Stránka 1 z 2

Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 01:28
od DarkLogic
Na sajtu mám toto:

1x Orcave 1S10 (48 V)
4x ubnt (12 - 24 V)
1x Alix (7 - 20 V)
1x switch TP-Link TL-SL3428 (230 V AC)

Potřeboval bych tato zařízení zálohovat proti výpadku el. na řekněme 5 hod. Nejjednodušším řešením by bylo použít měnič (např. http://www.ipmedia.cz/?cls=stoitem&stiid=2868 ), ale to mi nepřijde jako moc efektivní, převádět napětí z 12 V na 230 V, aby se pak zase převedlo zpět na 24, 48,... V.

Měl by někdo tip, jak to vyřešit lépe? A související podotázkou je: lze upravit zmíněný switch z AC na DC proud?

Re: Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 08:17
od hapi
řešim stejnej problém a asi nebude jiná možnost. Upravu switche už dělat nebudu protože to je omezující. Prostě víc naddimenzuju baterii u toho a na efektivitu prdim.

Re: Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 08:23
od aliney
Co zkusit otevrit TL-SL3428 , promerit vystupy zdroje, ktery je uvnitr a zjistit, ze bezi treba taky na 12 , 24 , 48 V ?
A je velka pravdepodobnost, ze z AC bude najednou DC :wink:

Re: Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 08:31
od pcwifi
no popravde davame zatim vsude UPSky :D je to takove easy reseni, co funguje...k nim 40-180Ah baterky, UPSky pod velkou zatezi dovybavit vetrakem a huz to frci....

PW

Re: Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 08:33
od blax
DarkLogic píše:Na sajtu mám toto:

1x Orcave 1S10 (48 V)
4x ubnt (12 - 24 V)
1x Alix (7 - 20 V)
1x switch TP-Link TL-SL3428 (230 V AC)

Potřeboval bych tato zařízení zálohovat proti výpadku el. na řekněme 5 hod. Nejjednodušším řešením by bylo použít měnič (např. http://www.ipmedia.cz/?cls=stoitem&stiid=2868 ), ale to mi nepřijde jako moc efektivní, převádět napětí z 12 V na 230 V, aby se pak zase převedlo zpět na 24, 48,... V.

Měl by někdo tip, jak to vyřešit lépe? A související podotázkou je: lze upravit zmíněný switch z AC na DC proud?


zkus toto https://picasaweb.google.com/1042976878 ... 0ZXisanOUQ
jeste nemame doreseny monitoring baterek a funguje to, Racom Ray z toho jede s Orcave zkusenosti tolik nemam

Re: Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 08:41
od Tomáš Břinčil
blax píše:
DarkLogic píše:...

zkus toto https://picasaweb.google.com/1042976878 ... 0ZXisanOUQ
jeste nemame doreseny monitoring baterek a funguje to, Racom Ray z toho jede s Orcave zkusenosti tolik nemam

Bez popisu to je nic neříkající, jelikož jsem neviděl vnitřek toughtswitche můžu si jen domýšlet co chtěl básník říci.
Jestli to správně chápu, tak jste vyměnili zdroj.

Re: Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 09:08
od blax
Tomáš Břinčil píše:
blax píše:
DarkLogic píše:...

zkus toto https://picasaweb.google.com/1042976878 ... 0ZXisanOUQ
jeste nemame doreseny monitoring baterek a funguje to, Racom Ray z toho jede s Orcave zkusenosti tolik nemam

Bez popisu to je nic neříkající, jelikož jsem neviděl vnitřek toughtswitche můžu si jen domýšlet co chtěl básník říci.
Jestli to správně chápu, tak jste vyměnili zdroj.

presne tak u ToughSwitche jsem vyhodil zdrol a pripojil AD-155C nic vic nic min - jeste doresit monitoring napeti na baterkach a je totove - na sajtu jedno zarizeni - management swtich+poe za celkem rozumny penize

Re: Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 09:12
od Tomáš Břinčil
Nějaké řešení mě napadá, ale nic čistého.
Jednočip, FTDI a strčit do USBčka. Připojit se do switche přes ssh a číst hodnoty ze sériového portu emulovaného přes USB.
Pak se s tím dalo měřit cokoliv, nejen napětí baterie.

Re: Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 09:14
od hapi
skuz ten teploměrovej modul co má analog vstupy. Spočítej správně odporovej dělič a připoj na baterii. Pak třeba podle typu ADčka můžeš do dalších vstupů připojit stavy do ADčko dává. Pokud se nepletu tak tam máš tu 75W verzi nebo tak nějak která má konektor na sledování stavů toho zdroje. Pak můžeš vyčítat přepnutí na baterie nebo nízký napětí baterie atd.. Já už o tomhle přemejšlel :-) pokud tam zbude ještě nějakej analog vstup tak můžeš sledovat i proud ze zdroje atd..

Re: Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 09:27
od blax
hapi píše:skuz ten teploměrovej modul co má analog vstupy. Spočítej správně odporovej dělič a připoj na baterii. Pak třeba podle typu ADčka můžeš do dalších vstupů připojit stavy do ADčko dává. Pokud se nepletu tak tam máš tu 75W verzi nebo tak nějak která má konektor na sledování stavů toho zdroje. Pak můžeš vyčítat přepnutí na baterie nebo nízký napětí baterie atd.. Já už o tomhle přemejšlel :-) pokud tam zbude ještě nějakej analog vstup tak můžeš sledovat i proud ze zdroje atd..

jako velmi jednoduse to resime pres SDS-micro - jeden fous na elekromer, druhej na baterky ale je to dalsi 1000kc navic.

Re: Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 09:49
od lukas
My to resime pomoci vhodnych DC nabijecu (levne treba na IPMedia Meanwell), odpojovace od BKE http://www.bke.cz/cs/produkty/ac-dc-nabijece/odpojovace-akumulatoru/sa-odp-xxx-din-3m/ a jednim, nebo dvema DC/DC menici http://www.bke.cz/cs/produkty/menic-dc-dc-din/dc-dc-din-2/. Napeti merime nove pomoci LAN ovladace z i4wifi http://www.i4wifi.cz/lan-ovladac-s-rele_d2988.html, driv jsme to delali pomoci IP smart boardu z Mikrovlny.cz, ale tam byl potreba napetovy delic a to nebylo moc dobre. Na napeti mame udelanou v dohledu sondu, takze kdyz nekde zdechne elektrika, vime to hned podle poklesu i s tim, jak dlouho to zhruba vydrzi. Ten lan ovladac je pomerne presny bez jakehokoli pridavneho delice a stoji par korun. Je mozny tim merit i teplotu na baterce a v racku, coz se obcas taky hodi. Navic ma rele, ktere je mozny pouzit bud jako prepinani na zalozni vstup do nabijece (pokud existuje), nebo jako termostat pro vetrak, nebo topeni. BKE odpojovace jsou fest rychle, takze nedochazi k restartu ani v pripade, ze je tam neco s vykuchanym zdrojem komplet a tim padem citlive na poklesy napeti. Cele to davame na 4U montazni panely s pojistkami a hlavnim jisticem. Je to drazsi jak UPS, ale za ten komfort to stoji.

edit: ty fotky nejsou finalni stav, navic tam jeste ma byt propojeni - mezi sebou a pripojeni na PE sbernu, to na fotce uz zachyceny neni.

Re: Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 10:14
od lukas
aliney píše:Co zkusit otevrit TL-SL3428 , promerit vystupy zdroje, ktery je uvnitr a zjistit, ze bezi treba taky na 12 , 24 , 48 V ?
A je velka pravdepodobnost, ze z AC bude najednou DC :wink:


Z AC bude DC tak na 99,9% a ve switchich to je skoro vzdy 12V. Vykuchani a prime pripojeni na rozvod, kde je i neco jineho ma jeden hacek a to, ze kdyz budes neco z toho odpojovat a pak to zase pripojis (pojistkou, nebo jisticem samozrejme), udela to spicku, ktera casto zapricini restart vseho citliveho na te vetvy. Zalezi na vykonu te vetve, resp. na tom, zda je to primar, nebo sekundar z nejakeho menice a na prikonu pripojovaneho zarizeni, ale stava se to casto. Resit to jde, ubalistlil jsem to na to reseni za par korun, zatim testuju, uvidime...

Re: Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 11:45
od aliney
stabilizator napeti / proudu ?

Re: Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 12:12
od lukas
aliney píše:stabilizator napeti / proudu ?


Jojo, v podstate staci kondik, problem je, ze pro cca 1,5A/12V tam vznikne spicka pri startu, kdy se ten kondik bude nabijet. Coz by az tak nevadilo, kdyz budes pripojovat spotrebice, tak to budes delat postupne, abys to nepretizil, jenze trochu se bojim situace, kdy nastane totalni black out a pak se to cely zapne. Pri obykle kapacite takovych systemu to neni moc casty, ale nikdy nevis. Proudova spicka jako krava, ktera by mohla minimalne vyrazit jistic / odvarit pojistku. Takze bud trocku predimenzovat, nebo zajistit, aby se to nabijelo postupne, ne naraz. Je to takova drobna vada na krase, ale to se nejak vyresi.

Profi reseni by bylo pouzit telekomunikacnich -48V a kazdy takovy spotrebic s vetsim proudem vybavit DC/DC zdrojem, viz. prednaska RPS v Srni. Ten integrovany DC/DC menic to v pohode udrzi. Jenze toto reseni je asi tak 10x drazsi - milion menicu. Ale je to teda moc pekny, kloubouk dolu.

Re: Jak efektivně zazálohovat sajt?

Napsal: 29 Nov 2012 12:42
od aliney
logicky obvod, ktery po pripojeni napajeni na vstupu spozdi pripojeni napajeni vystupni vetve
vim, ze jsem to uz delal, ale .... kdybych se ja tehda na skole lepe ucil...