Polarita

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
pgb
Příspěvky: 722
Registrován: 8 years ago

Re: Polarita

Příspěvekod pgb » 7 years ago

omlouvám se tedy, moje neznalost, ale bohužel o napájení -48 toho vím minimum, MW má spojenou zem a jestli jsem to pochopil dobře tak na jedné straně přivedete -48 (na - pólu)a na druhé straně +48 což mi hlava nebere (ale to je můj problém a má neznalost)
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod Gemb » 7 years ago

Meanwell je zdroj izolovany. Vystupne napatie nema potencial voci zemi, ostatne zdroje podobne. Kladne ci zaporne napatie sa robi za zdrojom a to tak, ze vystupny pol (+/-) sa uzemni a az potom je potencial voci zemi. Na niektorych zdrojoch vyrobca nechava prepojku volne dostupnu a je uz na uzivatelovi kam si ju prepoji. IMCO power to ma naopak spravene vnutri zdroja co je z mojho pohladu nevyhodne ale zdroj uz predavaju ako -48V napr. Ak sa vystup neuzemni a prevadzkuje sa zdroj ako izolovany niektore ochrane prvky nemusia korektne fungovat, napr pri poruche kedy sa niektory pol dostane na zem a kedze nieje referencia proti zemi tak sa nic nedeje a poistka ti nezhori ani nic. Moze to vyrabat bludne prudy atd.