Stránka 1 z 3

Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 25 Oct 2012 19:58
od lukasw
Edit: Pro rozsáhlost následné diskuze přesunuto z Komerčního fóra do běžného.

konečně :)
napájecí power panel s konektory nad sebou je hotov.

Novinky a vylepšení proti původní verzi :
-- porty jsou nad sebou - horní je s poe, dolní je pro data bez napájení
-- jsou zapojeny LED diody a mají signalizační funkci. Pokud svítí žlutý je vstupní napětí na panel v pořádku. Pokud svítí zelený, je i port pod napětím.
-- pojistka proti zkratu na každém portu buď na 1,1A nebo 1,6A vypínací proud chrání jak Vaše zařízení tak ostatní prvky napojené na panel.
-- přepěťové prvky jsou osazeny tak, aby chránily i při rozepnuté pojistce
-- můžeme Vám nastavit hodnoty ochrany dle Vašich potřeb.
Objednávat můžete už nyní, http://www.vseprowifi.cz/inshop/zdroje-poe/poe/4-portovy-napajeci-power-panel-s-ochranou-proti-prepeti-pojistk-1+id-7561.html dostupné budou od poloviny listopadu samozřejmě včetně i mechaniky do racku.


Obrázek

Obrázek

Obrázek

ochrana jednotlivých vodičů a gigabitová verze je v řešení.

Re: Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 26 Oct 2012 01:48
od Ladik
Gigove s ochranou ethernetu budou?

Re: Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 27 Oct 2012 09:47
od Leeonek
Tak jsem si naobjednával poeček za 5000kč :)

Re: Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 03 Nov 2012 12:25
od lukasw
gigove budou :)
asi k nam objednávka na poe panely za 5000 nedorazila, můžete zavolat kolegovi na 723 80 79 78 ? bohužel na Vás nemám přímý kontakt.

Re: Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 03 Nov 2012 16:55
od Ladik
Tak sem s tema gigovama samozrejme s ochranou proti prepeti a do racku min 16 portu 8/8 :-)

Re: Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 03 Nov 2012 18:26
od LUKESM
A co sasi do RACKu ?

Re: Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 03 Nov 2012 22:13
od Ladik
Samozrejme do 19" :-)

Re: Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 05 Nov 2012 13:14
od neverhappy
Jak to vypada s Gb POE prepetovkami. Zatim to musim bastlit. viz foto: Premyslim jestli to nepatri do vtipnych fotografii.
prepetovky 4x.jpg
prepetovky 4x.jpg (200.63 KiB) Zobrazeno 3983 x
POE + prepetovky.jpg
POE + prepetovky.jpg (170.53 KiB) Zobrazeno 3983 x

Dale se chci zeptat, proc na konkurecnich prepetovkach je tolik soucastek a na vasich nic nevidim, krome dvou odporu zrejme pro diody a jednoho keram kondiku.

Re: Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 05 Nov 2012 19:13
od Leeonek
Poečko na druhém obrázku mě dost zklamalo, nejsou tam stíněné utp konektory, tzn pro naše použití naprosto nevhodné. Hlavně ze je vepředu zemnící šroub :)

Re: Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 05 Nov 2012 20:25
od net.work
proto tam asi ma ten panel s prepetovkama, podtim :)

Re: Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 05 Nov 2012 21:41
od neverhappy
presne , proto musim vyvest zemnici drat s FTP pod ten sroub (ktery dovrtavam) a netrpelive ocekavam vyrobek od Lukasw. Jak pisi, uz me nebavi to takhle bastlit. Rad bych koupil POE panel s prepetovou ochranou na vsech vodicich.
Mohl bych si to POE udelat na tech prepetovkach, ale nejak se mi nechce. Proste udelejte napr 4 portotvy Gb poe s pretovkou na vsech vodicich za cca 800,- bez DPH a jsem spokojeny.
Ty draty co vedou s poe byly jen na test , spravne to ma jit do tech prepetovek a potom teprve na stozar

Re: Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 08 Nov 2012 12:52
od lukasw
neverhappy píše:Dale se chci zeptat, proc na konkurecnich prepetovkach je tolik soucastek a na vasich nic nevidim, krome dvou odporu zrejme pro diody a jednoho keram kondiku.


Je to poměrně jednoduché a dovolím si mírně šáhnout na boha když prohlásím, že konkurenční - třeba dbii a nebo APC jsou nakresleny a udělány blbě.
nejprve co je na konkurenci špatně :
APC - vlastní ochrana je udělána diodovým můstkem - to je ok a transilem to je taky ok ALE napojení na ZEM je provedena přes jiskřiště, zapalovací napětí je kolem 1000V a to je celkem hodně. (transily a jiskřiště jsou v serii). Mezi klady tohoto řešení bych vyzdvihl, že APC opravdu hodně vydrží (protože funguje špatně). Měli jsme ji na testování a výsledek byl průšvih, proto jsme ji stáhli z nabídky. Myslím tím toto : http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=pnet1gb&tab=documentation ochrana 60V ani náhodou. Pokud chcete podrobnosti, pošlete mi nějakou, popíšu Vám to i s obrázkem. Ten kousek co jsme měřili jsem už vyhodil. Je možné, že to předělali, ale cca 2 roky z5 to bylo blbě.

dbii - má plynové bleskojistky, které jsou jednak hooodně pomalé a jednak taky nejsou přímo uzemněny, v podstatě bych tu konstrukci nazval : vyrobíme to tak at je to co nejlevnější, nasypeme tam nějaké smetí, které tam obvykle patří a at to neco dělá. Podívejte se prosím na obrázek http://www.luxus.cz/obchod_pic/safesurge.jpg a podívejte se jak jsou napojeny bleskojistky na zem, přes transil, tak na co tam potom jsou ? Zákazníci tohle řešení občas chtějí, takže ji v nabídce stále máme, ale radost z toho nemám. Nepamatuji si už přesně jak to měli soudruzi zapojené, ale vůbec se mi to nelíbilo = jde to udělat lépe a jednodušeji.

Naše řešení : 2 odpory jsou opravdu kvůli diodám, keramický kondenzátor ale není keramický kondenzátor, jde o vratnou pojistku proti přetížení na portu. Pokud kladnou napájecí větví teče více než X, kde X je trvalý proud definovaný právě tou vratnou pojistkou, obvod se rozpojí. Do záporné větve jsme pojistku z celkem jasných důvodů nedávali. Další ochranné prvky jsou umístěny zespodu na DPS - smd transily, na kladné i záporné větvi po jednom a pak na každém portu za pojistkou tak, aby bylo vedení chráněno i při rozpojené pojistce. Transily mají proti bleskojistkám několik výhod :
1) jsou rychlejší mnohem a mnohem rychlejší
2) reagují i na nižší napětí, takže děláme i 30V verze a u Gigabitové verze je na datových vodičích nastaveno jako prahové napětí 6,8V
3) . . .

Bleskojistka je zase na druhou stranu odolnější. Ale tak nějak jsme vydedukovali, že naši zákazníci raději chrání své zařízení než bleskojistky.

Mohli bychom naši konstrukci ještě doplnit i bleskojistkami, ale nemá to valného významu, jenom by to z lidí tahaĺo peníze. Na druhou stranu, pokud by to někdo opravdu chtěl a zaplatil . . . samozřejmě uděláme.

Pokud požadujete plnohodnotnou ochranu, je potřeba instalovat celý systém chránění podle platných norem !!!!! Jedna deska nic proti blesku nezmůže. Pouze odvede velmi dobrou práci při lokálních přepětích.

Re: Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 08 Nov 2012 13:52
od Kaja
Pouziti transilu je urcite v poradku. Je hodne rychly a udrzuje konstantni napeti.
Uvadene pripady napojeni plynovych jiskrist (bleskojistek) do serie s transilam je nesmysl. Degraduje to dobre vlastnostti jak transilu tak jistkriste. Nechapu proc to tu vyrobci delaji.

Ale uplna absence plynoveho jiskriste (bleskojistky) ve Vasem reseni take neni podle mne idealni. Transil nezvladne svest vlnu 10/350 us.
Osobne bych radsi reseni ktere bude obsahovat oboji. Transil pro jeho rychlost a jemnou ochranu a plynove jiskriste (bleskojistku) pro jeho vysokou odolnost (byt zareaguje pozdeji).Myslim, ze cena plynoveho jiskriste nini nikterak velka.

Takze jako idelani se mi jevi navrh PCB kde bude jak jiskriste, tak transily a osazeni jiskrist bude je pro ty, kteri si jsou ochotni za ne priplatit.



K.

Re: Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 08 Nov 2012 15:34
od lukasw
no, uplne tak nesouhlasim, pojdme si trochu zafilozofovat o paralelnim zapojeni transilu a bleskojistky nebo jiskriste:

podivejme se na extremni situace
male prepeti :
pracuje transil, protoze bleskojistka ani jiskriste se proste nezapali

velke prepeti
silna razova vlna ten transil otevre navzdy -- > zustane tam zkrat.
bleskojistka se castecne odpali, ale tim to konci, protoze transil zustava otevreny a je ve zkratu, timpadem bleskojistku vse obchazi, power panel je nefunkcni a vyzaduje od obsluhy aby nekdo prijel vyresit problem. to znamena o problemu se vi a resi se. Pokud ISP dela pravidelne revize (treba pravidelne mezi bourkama), je toto nevyhodne.

opravdu velke prepeti :
transil po prorazeni zmizí,
bleskojistka svede prepeti,
panel zustava funkcni ale pouze na bleskojistku s mnohem horsimi parametry nebo na jiskriste, protoze transil uz neni.
je otazkou, co se v tomto pripade stane s chranenymi prvky, vlastní deskou a konektory a podobně, protože tam už se uplatnuji i povrchove jevy a tak dale, uz to neni jenom vede - nevede.
vyhody tohoto reseni jsou : porad to nejak blbe funguje, takze se tam nemusi jet.
nevyhody : pak to zase funguje blbe.

cokoliv mezi vyse popsanym bude pouze variantou techto 3 verzi. jedinou plnohodnotnou verzi je kompletni ochrana podle normy. ta zahrnuje bleskojistku nebo jiskriste, ale JAKO PŘEDŘAZENÝ prvek - prosím neplést s předraženým prvkem. kombinace obeho na jedne desce může býti mirne nestastne.
hura do me, rad si Vas prectu.

Re: Power panel s ochranou POE a vratnou pojistkou

Napsal: 08 Nov 2012 15:42
od net.work
ja se v tech elektronickych soucastkach moc neorientuji, ale na obranu dbii prepetovky muzu rict, ze sem ji asi pred 3lety dal na nestineny kabel (prizemnil externim zlutozelenym vodicem), kde mi po bource odesel eth na RBcku - kabel se pichnul do druheho portu a jede to bez jedine ujmy dodnes, fakt uz mozna 3 ci vice let....