Přizemění spoje

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
rseb
Příspěvky: 101
Registrován: 13 years ago

Re: Přizemění spoje

Příspěvekod rseb » 7 years ago

Ani tak bych nebyl přesvědčeny, že si přes ten CYA 16mm2 část bleskového proudu nezatáhnu do rozvaděče a přes přívod 230V dále do stupaček... Ony ty SPD na rozhraní zón při stožáru spojeném s LPS mají nějaký význam...

Shrnuto do jedné věty: Dělat to pořádně je složité a drahé. Někdy by to znamenalo kompletní rekonstrukci LPS...

Gemb píše:Nech su tie normy ake kolvek vytahovat PEN dakde zo stupacky, zo spolocneho zemnenia a pripojit to vonku k hocicomu je pekna kokotina - moj nazor. Ked tam pleskne blesk a z hociakeho dovodu nepredje blesk po bleskozvode ale najde si cestu cez tento PEN, tak ten blesk akurat poleti stupackami a roznesie sa aj do vsetkych bytov atd. Hovorim moj nazor. Osobne vsetko davam k bleskozvodu, nejake oddialene nezmyselne bleskozvody neriesim. Vsetko kovove na streche, stoziar, anteny, rozvadzac, zlab na kable....vsetko pripojit na bleskozvod. Stoziar a konstrukcie priamo na zvod, zvysne mensie veci zltozelenym kablom od 6mm2 viac. Na poecka dorobim vzdy zltozeleny kabel 1,5mm2, to zase pripojim na spolocnu zem v racku, tuto zem vytiahnem 16mm2 kablom von na bleskozvod. Ano normy to vidia inak ale ja tiez :D
0 x

rseb
Příspěvky: 101
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod rseb » 7 years ago

Byl jsi rychlejší... :D

Cheprer píše:Gemb : děláš to hezky ale stejně se nemůžeš vyhnout tomu že kostru rozvaděče venku spojis s pen vnitřních rozvodu. Tomu se nevyhne s minimálně zdrojem.

Samozřejmost je to co všichni nedělají a když už tak nemusi situace prat.
Uzemnit všechno na sběrnici připojenou k bleskosvodu co vstupuje do budovy. A pokud hromosvod nebude uhnily a bude mít správný odpor tak to rozvody domů nemůže nijak zásadně poskodit.
Ale to samozřejmě by si isp musel na sajtech udělat revizi hromosvodů aby přišel na to že to je ok. Ideálně na přívod dat bleskojistky a pak by se takové problémy neresily.
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2633
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod Gemb » 7 years ago

Prave to je problem, stav uzemnenia, stav zemnicov na danom baraku...nikto nevie. Este by som doplnil ze vsade mame na el pripojke prepetovku. Aj na malych sajtoch.
A ako bolo povedane, spravit to riadne podla noriem a vsetkeho je drahe....mnohokrat by to bolo drahsie nez cely sajt.
0 x

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod rsaf » 7 years ago

Ty říkáš, že je špatné moje řešení samostatného zemnění na PEN. Ovšem já taky všude píšu, že to má být připojené až na HOP budovy = až v přízemí/ve sklepě. Právě proto aby to ze stěny nevyházelo věcí po cestě.
Sám to tam ale připojíš po CYKY 2.5 (třeba přes chassis switche namontovaného v kovovém rozvaděči na stožáru).
1 x

hol
Příspěvky: 883
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod hol » 7 years ago

nechat si změřit stav spodiče není až tak drahé ani složité. U nových řešení to děláme vždy, u stávajících podle "vizuálního" stavu. V některých případech to nechá zrevidovat i SVJ. BWT je to v jejich zájmu mít hromosvod v cajku, stačí je jen správně popostrčit.

Co se týká oddáleného řešení, tak by mělo být spojené přes HOP přímo ZŽ tlustodrátem, rozhodně ne na vnitřní soustavu domu. Otázka, jak to má to oddálený řešení velkej přínos. My to sem tam používáme na stožárech "v polích", kde je řešené i samostatné nulování a riziko blesku celkem velké. Pak se hromosvod zemní klasicky tyčema a co nejdál od toho soustava měděnou páskou v zemi. Na panelák bych to ale takhle nedal. Riziko že to nějak přeskočí, něco selže a společná vnitřní N dostane přímý zásah blesku za to nestojí. To radši "tavné pojistky" zvané FTP kabel :). Prefabrikovaným přepěťovkám nějak extra nevěřim, ale viděl jsem, že se používají.

Vždy by to mělo být tak, že v první řadě řešení brání zavlečení blesku do soustavy domu. Ať chceme nebo ne, tak prostě hromosovod a rozvod nějak nesystémově propojujeme minimálně přes napájecí zdroje. Pak dlouho nic a nakonec je ochrana vlastní elektroniky a rádií. Stejně přímej zásah blesku rádia nějak poškodí, ať je to udělaný sebelíp. To je holt riziko podnikání venku na vyvýšených místech.
0 x

Uživatelský avatar
Selič
Příspěvky: 818
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Selič » 7 years ago

​​Co se týká oddáleného řešení, tak by mělo být spojené přes HOP přímo ZŽ tlustodrátem, rozhodně ne na vnitřní soustavu domu. Otázka, jak to má to oddálený řešení velkej přínos. My to sem tam používáme na stožárech "v polích", kde je řešené i samostatné nulování a riziko blesku celkem velké. Pak se hromosvod zemní klasicky tyčema a co nejdál od toho soustava měděnou páskou v zemi. Na panelák bych to ale takhle nedal. Riziko že to nějak přeskočí, něco selže a společná vnitřní N dostane přímý zásah blesku za to nestojí. To radši "tavné pojistky" zvané FTP kabel :).

Měď a hliník jako zemnič do země nepatří - spolehlivě a rychle to uhnije.
Jak se to má pospojovat je pochopitelně nakresleno v tomto reklamním plátku: http://www.kniska.eu/kniska/kniska_2.1
0 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."

hol
Příspěvky: 883
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod hol » 7 years ago

dyk jsem taky vůl. Ta páska je samozřejmě pozink. Měděnou jsem nedávno řešil u topení a já jak to jednou do hlavy dostanu, tak už to ven nedostanu :) Brožura pěkná, prostuduju :)
0 x