Zkušenosti s taháním rozvodů a případné problémy

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
Majklik
Příspěvky: 1949
Registrován: 14 years ago

Re: Zkušenosti s taháním rozvodů a případné problémy

Příspěvekod Majklik » 14 years ago

Tak, jističe od STA se dají vyměnit. Pokud místo 20 let starých vyhřátých se dají nové o stejné zátěži a je klid. Pokud to nestačí, tak silnější dát je obvkyle problém, záleží jaké Al tkaničky jsou nataženy nahoru.
Napíchnout se na vývod pro bývalé centrální odsávání digestoří/kopupelen je OK. Jen bych si zkontorloval, zda nejsou osazeny požární ventilátory a nevisí na tom rozvodu. To se pak pokřižovat a raději na to nešahat. I když některý střelcům nedělá problém se pověsit přímo na výstup UPSky pro ten ventilátor s oddechnutím, že jedním dobře položeným drátem vyřešili několik problémů. :-)
A když není zb ytí, dohadování o napájení ze společného nikam nespějí, pak PoE od jednoho/dvou zákazníků.