❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
ddáleý hrmosvod příhrada
Re: ddáleý hrmosvod příhrada
Bohužel na tom baráku to chtěli i s platnou revizí takže nám nic nezbývalo...Včetně statického posudku.
0 x
Radek Úlehla píše:Když vidim ten okap a oplechování té střechy, tak je mi líto těch peněz za ten hromosvod snad i za tebe.
ty voe tady furt piskuješ a ještě si nenapsal jak to řešit aby se to neposralo když dotoho řízne. Jít to musí. To by pak operátoři nedělaji nic jinýho než jenom opravovaly BTSky.
Ano, chápu že to oplechování je moc blízko ale taky nemusí bejt uzemněný.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků
hapi píše:Radek Úlehla píše:Když vidim ten okap a oplechování té střechy, tak je mi líto těch peněz za ten hromosvod snad i za tebe.
ty voe tady furt piskuješ a ještě si nenapsal jak to řešit aby se to neposralo když dotoho řízne. Jít to musí. To by pak operátoři nedělaji nic jinýho než jenom opravovaly BTSky.
Ano, chápu že to oplechování je moc blízko ale taky nemusí bejt uzemněný.
Neexistuje nic, co by operátory chránilo lépe než nás. Když u nás prásklo do situ (přímý zásah do něčeho na střeše), kde je zároveň i Vodafone, stála před barákem 4 auta ISP, výtaháři, auto od Vodafonu a za půl hodinky přijel LukromTel

Přírodě neporučíš, na tohle bodě byli všichni rádi, že jen odešla zařízení a nic nehořelo.
0 x
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
UBNT mám rád!
to jenom dokazuje to, že někdo z vás měl něco špatně a posral to všem.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků
- Radek Úlehla
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 17 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Tu příhradu bych přizemnil tak jako se to dělalo vždycky už před 40 lety. Pak dle povahy instalace použil bleskojistky na kabelech, které bych použil i v případě oddáleného hromosvodu. Nevím co víc k tomu dodat. Jak jsem psal na začátku, udělat to po staru.
0 x
- midnight_man
- Příspěvky: 3680
- Registrován: 14 years ago
presne takRadek Úlehla píše:Tu příhradu bych přizemnil tak jako se to dělalo vždycky už před 40 lety. Pak dle povahy instalace použil bleskojistky na kabelech, které bych použil i v případě oddáleného hromosvodu. Nevím co víc k tomu dodat. Jak jsem psal na začátku, udělat to po staru.
0 x
ideální ochrana exisuje pokud to elektromagneticky odstíníš a to je potom limitujici to co leze do a z bedny
ale je to o ceně jestli dat 100tis za to že to blesk nezničí nebo si vzít 10 tis a nachystat si novy MK až do toho řízne
ale je to o ceně jestli dat 100tis za to že to blesk nezničí nebo si vzít 10 tis a nachystat si novy MK až do toho řízne
0 x
- Viktor Novotný
- Moderátor
- Příspěvky: 4611
- Registrován: 20 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Novy Jicin
- Kontaktovat uživatele:
jak rizne, nepomuze ani svedcena voda ... tyhle novodoby super normy, jsou jen vyplodem lobbystu / prodejcu dreku k tomuto pouziti ... my mame revizaka, co me vzdycky rekne ... "se s tim neser, dve SSky, kus dratu ... " a pravda je, ze na to vzdy napsal papir, ja sem kryty ... a co se tyce zasahu ... byl jednou jeden a to se proste vzalo vsechno a vyneslo do smeti ... vse total cerne vypalene, proste KO ... a neverim, ze kdyby tam byl nejaky oddaleny jimac o pul metru, ze to neco zmeni, bezna praxe je, ze kdyz slahne do blizkeho kravina, v dedine vzdy neco odejde a to je to X desitek, pripadne stovek metru
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
trochu to asi nechápete, pokud máte ten hromosvod odálený dle fyzikálního výpočtu a svod má ten správný odpor, tak prostě žádní bratříči nejsou, to prostě všechno sjede do jedné tyče, není na tom nic nepochopitelného, pokud je to blbě udělaný, tak to sjede také do tyče, ale sjede to i jinam, protože cesta svodu není tak pro blesk lákavá a různě se větví....
do stožáru má sject už jen přepětí, které potom vyfiltrují ochrany, ale ne hlavní náboj, pokud ano je něco zle
do stožáru má sject už jen přepětí, které potom vyfiltrují ochrany, ale ne hlavní náboj, pokud ano je něco zle

0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
jo, jenze tohle je teorie... Praxe je obvykle uplne jina, vetsinou zalezi na stesti.... (tim ale nechci rict, ze by se bleskosvody a jejich normy nemely dodrzovat!)
0 x
Jan Ptáček
okoun: měl jsem uloženou fotku, kde bylo krásně vidět, jak bratříčci přeskočí i několik metrů a to i na skutečně perfektně udělaném hromosvodu. Prostě jak to prdne do jímače, tak se všechno kolem odporoučí, tomu se nevyhneš ať budeš chtít sebevíc.
0 x
jak to víš že to bylo perfektně udělané? estetika vůbec nic neřekne, tam musíš měřákama proměřit odpor atd... je to fyzika nic jiného.
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...
okoun píše:jak to víš že to bylo perfektně udělané? estetika vůbec nic neřekne, tam musíš měřákama proměřit odpor atd... je to fyzika nic jiného.
Třeba na tom našem bodě byla 14 dní stará revizní zpráva i s měřením odporu svodu (komplet rekonstrukce budovy), nové vše a stejně Vodafone dával do těch jejich beden nové vše


0 x
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
UBNT mám rád!
okoun píše:jak to víš že to bylo perfektně udělané?
Vím, jelikož se jednalo o "laboratorní" měření...
0 x
- Radek Úlehla
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 17 years ago
- Kontaktovat uživatele:
On není problém dostat blesk svody do země, a je jedno jestli oddáleným jímačem nebo běžným. Problém je, že se část potenciálu vrátí zpět jinou cestou a to je přesně to o čem mluví Viktor. Práskne to 100 metrů od Vás, ale stejně se Vám ty spínané zdroje rozletí na mikročástice. Proto je potřeba chránit na vedení nejen to, co jde od antén do rozvaděče, ale i to co jde z druhé strany. Na to je pak x metod, jak to řešit ... a také je to závislé na tom, jak je objekt připojen k rozvodné síti.
0 x