❗️Toto je původní ISPforum.cz ve stavu k únoru 2020 běžící v omezeném režimu pro archivační účely. Aktivní verzi naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Polarita
- Gemb
- Příspěvky: 2633
- Registrován: 11 years ago
Re: Polarita
Kedze profi veci logicky kuchat nebudes, tak co takto kuchnut tie ubnt srance a pozret sa ako to tam je spravene ? Nebolo by pre teba riesenie DC DC menic -48V na 24V pre wifi srance a switch poriesis bez POE? Krasne idu kuchat TPlink switche ktore funguju na 12V, dal by si tam menic a napajal to priamo na -48V a rovnako pojdu kuchnut aj ostatne edge switche. Pri tom edge sw 8 mam obavu, ze to tam bude niekde na plosaku zadratovane...skrat 96V by bol troska iny odvar.
0 x
-
Cheprer
- Příspěvky: 930
- Registrován: 15 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Olomouc a okoli
Tak on není problém v tom co je dole.
Relativne.
V tom co je navrchu je to věc druha.
Úplně nevím co je lepší. Jestli to řešit navrchu či dole. Rozebírat prism rocket, nevim co bych v něm vymyslel. V tom switchi dole moc nevyresim. Problém je stejný jak u těch 8p tak i u 16p stejnej. Ještě pokoumu. Ale logicky toho moc ně vyřeším. Protože problém nastává v +48 která jde proti -24V v ubnt.
Úplně mi nedochází čím bych jakýmkoliv rozebíráním něčeho mohl docílit nějakého řešení. Galvanicky odděleny zdroj je jediná věc co mě napadá.
Nebo mi lépe vysvětlí v čem mi pomůže ten teplej link.
Relativne.
V tom co je navrchu je to věc druha.
Úplně nevím co je lepší. Jestli to řešit navrchu či dole. Rozebírat prism rocket, nevim co bych v něm vymyslel. V tom switchi dole moc nevyresim. Problém je stejný jak u těch 8p tak i u 16p stejnej. Ještě pokoumu. Ale logicky toho moc ně vyřeším. Protože problém nastává v +48 která jde proti -24V v ubnt.
Úplně mi nedochází čím bych jakýmkoliv rozebíráním něčeho mohl docílit nějakého řešení. Galvanicky odděleny zdroj je jediná věc co mě napadá.
Nebo mi lépe vysvětlí v čem mi pomůže ten teplej link.
0 x
-
KoZLiCeK
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 18 years ago
- Bydliště: CZ
Gemb píše:Kedze profi veci logicky kuchat nebudes, tak co takto kuchnut tie ubnt srance a pozret sa ako to tam je spravene ? Nebolo by pre teba riesenie DC DC menic -48V na 24V pre wifi srance a switch poriesis bez POE? Krasne idu kuchat TPlink switche ktore funguju na 12V, dal by si tam menic a napajal to priamo na -48V a rovnako pojdu kuchnut aj ostatne edge switche. Pri tom edge sw 8 mam obavu, ze to tam bude niekde na plosaku zadratovane...skrat 96V by bol troska iny odvar.
A jeje, zase bastleni....
0 x
- Gemb
- Příspěvky: 2633
- Registrován: 11 years ago
KoZLiCeK píše:A jeje, zase bastleni....
No a ? Ako inak vies pouzit zariadenie ktore nieje schopne dodrzovat akekolvek telco standarty ? Mikrotik to uplne ignoruje a UBNT tiez (len par zariadeni je kompatibilnych) Vymyslaju si vlastne nezmyselne srandy aj ked tu mame nieco oficialne....kuchnut nieco co je aspon trocha inteligentne spravene nieje problem a nieje to otazka hodin ale minut. Prave preto som odporucil napr TPlink switch ktory je sice na 230V ale vnutri je krasne zdroj s kablikom ktory das prec a vymenis za hocico ine co ma vystup 12V. Su ovela vacsie bastle o ktorych sa tu nehovori...ludia si tu davaju profi veci na lesenove trubky, hnile STAcky a pod...to nieje bastlenie ?
0 x
-
helapc
- Příspěvky: 1012
- Registrován: 15 years ago
Ještě jedna rada. Některým spínaným zdrojům je jedno kolik maj na vstupu. Když je zapojíš místo AC 230V na DC -48V tak běží několik let v pohodě.
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 15 years ago
-
KoZLiCeK
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 18 years ago
- Bydliště: CZ
Gemb píše:KoZLiCeK píše:A jeje, zase bastleni....
No a ? Ako inak vies pouzit zariadenie ktore nieje schopne dodrzovat akekolvek telco standarty ? Mikrotik to uplne ignoruje a UBNT tiez (len par zariadeni je kompatibilnych) Vymyslaju si vlastne nezmyselne srandy aj ked tu mame nieco oficialne....kuchnut nieco co je aspon trocha inteligentne spravene nieje problem a nieje to otazka hodin ale minut. Prave preto som odporucil napr TPlink switch ktory je sice na 230V ale vnutri je krasne zdroj s kablikom ktory das prec a vymenis za hocico ine co ma vystup 12V. Su ovela vacsie bastle o ktorych sa tu nehovori...ludia si tu davaju profi veci na lesenove trubky, hnile STAcky a pod...to nieje bastlenie ?
No pokud si to delas vse sam tak v tom neni problem.Bohuzel zaruka je tim padem v pic.., technik si to taky sam neupraví, pokud nemá elektro vzdělánía ani bych ho to nenechal dělat a kuchat switch za cca.10kkč se mi teda nechce.Prostě si myslím že z bastlení každý časem vyroste...
0 x
- Gemb
- Příspěvky: 2633
- Registrován: 11 years ago
Pokial by UBNT a MK vyrabali v istom ohlade aj produkty ktore maju dodrzany standart tak bastlenie samozrejme odpada. Pomaly k tomu samozrejme speju ale naozaj len pomaly. Pekny priklad je 1100AHx4 ci nove UNIFI ktore ma POE at/af. Neviem ako u nas ale pri tom akych ludi mame vo firme mozu zasahovať do vysielacov len dvaja ludia
Ostatni su radi, ze namontuju klientovi pripojenie. Okrem toho aspon pri mikrotiku, bastlenim urcitym sposobom predlzis vydrz...ako pozname zdroje v mikrotikoch moc nevydrzia a take bezne meanwell dc dc menice vydrzia trojnasobok. Je to vec nazoru a rozpolozenia vo firme a zalezi aj na velkosti. Ak by som prevadzkoval viac ako 10tis klientov kupujem hotove veci....
0 x
-
Cheprer
- Příspěvky: 930
- Registrován: 15 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Olomouc a okoli
midnight_man píše:dajte si tam druhý zdroj na ubnt veci a mozete fungovat v pohode.
Mno to me napadlo jako prvni si tam prihodit AD155, ale ta na vstupu 48V nestaci, a napajet to z 230V zase prijdu o zalohu 150Ah baterek, a davat tam dalsi sadu baterek se mi fakt nechce.
Jako pokud by na tom sajtu uz byl zdroj ad155 tak dam druhej paralelne, ale neni. Je tam vykonejsi zdroj s managementem, a nechce se mi tam kupovat stejny druhy. [s dohledem, kompenzaci napeti baterek....]
0 x
-
cerva
- Příspěvky: 254
- Registrován: 11 years ago
Cheprer píše:midnight_man píše:dajte si tam druhý zdroj na ubnt veci a mozete fungovat v pohode.
Mno to me napadlo jako prvni si tam prihodit AD155, ale ta na vstupu 48V nestaci, a napajet to z 230V zase prijdu o zalohu 150Ah baterek, a davat tam dalsi sadu baterek se mi fakt nechce.
Jako pokud by na tom sajtu uz byl zdroj ad155 tak dam druhej paralelne, ale neni. Je tam vykonejsi zdroj s managementem, a nechce se mi tam kupovat stejny druhy. [s dohledem, kompenzaci napeti baterek....]
A co DC-DC 48 V -> 24 V měnič od Meanwellu? Dají se sehnat i celkem výkonné varianty, třeba SD-150C-24.
0 x
-
Cheprer
- Příspěvky: 930
- Registrován: 15 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Olomouc a okoli
Tak edgeswitche se napejeji 48V tzn
SD-200C-48 Mean Well Měnič DC/DC uzav 200W 48V
Tento vy to mohl resit pokud tedy vstup od vystupu bude galvanicky oddelen.
SD-200C-48 Mean Well Měnič DC/DC uzav 200W 48V
Tento vy to mohl resit pokud tedy vstup od vystupu bude galvanicky oddelen.
0 x
-
pgb
- Příspěvky: 722
- Registrován: 9 years ago
nejsem v tom moc kovaný, ale řekl bych že MW nebude oddělený (alespoň podle mých schopností číst elektro schémata)
https://www.czech-meanwell.cz/fotky10575/fotov/SD-200-spec.pdf
https://www.czech-meanwell.cz/fotky10575/fotov/RSD-200-spec.pdf
edit: rychlý google nalezl tohle, ale netuším, jestli to bude umět "otočit" z -48
https://www.fraron.de/en/dc-dc-converter/48v-to-48v/
https://www.czech-meanwell.cz/fotky10575/fotov/SD-200-spec.pdf
https://www.czech-meanwell.cz/fotky10575/fotov/RSD-200-spec.pdf
edit: rychlý google nalezl tohle, ale netuším, jestli to bude umět "otočit" z -48
https://www.fraron.de/en/dc-dc-converter/48v-to-48v/
0 x
-
pixall
- Příspěvky: 124
- Registrován: 14 years ago
ktorysi z MEANWELL DC/DC menicov, myslim ze je to SD-200C-48, sa na galvanicke oddelenie 48V vetvy da uspesne pouzit. mame takto v prevadzke na jednom stoziari mix radii, z ktorych maju niektore na kostre kladny a niektore zaporny pol.
0 x
- Gemb
- Příspěvky: 2633
- Registrován: 11 years ago
pgb píše:nejsem v tom moc kovaný, ale řekl bych že MW nebude oddělený (alespoň podle mých schopností číst elektro schémata)
https://www.czech-meanwell.cz/fotky10575/fotov/SD-200-spec.pdf
https://www.czech-meanwell.cz/fotky10575/fotov/RSD-200-spec.pdf
edit: rychlý google nalezl tohle, ale netuším, jestli to bude umět "otočit" z -48
https://www.fraron.de/en/dc-dc-converter/48v-to-48v/
Oddeleny je, uz podla tej blokovej schemy to vidis. Kde mas nejake galvanicke spojenie ? Je to odlene trafom a optoclenom na zpetnej vezbe....pre istotu som si to odmeral na SD100C.
0 x