Zdravim,
mam stoziar ktory je napajany elektrinou z chalupy blizko stoziara. Na stoziari je skrinka so zariadeniam a z nej ide po vonku elektricky kabel 220V. Do stoziara asi tak 2x za rok streli blesk. Mam jednu prepatovku v zasuvke odkial ide kabel ku stoziaru. Chcem ochranit chalupu aby tam nepreslo prepatie alebo nejako sa neposkodilo nieco nasledkom uderu do stoziara.
Viete poradit nieco? Zatial som nasiel nieco taketo:
http://obchod.edison.sk/index.php?act=v ... uctId=2348
a takuto prepatovku:
http://obchod.edison.sk/index.php?act=v ... ductId=677
❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Ochrana pred bleskom stoziar napajany z domu....
rado,
najlepsie co mozes urobit je kvalitne zemnenie stoziara, to znamena oddialeny bleskozvod. dalej uzemnit samotny stoziar a skrinku na zemnenie pri stoziari v zemi. potom mozes davat bleskoistky a prepetove ochrany na 220V. na vstupe do chalupy je treba dat lepsie istenie - istic, nestaci do zasuvky v dome prepetovka. toto tiez nie je ani zdaleka idealne, lebo pred istic by si mal dat este dalsie ochranne prvky, a tie nie su najlacnejsie.
najlepsie co mozes urobit je kvalitne zemnenie stoziara, to znamena oddialeny bleskozvod. dalej uzemnit samotny stoziar a skrinku na zemnenie pri stoziari v zemi. potom mozes davat bleskoistky a prepetove ochrany na 220V. na vstupe do chalupy je treba dat lepsie istenie - istic, nestaci do zasuvky v dome prepetovka. toto tiez nie je ani zdaleka idealne, lebo pred istic by si mal dat este dalsie ochranne prvky, a tie nie su najlacnejsie.
0 x
mozes byt konkretnejsi?
stoziar nie je moj, je robeny aj s bleskozvodom - certifikovany....ja som si tam dal skrinu, anteny......skrina je na stoziari. Max mozem dat skrinu mimo stoziara, rozmyslal som nad nejakymi viacerymi prepatovkami po ceste kabla.....
To nikto neriesil nieco podobne?
stoziar nie je moj, je robeny aj s bleskozvodom - certifikovany....ja som si tam dal skrinu, anteny......skrina je na stoziari. Max mozem dat skrinu mimo stoziara, rozmyslal som nad nejakymi viacerymi prepatovkami po ceste kabla.....
To nikto neriesil nieco podobne?
0 x
-
- Příspěvky: 565
- Registrován: 19 years ago
Samozrejme resil. Prepetove ochrany I a II stupne, K zarizeni III stupne , nejlepe s varistorem a bleskojistkou, nejlepe jeste odpojovac, ale to neni reseni za 50 euro. Navic jsem videl ze v baraku shorela po primem uderu blesku vsechna elektronika i s temito prepetovkami. Takze nekdo ti poradi a po zasahu blesku budes nadavat. Blesk je svina.
Inspirace treba http://www.prepetove-ochrany.cz/prepetoveochrany/eshop/1-1-Prepetove-ochrany-I-stupne/9-2-PO-varistor-a-bleskosjistka
http://www.oez.cz/modra-planeta/prepetove-ochrany-minia-v-bezne-pouzivanych-sitich-nizkeho
Pro vypocet je napr program sichr, asi budes potrebovat pomoc elektrikare http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr
Inspirace treba http://www.prepetove-ochrany.cz/prepetoveochrany/eshop/1-1-Prepetove-ochrany-I-stupne/9-2-PO-varistor-a-bleskosjistka
http://www.oez.cz/modra-planeta/prepetove-ochrany-minia-v-bezne-pouzivanych-sitich-nizkeho
Pro vypocet je napr program sichr, asi budes potrebovat pomoc elektrikare http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr
0 x
http://i45.tinypic.com/whdv9h.jpg
Tu som to nakreslil. Kabel je modrou farbou, je tahany zo zasuvky 220V(bod A) v pivnici, dvojzilovy. V pivnici ma dlzku asi 8m, potom ide vonku(rozhranie medzi vonkom a vnutrom oznacene ako B), je polozeny na zemi v husacom krku, dlzka asi 6m, zahyba sa v bode C, potom ide na stoziar do hlinikovej skrinky vodivo spojenej so stoziarom - tam do ad155b - bod D).
Stoziar je od domu asi 2m.
Do zasuvky by som pouzil kvalitnejsiu prepatovu ochranu, typ D.
Kedze to nejde a nie je mozne zapojit do rozvodnej siete, nemozem pouzit ochranu typu B.
Na rozhranie priedomu a vonku(bod B) by som umiestnil plastovu skrinku s touto ochranou http://vypinacezasuvky.sk/modularne-pri ... -125-v3-3p alebo? http://vypinacezasuvky.sk/modularne-pri ... lp-275v-1p
Do zasuvky ako ochrana typu D(bod A): http://obchod.edison.sk/index.php?act=v ... ductId=677
Moze byt hlinkova skrinka na stoziari vodivo spojena so stoziarom alebo radsej dat plastovu?
Niekde na trasu medzi bodmi B a C rozmyslam dat este toto: http://obchod.edison.sk/index.php?act=v ... uctId=2348
Do stoziara 2x za rok udrie blesk, stoziar je uzemneny a chraneny bleskozvodom podla noriem...takze vsetko ide do zeme ako ma...
Tu som to nakreslil. Kabel je modrou farbou, je tahany zo zasuvky 220V(bod A) v pivnici, dvojzilovy. V pivnici ma dlzku asi 8m, potom ide vonku(rozhranie medzi vonkom a vnutrom oznacene ako B), je polozeny na zemi v husacom krku, dlzka asi 6m, zahyba sa v bode C, potom ide na stoziar do hlinikovej skrinky vodivo spojenej so stoziarom - tam do ad155b - bod D).
Stoziar je od domu asi 2m.
Do zasuvky by som pouzil kvalitnejsiu prepatovu ochranu, typ D.
Kedze to nejde a nie je mozne zapojit do rozvodnej siete, nemozem pouzit ochranu typu B.
Na rozhranie priedomu a vonku(bod B) by som umiestnil plastovu skrinku s touto ochranou http://vypinacezasuvky.sk/modularne-pri ... -125-v3-3p alebo? http://vypinacezasuvky.sk/modularne-pri ... lp-275v-1p
Do zasuvky ako ochrana typu D(bod A): http://obchod.edison.sk/index.php?act=v ... ductId=677
Moze byt hlinkova skrinka na stoziari vodivo spojena so stoziarom alebo radsej dat plastovu?
Niekde na trasu medzi bodmi B a C rozmyslam dat este toto: http://obchod.edison.sk/index.php?act=v ... uctId=2348
Do stoziara 2x za rok udrie blesk, stoziar je uzemneny a chraneny bleskozvodom podla noriem...takze vsetko ide do zeme ako ma...
0 x