❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

jak řešíte horko v racku který je na RD

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Re: jak řešíte horko v racku který je na RD

Příspěvekod hapi » 6 years ago

CrazyApe píše:
hapi píše:proto sem taky nedávno postavil přídavnou desku pro lan controller s připojením na 4x PC 4pin fan až do 24V. Z controlleru to posílá do větráků PWM pro regulaci výkonu a zpátky to sbírá otáčky. Lze větráky i úplně vypnout a připojit lze přímo 2 teplotní čidla. Všechno ovládaný přes lan controller s dohledem. Plán je takový že kde to bude stačit tak se dá jenom vnitřní cirkulace větrákem a kde by to chtělo víc tak se přidá ještě větrání z venku.

Bohužel opičák z polska v controlleru má hodně chyb který se s nim snažím řešit.

20190609_142946.jpg20190609_142014.jpg


Pěkné řešení ale myslím, ze celkem zbytecne. Já toto spínání řeším úplně triviálně a to tak, ze scriptem spinam POE napájení na ether 10 z 2011/3011/4011 a na nej mám pripojene relé, které mi spina s rozpíná napájení.


a podle čeho zjišťuješ teplotu kdy sepnout?

Lan controller má PID regulaci a větrák nejede na plný kule stále ale jede někde mezi. Nechci aby jel na plno, nemá to smysl, jenom dřív odejde. Navíc vidím jestli se opravdu točí.
Naposledy upravil(a) hapi dne 09 Jun 2019 20:53, celkem upraveno 2 x.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 6 years ago

sacnok píše:
hapi píše:powerboxy na střechu klidně i ve více kusech. Posledních 14 dní se teplem všechno sere. Čim novější, tím horší. Poslední poe edge switche tomu totálně nasadili korunu obzvlášť ty 8 portový. Rack v garáži, v racku edge switch (ES-8-150W) a switch vesele ukazuje teplotu 80-85°C. Super výrobek. Jinde podobná věc UBNT 8XP se taky smaží. CRS112poe to samí. Všechno co nemá aspoň svůj větrák se sere.


Ty tu teplotu z ES-8-150W, nebo z UBNT 8XP vyčítáš přes SNMP?


8XP asi teplotu nemá, ten novej jí má přes snmp.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 6 years ago

Ak Vám pečie na streche rovno na krabicu ktora nie je zateplená...v lete keď je von 30°C môže tam byť aj 10 ventilátorov....
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 6 years ago

Gemb píše:Za mna, pokial je len jeden ventilator tak tento vysava teply vzduch z racku von. Ak by boli dva tak jeden nasava, druhy vysava.


vzduch se i podle výrobce má vhánět dovnitř protože je to jedinej vstup nečistot dovnitř a tam je filtr. Proto se vhání dovnitř.
1 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 6 years ago

midnight_man píše:Ak Vám pečie na streche rovno na krabicu ktora nie je zateplená...v lete keď je von 30°C môže tam byť aj 10 ventilátorov....


tys byl vždycky jinej. Jde o to že i když je teplota vzduchu 50°C tak se hejbe kolem součástek a urychluje výměnu tepla kdežto když jí necháš uvnitř nebo aspoň necirkuluješ vzduchem v bedně tak ti vznikají lokální místa s obrovskou teplotou obzvlášť u zařízení v rack provedení který prostě ani přirozenou cirkulaci nemají. Takže místo toho aby součástka se zchladila na 60-70 tak má 80-90 a já tohle řešení beru.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod midnight_man » 6 years ago

:D Tomu rozumieme ;) avšak tých 50°C v bedni je beztak bieda..o baterkach ani nevravim...

Takže treba projektovať umiestnenie rozumne, rozumej..do tiena.
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod Gemb » 6 years ago

Len ten tien nieje vsade, taky RD s rovnou strechou...tam toho tienu moc nebude a umiestnenie napr na tehlovy komin do spravnej strany az tak moc nespravi.
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 6 years ago

Laibir píše:Asi nám bude stačit ta menší varianta. Jen mě dostavá, že nedělají variantu s DC větrákem, takže je lepší si koipit jen přížku a ventilátor zvlášť. Třeba nějaký Noctua.
https://www.tme.eu/cz/details/11800.0-0 ... oru/stego/


na czc.cz je dostupná verze větráku s IP67. Industrialppc noctua. Mám tu dvě a je to fakt pěknej větrák. Maji jak 12 tak 24V. Jo cenovka 700,- ale má to opodstatnění.
1 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

pepulis
Příspěvky: 1418
Registrován: 20 years ago

Příspěvekod pepulis » 6 years ago

Mam na sklade neco podobneho, co je na obrazku - https://www.patro.cz/triton-ventilacni- ... AkX88P8HAQ , jen s jednim ventilatorem. To ale neni podstatne. To co chci vedet je kde bych mohl koupit mrizku s filtrem 12 x 12 cm, kterou tam chci dat. Original neni ted skladem at uz u penty nebo jinych eshopech. Ma prosim nekdo tip na vhodnou mrizku? Dekuju.
0 x

Laibir
Příspěvky: 369
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod Laibir » 6 years ago

pepulis píše:Mam na sklade neco podobneho, co je na obrazku - https://www.patro.cz/triton-ventilacni- ... AkX88P8HAQ , jen s jednim ventilatorem. To ale neni podstatne. To co chci vedet je kde bych mohl koupit mrizku s filtrem 12 x 12 cm, kterou tam chci dat. Original neni ted skladem at uz u penty nebo jinych eshopech. Ma prosim nekdo tip na vhodnou mrizku? Dekuju.

Ano.. o jednu stránku zpět jsem posílal. Je to ale venkovní řešení. To co máš ty je rackové vnitřní. Samozřejmě ty větráky použít můžeš, ale..

Hapi - díky za tip na tu Noctua.. Mám je rád, jsou tiché a fungují. Jen teď zjistit jak to nejlépe řídit. Jak otáčky, tak spínání. Zkusím se poohlédnout na onlinetechnology.cz
0 x

pepulis
Příspěvky: 1418
Registrován: 20 years ago

Příspěvekod pepulis » 6 years ago

Laibir píše:
pepulis píše:Mam na sklade neco podobneho, co je na obrazku - https://www.patro.cz/triton-ventilacni- ... AkX88P8HAQ , jen s jednim ventilatorem. To ale neni podstatne. To co chci vedet je kde bych mohl koupit mrizku s filtrem 12 x 12 cm, kterou tam chci dat. Original neni ted skladem at uz u penty nebo jinych eshopech. Ma prosim nekdo tip na vhodnou mrizku? Dekuju.

Ano.. o jednu stránku zpět jsem posílal. Je to ale venkovní řešení. To co máš ty je rackové vnitřní. Samozřejmě ty větráky použít můžeš, ale..

Hapi - díky za tip na tu Noctua.. Mám je rád, jsou tiché a fungují. Jen teď zjistit jak to nejlépe řídit. Jak otáčky, tak spínání. Zkusím se poohlédnout na onlinetechnology.cz


Co je prosim s tím vetrakem, jak píšete? Chci to do vnitřního prostředí. Termostat se dá regulovat do 60 stupňů. Máte s tímto výrobkem zkušenost? Uvažuji že do dvířek racku udělám otvor a z vnitřní strany namontuji ten větrák, at tam vhani vzduch....
0 x

Laibir
Příspěvky: 369
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod Laibir » 6 years ago

pepulis píše:
Laibir píše:
pepulis píše:Mam na sklade neco podobneho, co je na obrazku - https://www.patro.cz/triton-ventilacni- ... AkX88P8HAQ , jen s jednim ventilatorem. To ale neni podstatne. To co chci vedet je kde bych mohl koupit mrizku s filtrem 12 x 12 cm, kterou tam chci dat. Original neni ted skladem at uz u penty nebo jinych eshopech. Ma prosim nekdo tip na vhodnou mrizku? Dekuju.

Ano.. o jednu stránku zpět jsem posílal. Je to ale venkovní řešení. To co máš ty je rackové vnitřní. Samozřejmě ty větráky použít můžeš, ale..

Hapi - díky za tip na tu Noctua.. Mám je rád, jsou tiché a fungují. Jen teď zjistit jak to nejlépe řídit. Jak otáčky, tak spínání. Zkusím se poohlédnout na onlinetechnology.cz


Co je prosim s tím vetrakem, jak píšete? Chci to do vnitřního prostředí. Termostat se dá regulovat do 60 stupňů. Máte s tímto výrobkem zkušenost? Uvažuji že do dvířek racku udělám otvor a z vnitřní strany namontuji ten větrák, at tam vhani vzduch....


Problém s tím nemám. Jinak vetšina racku má otvor nahoře na tyto moduly. V tomto případě většinou větráky fungují tak, že vzduch vyhání ven, aspoň mě tak vždy fungovaly.
Jinak tady najdeě mřížky i filtry: https://www.tme.eu/cz/katalog/prislusen ... ru_113205/
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 6 years ago

Laibir píše:Hapi - díky za tip na tu Noctua.. Mám je rád, jsou tiché a fungují. Jen teď zjistit jak to nejlépe řídit. Jak otáčky, tak spínání. Zkusím se poohlédnout na onlinetechnology.cz


do racku (1000W spotřeba) jsme namontovaly Corsair ML120. Už tam jsou skoro 2 roky a žádný problém. SSO ložiska no. Předtím jsme tam měly origo na 230V k racku, hlučný, příliš výkonu a rychle šli do kopru. Pak jiný PC větráky a taky to nedaly dlouho. Pak tady někdo před 2 měsíci poradil venkovní mřížky STEGO (ano, tohle vlákno je duplicitní protože tohle samí je v jiným vlákně cca 2 měsíce starým, je to furt dokola). Original stego větrák... možná vydrží ale cena je teda mastná a pak sem našel ty industry noctua a ta 24V s 3000ot/min je fičák neskutečnej. Obrovská rezerva výkonu když je potřeba. Říkám ti že ho nechceš držet v ruce když je připojenej na 24V.

No a proto sem si vyrobil tu desku na lan controller protože lan controller má PWM výstupy který lze napojit přímo do PWM vstupu větráků a pak to hezky reguluje bez obav že by se větrák neroztočil atd... V posledním firmware je dokonce PID regulace takže když se nastaví teplota tak to reguluje otáčky tak aby to udrželo požadovanou teplotu takže když je okolo chladno tak to prostě ubere na větrákách otáčky. Neni to vypnout/zapnout ale průběžně mění otáčky. Případně si prostě ručně nastavíš PWM na hodnotu která ti vyhovuje pro stálí pomalí profuk.

Nebo si postavíš vlastní board s ethernetem ale na to nemám tolik času abych tam v integroval třeba snmp atd. takže jsem použil lan controller.
1 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

CrazyApe
Příspěvky: 790
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod CrazyApe » 6 years ago

hapi píše:
CrazyApe píše:
hapi píše:proto sem taky nedávno postavil přídavnou desku pro lan controller s připojením na 4x PC 4pin fan až do 24V. Z controlleru to posílá do větráků PWM pro regulaci výkonu a zpátky to sbírá otáčky. Lze větráky i úplně vypnout a připojit lze přímo 2 teplotní čidla. Všechno ovládaný přes lan controller s dohledem. Plán je takový že kde to bude stačit tak se dá jenom vnitřní cirkulace větrákem a kde by to chtělo víc tak se přidá ještě větrání z venku.

Bohužel opičák z polska v controlleru má hodně chyb který se s nim snažím řešit.

20190609_142946.jpg20190609_142014.jpg


Pěkné řešení ale myslím, ze celkem zbytecne. Já toto spínání řeším úplně triviálně a to tak, ze scriptem spinam POE napájení na ether 10 z 2011/3011/4011 a na nej mám pripojene relé, které mi spina s rozpíná napájení.




a podle čeho zjišťuješ teplotu kdy sepnout?

Lan controller má PID regulaci a větrák nejede na plný kule stále ale jede někde mezi. Nechci aby jel na plno, nemá to smysl, jenom dřív odejde. Navíc vidím jestli se opravdu točí.



Zdarec, teplotu vyčítám přez SNMP do dude a hlídam si asi 50st - to mi vysílać pošle SMS s temp warningem, že je něco špatně. Co se týká spínání větráku tak to spíná ten routerboard pomoci poe napájení toho ETH10 kdy teplotu vyčítá z jeho vnitřního čidla (system/health) a script pak zapina/vypina. Není to tak ideální (a přesné) řešení jak to tvé, ale je to řešeni za 120 kč relátko na 24V + větrák + nějaký regulátorek, který ho trochu sklidní aby nejel na 100%. Ten LAN controller je fajn, ale přijde mi že často čím jednodušší řešení tím lepśí. Provozuju to takto už roky a bez problému. :) Bavím se tady samozdřejmě o racku, kde je Router, poepanel, BKE a baterka... ne o nějakých 30U racích atp. Nejsme žádna profi obrovská firma a ani si na to nesnaźimé hrát...
1 x

the.max
Příspěvky: 1306
Registrován: 18 years ago
Bydliště: Sudetten land
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod the.max » 6 years ago

hapi píše:proto sem taky nedávno postavil přídavnou desku pro lan controller s připojením na 4x PC 4pin fan až do 24V. Z controlleru to posílá do větráků PWM pro regulaci výkonu a zpátky to sbírá otáčky. Lze větráky i úplně vypnout a připojit lze přímo 2 teplotní čidla. Všechno ovládaný přes lan controller s dohledem. Plán je takový že kde to bude stačit tak se dá jenom vnitřní cirkulace větrákem a kde by to chtělo víc tak se přidá ještě větrání z venku.

Bohužel opičák z polska v controlleru má hodně chyb který se s nim snažím řešit.

20190609_142946.jpg20190609_142014.jpg


Proč to řešíš lan controllerem, když už tam máš arduino? Nebylo by levnější dát k arduinu ethernet a všechno řešit rovnou na arduinu?
0 x
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté.

Jednou jsem se dotkl ukazováčkem UBNT a slezl mi z něho nehet. Od té doby na UBNT nesahám.