vic...nema se to rádo...


pokud UPSka nebezi z centraly tak centrala nedava kvalitni sinusovku na vystupu - zrejme nema elektronicke rizeni vystupu. Takze bych se ji spis zbavil...

Re: prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 16 Aug 2013 08:23
od pcwifi
hrci me tam tato : Scheppach DG 30

no zbavovat se ji nechci, jinak sem s ni velmi spokojen...spise poresit onen problem s prepinanim...

PW

Re: prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 16 Aug 2013 09:23
od Dalibor Toman
pcwifi píše:hrci me tam tato : Scheppach DG 30

no zbavovat se ji nechci, jinak sem s ni velmi spokojen...spise poresit onen problem s prepinanim...

PW


na obrazku vypada dobre. Ale asi z ni v ystup neni uplne OK - pokud se s ni nekamaradi vic UPsek.
My pouzivame 3kW centraky od Kiporu a na nich je prepinac na usporny provoz. V nem to taky UPSka nebere. Centrala se musi nechat bezet naplno (bez optimalizace spotreby podle zateze).

Re: prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 16 Aug 2013 10:10
od Majklik
Tak, asi zde nejběžněji dostupné APC power transfer switch:
http://www.apc.com/products/family/?id=14

Jen poznámka, že přepíná na základě ztráty napětí, takže je výpadek jedné periody, ale totální většina krámů to zvládá OK. Jsou hračky přepínající v režimu "rychlý ve fázi", ale stojí o řád výše (a musí se krmit z on-line UPS).
Pokud by se mělo přepínat na vstupu do UPSky, kdy chvilka ztráty nevadí, tak to řeší pár relátek a stykač.

Dalibor Toman píše:Jen je potreba pri napajeni z 2 UPSek aby nebyli obe typu on-line - protoze pokud zdechne napeti, on-lineUPS chvili nedava zadne napeti a prepinac pak nema kam prepnout resp zrejme prepne a zjisti, ze nic tak se vrati zpet a mezitim zarizeni za nim zdechnou.


On-line UPS jede na výstupu stále. Off line UPS mají výpadek, dle typu a konstrukco do 50 ms. Line-interactive je offline typ UPS a má také výpadek, včetně APC modelů. Ale je mnohem kratší, než u úplně tupého off line.

Re: prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 16 Aug 2013 10:31
od Dalibor Toman
Majklik píše:Tak, asi zde nejběžněji dostupné APC power transfer switch:
http://www.apc.com/products/family/?id=14

to co pouzivame vypada jinak - zrejme starsi model (seda barva, bez displeje a min zasuvek pro vystupy). Vyrabel se ve dvou verzich podle vykonu. Ta vykonnejsi ma 16A americke zasuvky pro vstup (stejne jako ta na obrazku viz odkaz) takze je treba sehnat kabel s banatejsim konektorem.
Majklik píše:
Dalibor Toman píše:Jen je potreba pri napajeni z 2 UPSek aby nebyli obe typu on-line - protoze pokud zdechne napeti, on-lineUPS chvili nedava zadne napeti a prepinac pak nema kam prepnout resp zrejme prepne a zjisti, ze nic tak se vrati zpet a mezitim zarizeni za nim zdechnou.


On-line UPS jede na výstupu stále. Off line UPS mají výpadek, dle typu a konstrukco do 50 ms. Line-interactive je offline typ UPS a má také výpadek, včetně APC modelů. Ale je mnohem kratší, než u úplně tupého off line.


smarja - to jsem to pomotal. Problem neni samozrejme s on-linkama ale s line-interactivkama. Diky za opravu. Proste ten switch nesmi napajet 2 UPsky, kde kazda pri vypadku napajeni ma na vystupu take kratky vypadek nez naskoci (je prepnuto na) invertor.

Re: prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 16 Aug 2013 11:01
od Majklik
Je možné, že starší jsou šedé. I master switche starší máme šedé, novější jsou černé a poslední řada má i LED displeje. Dělají se i 32 A modely a je tam i trojfázový přepínač.

APC transfer switch má fungovat i se dvěma line interactive UPSkama od APC. Pokud si pamatuji, tak zezadu byly dip switche, které se musely správně nastavit na menší citlivost pro přepínání, aby s tím nesekl ten krátký výpadek od line interactive krámů.
Ale všude to krmíme z onlajnů (4-15 kVA Socomecy nebo AEG), takže jsem se nemusel zabývat.

Re: prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 16 Aug 2013 19:31
od ludvik
Jednodušší variantu jsme brali z fy Disk. Je to prostě rozvodný panel s relátkem (a jističem) ... funguje to a nestojí to deset tisíc.

Re: prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 16 Aug 2013 21:47
od Cheprer
ludvik píše:Jednodušší variantu jsme brali z fy Disk. Je to prostě rozvodný panel s relátkem (a jističem) ... funguje to a nestojí to deset tisíc.


byl by link?

Re: prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 17 Aug 2013 10:13
od Dalibor Toman
ludvik píše:Jednodušší variantu jsme brali z fy Disk. Je to prostě rozvodný panel s relátkem (a jističem) ... funguje to a nestojí to deset tisíc.

a umi to prepnout i seriak z jedne UPsky do druhe?

Re: prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 17 Aug 2013 12:34
od ludvik
V podstatě nebyl ... napiš tam: http://www.diskobol.cz/ Že něco takového mají jsme zjistili, až když si to Sloane namontovalo před svoje rádia a cisco.
Cheprer píše:
ludvik píše:Jednodušší variantu jsme brali z fy Disk. Je to prostě rozvodný panel s relátkem (a jističem) ... funguje to a nestojí to deset tisíc.

byl by link?

Re: prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 17 Aug 2013 12:37
od ludvik
UPSky bys měl mít pod dohledem pořád, ne? Ne jenom, když to z ní jede ... Neznáš Murphyho? Zjistíš, že je vadná ve chvilce, kdy se podělá ta primární.
Ale jinak: samozřejmě ne. Jen rozvodný panel (230V, 1U, 19", plast), jistič, relátko a dva dráty (standardně jedna "normální" zástrčka a jedna upsková).
Dalibor Toman píše:
ludvik píše:Jednodušší variantu jsme brali z fy Disk. Je to prostě rozvodný panel s relátkem (a jističem) ... funguje to a nestojí to deset tisíc.

a umi to prepnout i seriak z jedne UPsky do druhe?

Re: prepinac napajeni ze 2 zdroju

Napsal: 18 Aug 2013 08:41
od Dalibor Toman
ludvik píše:UPSky bys měl mít pod dohledem pořád, ne? Ne jenom, když to z ní jede ... Neznáš Murphyho? Zjistíš, že je vadná ve chvilce, kdy se podělá ta primární.


tam kde zbyly na vetsich bodech klasicke UPSky, mam ve vsech ethernet dohled...