❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Napájení přes multi-PoE a nestabilita sítě ;

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
pfadmin
Příspěvky: 347
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Napájení přes multi-PoE a nestabilita sítě ;

Příspěvekod pfadmin » 14 years ago

Zdravím, mám možná lamerský dotaz, a sice situace:

Přes dvoulinku je napájeno 24V dvěma zdroji o 2,5A a 1A pětice zařízení přes PoE pannel 8 port. Problém je, že i když napětí nahoru doleze 24V i v zátěži, tak se po pár hodinách začne jeden mikrotik restartovat. Je možné, že na to má vliv 50m dvoulinka, kterou je to napájené přes PoE? A jaký? Voltáž je dobrá :? Netušíte, co s tím? Ještě zkusíme vyměnit PoE pannel, je v něm jakási stabilizace kondíkem, jesli není prokopnutej, přidat ampéry už asi nemá smysl, na jeden to trochu skákalo podle zátěže, na dva už ne.
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod hapi » 14 years ago

skuz použít 18V zdroj. Tak nějak záhadně nám nenabíhaji na 24V nějaký RBčka na multi poečku. Zapneš, jedou všechny, vypneš zapneš naběhne jich polovina, vypneš zapneš a naběhnou zase uplně jiný atd.. Na 18V se tohle neděje.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

KoZLiCeK
Příspěvky: 1201
Registrován: 17 years ago
Bydliště: CZ

Příspěvekod KoZLiCeK » 14 years ago

Tezko.Zkus dat na vstup toho POE 6800uF/35V kondenzator na stabilizaci a vyrovnani napeti pri zatezi.Jakej ma prurez ta dvojlinka? Mela by mit aspon 2mm at tam neni takova ztrata. POE 8portovy vadny nebude to by blblo i najinych RB. 8)
0 x

pfadmin
Příspěvky: 347
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod pfadmin » 14 years ago

No on tam nějakej 35V kondík je, ale kdoví, jesli není odbouchnutej :mrgreen: To teprv zjistím.
0 x