jak daleko podle nové normy musí být el. vedení (24V) od hromosvodu, kdyz spolu jdou souběžně?
někde jsem četl metr, někde dva.
díky
❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
odstup hromosvodu od el. vedení
odstup hromosvodu od el. vedení
0 x
UPDATE klienti SET internet_povolen = false WHERE po_splatnosti > 500
Lepší než výhra ve Sportce :)
Lepší než výhra ve Sportce :)
- Viktor Novotný
- Moderátor
- Příspěvky: 4611
- Registrován: 20 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Novy Jicin
- Kontaktovat uživatele:
nekde nula
... hele postavim drateny zlab po strese ... uzemnim ho .. a tim padem je i on hromosvodem
... uzemnim stozar ... a hned je cela anteni soustava hromosvodem ...


0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
- programming
- build-up and management networks
- development
- education
Cílem snad je, aby to hromosvodem nebylo, pokud to jen trochu jde? Pokud to má být hromosvodem, tak to má být spojeno i s hromosvodnou soustavou a ne jen uzemněno někam do baráku, protože jistě nikdo nehcce si ten bordel tahat dovnitř a navíc měd 50 mm^2 je celkem drahá sranda. 
Co se týče té vzdálenosti. Nikde hodnotu nenajdeš (pokud neberu normu řešící souběh různých druhů kabeláže, ale ta se netýká odstupu od hromosvodu). Ono se to totiž počítá vždy pro danou konkrétní situaci. Už jsem to tu někde před časem psal. Záleží na veliksoti objektu, uspořádání svodů, atd.
Ten metr nebo dva, co jsi četl, to odpovídá tomu, že když se výpočtem dojde k tomu, že izolační vzdálenost (aby nedošlo k přeskoku z hromosvodu na ten tvůj rozvod) je větší než metr, tak se obvykle přistupuje k úpravě hromosvodné soustavy tak, aby ta hodnota klesla pod metr. Metr ale platí, pokud je mezi tím jen vzduch. Pokud je mezitím zdivo, tak se to blíží těm dvěma metrům (respektive se bere o 70% víc). Ta vzdálenost ti jen má zaručit, že by nemělo dojít k přeskoku sváděného blesku na ten tvůj rozvod (pokud je celá instalace udělána dobře). V žádném případě to neznamená, že se ti na to tvoje vedení nenaindukuje hezkých pár kV při takovém souběhu.

Co se týče té vzdálenosti. Nikde hodnotu nenajdeš (pokud neberu normu řešící souběh různých druhů kabeláže, ale ta se netýká odstupu od hromosvodu). Ono se to totiž počítá vždy pro danou konkrétní situaci. Už jsem to tu někde před časem psal. Záleží na veliksoti objektu, uspořádání svodů, atd.
Ten metr nebo dva, co jsi četl, to odpovídá tomu, že když se výpočtem dojde k tomu, že izolační vzdálenost (aby nedošlo k přeskoku z hromosvodu na ten tvůj rozvod) je větší než metr, tak se obvykle přistupuje k úpravě hromosvodné soustavy tak, aby ta hodnota klesla pod metr. Metr ale platí, pokud je mezi tím jen vzduch. Pokud je mezitím zdivo, tak se to blíží těm dvěma metrům (respektive se bere o 70% víc). Ta vzdálenost ti jen má zaručit, že by nemělo dojít k přeskoku sváděného blesku na ten tvůj rozvod (pokud je celá instalace udělána dobře). V žádném případě to neznamená, že se ti na to tvoje vedení nenaindukuje hezkých pár kV při takovém souběhu.
0 x
Jasně. takže to upřesním.
Je to komín, dost vysoký na to, aby, když se blejskne v blízkosti, tak to do něj praštilo. Je na něm hromosvod ve dvou kusech, tedy na opačných stranách obvodu.
Idioti, co to tam měli před náma, si napájecí kabel od paty nahoru natáhli vyloženě po hromosvodu, což jim neprošlo nejbližší revizí hromosvodu, kteroužto komín pravidelně prochází. Místo aby si to dali do pořádku, radši to sundali a šli pěstovat mrkev nebo co.
Asi půl metru od hromosvodu jsou ty kramle na lezení, z pohledu pohodlnosti bychom náš drát s 24V dali na druhou stranu, tedy sice souběžně s hromosvodem, nicméně cca 1 až 1,3m od něj. Teď jde o to, zda to projde revizákem.
Je to komín, dost vysoký na to, aby, když se blejskne v blízkosti, tak to do něj praštilo. Je na něm hromosvod ve dvou kusech, tedy na opačných stranách obvodu.
Idioti, co to tam měli před náma, si napájecí kabel od paty nahoru natáhli vyloženě po hromosvodu, což jim neprošlo nejbližší revizí hromosvodu, kteroužto komín pravidelně prochází. Místo aby si to dali do pořádku, radši to sundali a šli pěstovat mrkev nebo co.
Asi půl metru od hromosvodu jsou ty kramle na lezení, z pohledu pohodlnosti bychom náš drát s 24V dali na druhou stranu, tedy sice souběžně s hromosvodem, nicméně cca 1 až 1,3m od něj. Teď jde o to, zda to projde revizákem.
0 x
UPDATE klienti SET internet_povolen = false WHERE po_splatnosti > 500
Lepší než výhra ve Sportce :)
Lepší než výhra ve Sportce :)
Takže mám zprostředkované info od revizáka na hromosvody.
Pokud dodržíme alespoň 1m odstup, tak to revizí projde.
Pokud dodržíme alespoň 1m odstup, tak to revizí projde.