Stránka 1 z 5

doporučení UPS

Napsal: 12 Nov 2012 09:40
od svestka
Jakou byste doporučili UPS do racku, 2U, kolem 1000VA, aby měla network management funkční i s Linuxem? Slyšel jsem že APC mají v nové verzi s Linuxem nějaký problém ... že nový protokol neuvolnili.

Re: doporučení UPS

Napsal: 12 Nov 2012 09:51
od ludvik
Network management je funkční pořád. To nemá s OS nic společného. A pokud už to budeš chtít hlídat i přes APCUPSD, tak to s network kartou (AP963x) fungovat bude.

Jo, něco jiného je komunikace přes RS232 (a usb myslím také), tam máš u nových (SM...) problém. Ale chceš-li investovat, karta AP9620 to řeší - stojí okolo tisícovky.

svestka píše:Jakou byste doporučili UPS do racku, 2U, kolem 1000VA, aby měla network management funkční i s Linuxem? Slyšel jsem že APC mají v nové verzi s Linuxem nějaký problém ... že nový protokol neuvolnili.

Re: doporučení UPS

Napsal: 12 Nov 2012 10:54
od hapi
máme SMX1000i. Nemůžu si jí vynachválit. Nicméně až po tom co jsem jí upgradoval veškerý firmware. Tahne nám tu mrtě moc věcí na dlouhých vedeních.

Re: doporučení UPS

Napsal: 12 Nov 2012 13:05
od svestka
hapi píše:máme SMX1000i. Nemůžu si jí vynachválit. Nicméně až po tom co jsem jí upgradoval veškerý firmware. Tahne nám tu mrtě moc věcí na dlouhých vedeních.


a co management/vzdálený dohled v linuxu? ok?

Re: doporučení UPS

Napsal: 12 Nov 2012 14:01
od hapi
máme tam AP9631

po počáteční bitvě s windowsama aby se korektně vypnuly při výpadku napájení se mi komunikace s linuxem nepodařila. Ftip byl taky to že firmware karty neuměl dobře číst z firmware upsky a tim pádem se tam neukazovaly spínaný okruhy na kterých jsou servery připojený. Po upgradování tam už jsou a maká to ale s linuxem se mi to spojit nepodařilo. Možná sem nebyl moc trpělivej ale jako od apc bych čekal víc.. vlastně sorry, ne apc ale schneider electric :-D až bude čas tak se na to zase podívám. Teď mě to nějak moc netrápí.

Re: doporučení UPS

Napsal: 12 Nov 2012 14:14
od ludvik
Normálně to funguje. Apcupsd použije (resp ty při konfiguraci) buď SNMP, nebo pcnet ovladač.
hapi píše:máme tam AP9631

po počáteční bitvě s windowsama aby se korektně vypnuly při výpadku napájení se mi komunikace s linuxem nepodařila. Ftip byl taky to že firmware karty neuměl dobře číst z firmware upsky a tim pádem se tam neukazovaly spínaný okruhy na kterých jsou servery připojený. Po upgradování tam už jsou a maká to ale s linuxem se mi to spojit nepodařilo. Možná sem nebyl moc trpělivej ale jako od apc bych čekal víc.. vlastně sorry, ne apc ale schneider electric :-D až bude čas tak se na to zase podívám. Teď mě to nějak moc netrápí.


Ale jak říkám, stačí AP9620 a připojit normálně sériákem. V tomhle případě by problémy s firmwarem být mohly, APC to někde zmiňuje, snad přímo na papíru u té karty. Ale myslím, že to platilo jen pro první série.
Je ovšem jasné, že s AP9630 je nad upskou větší kontrola. Zvlášť u typů co mají víc skupin výstupů. Jenom by mohli změnit možnosti nastavení timeoutů, ty čísla co tam jdou napsat jsou zbytečně malinkaté.

Re: doporučení UPS

Napsal: 12 Nov 2012 16:23
od Myghael
Co se USB komunikace APS UPS týče, proti linuxu (minimálně Debian, RHEL a jejich klony) funguje na 100%.

Re: doporučení UPS

Napsal: 12 Nov 2012 16:29
od ludvik
Tím bych si tedy zrovna jistý nebyl. http://apcupsd.org/
Myghael píše:Co se USB komunikace APS UPS týče, proti linuxu (minimálně Debian, RHEL a jejich klony) funguje na 100%.

Re: doporučení UPS

Napsal: 12 Nov 2012 18:30
od Myghael
Dobrá, možná jsem měl prostě štěstí a neměl ty uvedené na tom webu, ale jinak si za tím stojím. Stejně díky za připomenutí.

Re: doporučení UPS

Napsal: 12 Nov 2012 19:48
od Radek Úlehla
svestka píše:Jakou byste doporučili UPS do racku, 2U, kolem 1000VA, aby měla network management funkční i s Linuxem? Slyšel jsem že APC mají v nové verzi s Linuxem nějaký problém ... že nový protokol neuvolnili.


Docela zásadní informace je ta, na co to chceš použít a jaký je stav el. zdroje, na který to budeš dávat. Na základě toho, by ses pak měl rozhodnou, jestli chceš offline, online nebo něco mezi tím. Až pak řešit nějakou komunikaci. Takhle je to jako vybírat notebook podle barvy.

Re: doporučení UPS

Napsal: 13 Nov 2012 15:39
od svestka
Bude to mít vlastní jistič, zde problém není. Požadovaná je komunikace přes IP, neboť UPS bude zařazena do centrálního dohledového systému. Takže značka APC je nutností, karta asi tato: http://www.alza.cz/apc-ups-network-mana ... 132486.htm
teď jde o to, jaká APC má možnost kartu pojmout, je do racku (2U), min. 1000VA, a hlavně, proto se zde ptám, máte s ní vy, jako zkušenější, dobré zkušenosti ...
Měla by být schopná držet malé úsporné dohledové PC (něco na Atomu s jedním diskem), drahý switch (WS-C2960S-48LPS-L), ... nic velkého

Re: doporučení UPS

Napsal: 13 Nov 2012 15:47
od hapi
přesně tuhle kartu máme. Neni problem. Myslim že jakákoliv 2U UPSka se slotem pro kartu jí veme. Nějakou si vyber a koukni jestli k ní jde.

Re: doporučení UPS

Napsal: 13 Nov 2012 18:32
od ludvik
U každé APC upsky je napsáno, zda má nebo nemá SmartSlot. A myslím, že rackové to jsou všechny.
A zkušenosti ... fungují. Porouchanou APC upsku jsem ještě neviděl. Tedy rackovou, běžnou 620I už jednu ano. Vše stojí a padá na bateriích a ty ověříš stejně až provozem. Takže na výběr máš asi ze 4 typů. SMT a SMX tisícovky a patnáctistovky. Větší asi pro tebe nemají smysl, stejně tak řešit nějakou RT typu. Pokud si jsi jistý tím, co tam bude a bude to tam dlouhodobě, tak bych možná šel do slabší UPSky, ale s přídavnými bateriemi (tedy SMX).

Re: doporučení UPS

Napsal: 13 Nov 2012 18:52
od Radek Úlehla
Spíš jsem to myslel tak, jaké tam jsou zkušenosti s kvalitou elektřiny. Nechápu nutnost značky APC, centrální dohled je od APC? Existují i jiné značky, které jsou parametrově a technologicky na vyšší úrovni. Já bych volil např. 5130i či 5PX od Eatnu (lze dovybavit až 4 ext. baterkama) nebo AEG Protect B.

Re: doporučení UPS

Napsal: 13 Nov 2012 19:22
od hapi
to je zajímaví protože zrovna ne eaton 5PX jsem četl recenzi a rovnou jsem na tuhle upsku zapoměl. Jo, parametrově ok, funkce ok atd.. nicméně u tý recenze byl i údaj spotřeby samotný UPSky v klidu a byla nad 50W což prostě neexistuje. V porovnání s APCčkem vydržela na poměry svých kapacit i znatelně méně atd.. prostě eaton fail. Vzaly jsme SMX1000 od APC a naprostá spokojenost. Jak se postupně při výpadku od ní odpojujou servery až zůstane běžet jenom GW a cca 10 RBček, ceragon, orcave a pár switchů tak je výdrž naprosto luxusní, běhám okolo a furt čekám kdy vypne a vona ne a ne vypnout :-D . + jako bonus připojení externích baterií a vůbec bych se nebál tam dát nějaký svoje vlastní čtyři baterie.