Stránka 1 z 2

APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 24 Aug 2012 21:21
od Tomáš Břinčil
Obrázek
Původní baterii jsme nahradili touto: CSB GP12400, 40Ah, 12V
100W zátěž podrží 3hodiny.

Koho zajímají čísla v průběhu testu: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... mFvY1FvcWc

Máme jen problém, že ve webovém rozhraní nefunguje záložka konfigurace, ukazuje to Not found.
Kdyby ta UPSka měla SNMP a mailer, tak to je pecka. Takhle si budeme muset pomáhat nějakýma scriptama.

Re: APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 24 Aug 2012 21:35
od neverhappy
Tohle mi lezi pod stolem, prave na to koukam. Vyhodil jsem ji ze site, protoze po vybiti baterie a zapnuti proudu sama nenabehne. Je nejaka zmena? Firmware, atp.?

Re: APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 24 Aug 2012 21:51
od Pintero
Jak dlouho trva nabiti baterie od uplneho vybiti?

Re: APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 24 Aug 2012 22:06
od Tomáš Břinčil
Pintero píše:Jak dlouho trva nabiti baterie od uplneho vybiti?

Právě jsem změřil 0.5A.
40 / 0.5 / 24 = tři dny a něco.

Re: APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 24 Aug 2012 22:07
od Tomáš Břinčil
neverhappy píše:Tohle mi lezi pod stolem, prave na to koukam. Vyhodil jsem ji ze site, protoze po vybiti baterie a zapnuti proudu sama nenabehne. Je nejaka zmena? Firmware, atp.?

Kontroloval jsem to a naskočila.
FW: 11
FW webu: 15

Re: APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 24 Aug 2012 22:37
od Peyrak
Tomáš Břinčil píše:
neverhappy píše:Tohle mi lezi pod stolem, prave na to koukam. Vyhodil jsem ji ze site, protoze po vybiti baterie a zapnuti proudu sama nenabehne. Je nejaka zmena? Firmware, atp.?

Kontroloval jsem to a naskočila.
FW: 11
FW webu: 15

Záleží na připojené zátěži, jestli nejede nebo nenajede

Re: APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 24 Aug 2012 22:42
od Tomáš Břinčil
Peyrak píše:
Tomáš Břinčil píše:
neverhappy píše:Tohle mi lezi pod stolem, prave na to koukam. Vyhodil jsem ji ze site, protoze po vybiti baterie a zapnuti proudu sama nenabehne. Je nejaka zmena? Firmware, atp.?

Kontroloval jsem to a naskočila.
FW: 11
FW webu: 15

Záleží na připojené zátěži, jestli nejede nebo nenajede

Naskočila sama i s připojeným PC.

Re: APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 24 Aug 2012 23:00
od mpcz
Peyrak píše:
Tomáš Břinčil píše:
neverhappy píše:Tohle mi lezi pod stolem, prave na to koukam. Vyhodil jsem ji ze site, protoze po vybiti baterie a zapnuti proudu sama nenabehne. Je nejaka zmena? Firmware, atp.?

Kontroloval jsem to a naskočila.
FW: 11
FW webu: 15

Záleží na připojené zátěži, jestli nejede nebo nenajede


Problémy s touto UPS jsem řešil s podporou APC před mnoha lety. Ač se to nezdá, konstrukce je hodně stará. Reakce NULA. Ten firmware je tam snad od počátku stejný se všemi chybami. Nepříjemnost s nenaskočením je skutečná a občas se projevila. Podle mě to závisí ne na zátěži, ale na stavu baterie. Nabíjecí obvod je silně poddimenzovaný pro připojení velké baterie. Pár jsem jich měl v síti a když jsem se několikrát projel za účelem stlačení tlačítka, tak jsem je nahradil polským zdrojem s klasickým toroidním transformáterem, dobíjením 3A a AKU 17 až 45 AH. Od té doby je vše v pohodě. UPS zůstala jedna, která napájí Router/PC, tam lze napájení 13V sice použít taky, ale nehnal jsem to do krajnosti, tak tam zůstala. Také proto, že ten reset tří zásuvek po IP je v té UPS docela dobrá věc, už mě to párkrát zachránilo od "projížďky". Pokud by to APC dotáhlo do konce a posílilo nabíjení, určitě by si své místo našla.Zvláště za tu miniaturní cenu.
mpcz, 24/08/2012

Re: APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 25 Aug 2012 09:28
od josefp
Techto UPS a podobnych od APC jsem vyhodily snad 10 ks, pokud dojde k uplnemu vybiti baterky po vypadku a dojde k zapnuti proudu UPS se sice zapne a zacne se nabijet, ale nepusti proud dal pro overload. Takze tam musi nekdo dojet a rucne ji zapnout.

Mimochodem nemate nekdo reseni UPS s vystupem 48 V , at jsem hledal jak jsem hledal nenasel jsem nic za par tisic. Jen same svavebnicove reseni :)

/josef

Re: APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 25 Aug 2012 09:32
od mpcz
josefp píše:Techto UPS a podobnych od APC jsem vyhodily snad 10 ks, pokud dojde k uplnemu vybiti baterky po vypadku a dojde k zapnuti proudu UPS se sice zapne a zacne se nabijet, ale nepusti proud dal pro overload. Takze tam musi nekdo dojet a rucne ji zapnout.

Mimochodem nemate nekdo reseni UPS s vystupem 48 V , at jsem hledal jak jsem hledal nenasel jsem nic za par tisic. Jen same svavebnicove reseni :)

/josef


Zdravím,
myslíš napájení ze sítě 230V, a na výstupu stabilizovaných a z baterky zálohovaných 48V a kolik A?
mpcz, 25/08/2012

Re: APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 25 Aug 2012 14:29
od hocimin1
Ted si nechavame delat na zakazku par zdroju 2U vcetne zalohy (pripojeni baterie 12V) z 230V vystupem 48V a 12V. Az to bude hotove chcem to sem hodit jako seriovku pro Vas :wink:

Re: APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 25 Aug 2012 18:48
od Myghael
A jaký zvládnou/měly by zvládnout proud? Jak je řešený výstup? Oba stabilizované zvlášť, nebo je stabilizace jednoho výstupu připojená na výstup druhého?

Re: APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 26 Aug 2012 19:31
od DarkLogic
hocimin1 píše:Ted si nechavame delat na zakazku par zdroju 2U vcetne zalohy (pripojeni baterie 12V) z 230V vystupem 48V a 12V. Az to bude hotove chcem to sem hodit jako seriovku pro Vas :wink:


A plánovaná cena?

Re: APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 26 Aug 2012 20:34
od hocimin1
No cenovka je ted vysoka protoze u 4 kousku co jsme si zadali platime vyvoj a cenovka je kolem 6 tis za kus, ale tam kam to potrebujem se nam to vyplatilo za to ty prachy dat. Ale az se prejde na seriovku tak si od toho slibujem cenu tak na polovinu.

Re: APC Back UPS HS 500 VA

Napsal: 26 Aug 2012 20:50
od mpcz
hocimin1 píše:No cenovka je ted vysoka protoze u 4 kousku co jsme si zadali platime vyvoj a cenovka je kolem 6 tis za kus, ale tam kam to potrebujem se nam to vyplatilo za to ty prachy dat. Ale az se prejde na seriovku tak si od toho slibujem cenu tak na polovinu.


Zdravím,
to by šlo, ale stále ještě nevíme ty max. proudy.
mpcz, 26/08/2012