K.
radik píše:Tohle se resi porad dokola a divim se, ze se to nekomu chce jeste takto bastlit...
Nejednodussi reseni je pouzit zdroj od BKE (IMCO POWER) - maji hlavne ethernet, takze muzou poslat mail a nebo se pres SNMP da vycitat stav, ve verzi 24 nebo 48V (zase zalezi co je potreba) a k tomu menic na 24/48. Pak mam na site pro Mikrotik, UBNT apod 24V (resp. 28) a pro profi zarizeni 48V (resp 56). Tyhle napeti se vyvedou na svorkovnici na DIN liste a pak uz jen pripojuje PoE moduly a ostatni zarizeni. Hlavne je vsechno krasne prehledne a zabere docela malo mista.
Co se tyka switchu, tak neni jednodussi pouzit switch na 48V? Napriklad edgecore a bude urcite o hodne spolehlivejsi nez TPlink apod.
Pokud se v tomto pripade pouziji baterky kolem 50Ah a neni to nejaky hodne velky AP (switch a 6xRB), tak to vydrzi bezet i 2 dny v kuse. Tohle si s nejakou UPS muzete jen nechat zdat. Jinak nezatracuji UPS a maji taky svoje misto, kde je totalni mix technologii. Kde je dulezity site, tak bych tohle reseni nedelal a pouzil UPS od APC s kartou, protoze pak krasne ukazuje kolik jeste vyrdzi a jestli tam musi jet technik s centralou.