Kaora vypadek ?

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
TTcko
Příspěvky: 771
Registrován: 12 years ago

Re: Kaora vypadek ?

Příspěvekod TTcko » 4 years ago

Selič píše:
​P.S. jinak něco o těch jističích vím, a ono to je zas tak, že jistič nevybaví hned, když přes něj pojede krátkodobě mnohem víc A. Říká se tomu vypínací charakteristika. A je jiná pro B, C, nebo D :-)

Ono je to malinko složitější. Ten násobek je docela malý a pokud je tam více zdrojů bez PFC nebo softstartu, tak na vyhození B-čka jich stačí poměrně málo. Při startu u většiny zdrojů proletí krátká špička a ta snadno vyhodí nadproudovou spoušť jističe.
Teď jsem to taky řešil - kombinace 6ks 250W 24V zdroje vyhazovala B16 jistič. Experti to vyměnili za C16 jističe (těch skříní bylo víc na jedné UPS). Tak začal padat B25 jistič v rozvaděči UPS. Vyměnili za C25 padal taky. Vyměnili za D25 a začala padat UPS.
Tak teď mám připravená časová relé, aby to nespínalo vše naráz a snad bude klid.


no B=3x-5x .. C=5x-10x a D=10x-20x :-) ale jak jsem psal výše, když máš dvě větve a jedna stále běží, tak nepředpokládám, že po zapnutí té druhé vůbec nějaký proudový ráz přijde. Ten přijde, pokud spadnou obě.
0 x

Uživatelský avatar
okoun
Příspěvky: 6980
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Mordor

Příspěvekod okoun » 4 years ago

skrivy píše:
okoun píše:po těch událostech v Toweru a ted v Cecolu asi nebude od věci si dát malikou ups do racku která zajistí vykrytí párminutového výpadku než někdo někde nahodí jistič :D


To snad ne, to bychom se vrátili do doby tak 10-15 let zpátky.


vše ale ukazuje že jsme stále 15 let zpět tedy ohledně napájení....
0 x
Povoláním ISP není jen připojovat lidi k internetu, ale také jim dokázat vysvětlit, že bez pořádné investice do HW nelze udělat kvalitní přípojku a domácí síť...

thomas_more
Příspěvky: 76
Registrován: 9 years ago

Příspěvekod thomas_more » 4 years ago

Incident details

Date and time of incident: 17.11.2019 12:30

Management summary:
UPS A1.1 AC load outage by tripped output breaker. Source of the incident is probably a shortcircuit
in the distribution, which caused superior power-breaker to disconnect the load, but the
investigation is still pending. UPS and breaker loads were within the normal limits in the moment
of this incident and no maintenance was being done.
Redundant AC power feeds B and DC feeds A+B were not affected and remained operational,
therefore there was no availability impact.

Timeline of the incident:
12:27 alarm raised in our monitoring system, helpdesk operators started investigating
12:36 problem isolated to UPS output breaker QF2
12:42 service restoration complete
12:50+ customer’s breakers one-by-one ON based on our monitoring data and customer
feedback, possible short-circuit not present anymore
equipment connected to UPS A1.1AC back operational

Takhle to bylo podle Sitelu ... Nekde nejely oba feedy, protoze preklopenim zateze z A feedu do B feedu popadly v B feedu jistice. Takze v urcitych castech DC bylo vlastne uplne jedno, ze mate napajeni z obou feedu. Stabilne jelo pouze DC napajeni. Za me jednoznacne problem Sitelu, kdy nemaji B feed ocividne dimenzovanej dostatecne na to, aby ustal vypadek A feedu.
0 x

Uživatelský avatar
Selič
Příspěvky: 818
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Selič » 4 years ago

​no B=3x-5x .. C=5x-10x a D=10x-20x :-) ale jak jsem psal výše, když máš dvě větve a jedna stále běží, tak nepředpokládám, že po zapnutí té druhé vůbec nějaký proudový ráz přijde. Ten přijde, pokud spadnou obě.

Pokud máš na každé větvi redundantní zdroje, tak spadne. Tu špičku dělá nabíjení filtračního kondenzátoru ve zdroji. když jsou zdroje spojeny až na výstupu, tak že druhá větev běží, tak to nepomůže.
Test zapnutí všeho najednou dělá opravdu málokdo.
0 x
"Slepému neukážeš, hluchému nepovíš, debilovi nedokážeš..."

Uživatelský avatar
zacharias
Příspěvky: 56
Registrován: 4 years ago

Příspěvekod zacharias » 4 years ago

thomas_more píše:Nekde nejely oba feedy, protoze preklopenim zateze z A feedu do B feedu popadly v B feedu jistice. Takze v urcitych castech DC bylo vlastne uplne jedno, ze mate napajeni z obou feedu. Stabilne jelo pouze DC napajeni. Za me jednoznacne problem Sitelu, kdy nemaji B feed ocividne dimenzovanej dostatecne na to, aby ustal vypadek A feedu.
Tak ono se najdou blbci, u nichž součet proudů na A+B je vyšší než proud jističe jedné samostatné větve (A nebo B). A to pak při výpadku jedné z větví logicky vypadne jistič i na větvi druhé. A rozhodně pak nejde o pochybení datacentra. Větev jako taková rozhodně nespadnula a přetížení koncového jističe ke stojanu je zodpovědnost uživatele toho konkrétního stojanu. Takže ti, co vypadli to asi mají na svém konci blbě spočítané.
0 x
Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit.

Orel005
Příspěvky: 690
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Orel005 » 4 years ago

Panove nespletli jste si vlakno ? Tohle ma byt vlakno tykajici se Kaory a vypadku, proc z toho delate vlakno o jisticich ? Nebylo by vhodne aby moderator presunul toto tema o jisticich do jineho vlakna ? Clovek pak cte veci ktere vubec nepatri k tomuto vlaknu, jen tehdy bude-li ho nekdo cist uplne cele od zacatku aby se dostal az k jisticum :-D.
0 x
https://www.ORELSOFT.cz - ISP CZ / https://www.ORELSOFT.pl - ISP PL / https://www.levneVPS.cz - Hosting / https://www.GAMEHOSTING.cz - Herni hosting

Proc se schovavat v anonymite ? Kdyz neco delas, delej to na 100%, nebo se na to vyser.

Uživatelský avatar
alestr
Příspěvky: 43
Registrován: 4 years ago

Příspěvekod alestr » 4 years ago

Orel005 píše:Panove nespletli jste si vlakno ? Tohle ma byt vlakno tykajici se Kaory a vypadku, proc z toho delate vlakno o jisticich ? Nebylo by vhodne aby moderator presunul toto tema o jisticich do jineho vlakna ? Clovek pak cte veci ktere vubec nepatri k tomuto vlaknu, jen tehdy bude-li ho nekdo cist uplne cele od zacatku aby se dostal az k jisticum :-D.
Výpadek Kaory ale minimálně s jedním jističem souvisel. A možná dokonce s více jističi. Už máte k událostem jako přímý zákazník nějaké vyjádření přímo od Kaory?
1 x

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 4 years ago

thomas_more píše:Takhle to bylo podle Sitelu ... Nekde nejely oba feedy, protoze preklopenim zateze z A feedu do B feedu popadly v B feedu jistice. Takze v urcitych castech DC bylo vlastne uplne jedno, ze mate napajeni z obou feedu. Stabilne jelo pouze DC napajeni. Za me jednoznacne problem Sitelu, kdy nemaji B feed ocividne dimenzovanej dostatecne na to, aby ustal vypadek A feedu.


Nikde tam nepíšou o tom, že by spadl i nějaký distribuční jistič v B feedu. Pokud je to pravda, tak všechny další popadané jističe by měly být zákaznické (ať už to bylo vlivem přetížení v B větvi nebo náběhovými proudy v A větvi). Takže spíše chyba zákazníka. Samozřejmě pokud tam má někdo pár U ve sdíleném RACKu, tak moc neovlivní co je připojeno na stejném vývodu.

Zkrat bohužel umí být svině. V DC to jsou samé hrubé a poměrně krátké dráty, zkratové proudy (třeba někde šlehne zdroj) klidne můžou vyhodit i několik jističů za sebou a není nic nenormálního, když vybaví jen nadřazený jistič. Řešení? Tavné pojistky? Tlumivky?
9 minut na identifikaci vybaveného jističe? Relativně OK, ale "dokonalý" dohledový systém by to měl ukázat hned (alarm z kontaktu na jističi, potlačení podružných poruch).
0 x

locash
Příspěvky: 10
Registrován: 4 years ago

Příspěvekod locash » 4 years ago

Orel005 píše:Tohle ma byt vlakno tykajici se Kaory a vypadku
Psi zaštěkali, karavana jede dál :joy: Taky by mě zajímalo vyjádření toho vašeho poskytovatele. Neříkejte, že už ho nemáte. Nebo smyslem tohoto vlákna je jen nadávat? :relaxed: A nepřiznat si svůj díl viny na vlastních obtížích? :stuck_out_tongue_closed_eyes:
0 x

Orel005
Příspěvky: 690
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Orel005 » 4 years ago

locash píše:
Orel005 píše:Tohle ma byt vlakno tykajici se Kaory a vypadku
Psi zaštěkali, karavana jede dál :joy: Taky by mě zajímalo vyjádření toho vašeho poskytovatele. Neříkejte, že už ho nemáte. Nebo smyslem tohoto vlákna je jen nadávat? :relaxed: A nepřiznat si svůj díl viny na vlastních obtížích? :stuck_out_tongue_closed_eyes:


Ne, urcite to neni o nadavani, ale dokud jsem zakaznikem Kaory tak bych chtel aby ve vlakne byli informace tykajici se Kaory a jejich pruseru. Dlouho jsem se odhodlaval, dlouho premyslel, furt neco omlouval a uvedomoval si, ze treba v pripade takovychto pruseru se zas proti jinym Kaora stavela k veci nadstandartne a kompenzaci poskytla i nad ramec svych povinnosti. Jenze jsem si pak spocital, kolik me to za posledni mesice stalo penez a casu a je mnohem lepsi kdyz neni duvod nic kompenzovat.
... Do doby kdy to mel Polach ve vlastnictvi, bylo vse relativne OK. Od te doby mozna se nahrnula smula, ale je to katastrofa a nedoporucuji proste nikomu. Clovek nevi kam muze zavolat, kdyz se dovola tak mu reknou nepravdu, kdyz uz mu reknou pravdu tak to potom nekdo jiny vetuje ze to neni pravda, nebo svaluje jeden na druheho... Tohle proste neni v poradku. A bud se z toho poucite a nebo ne.

Jinak pokud te zajima vyjadreni od nas pro klienty kterych se vypadek tyka ( kteri bezi pres Kaoru ), tak tady je:

INTERNET - 30 let od revoluce ?

Zdravím tě uživateli, tady automat, dnes jsme si všichni společně připomněli, jaké to bylo před 30 lety, bez internetu, bez IPTV, bez oblíbených her a dalších věcí, které každý den všichni používáme stejně jako.... /// a tady mě bohužel šéfové utnuli a donutili mě, abych ti napsal oficiální zprávu, tady je:

Vážený zákazníku, chtěli bychom se Vám tímto omluvit za zhoršenou dostupnost internetu, ke které došlo během dnešního dne. Bohužel došlo k technickým problémům v peeringovém centru Sitel, kde se nacházejí síťové prvky našeho dodavatele konektivity společnosti Kaora. Z důvodu výpadku napájení v části Sitelu došlo také k výpadku technologií dodavatele, což vedlo k výpadku naší primární internetové linky. Veškerá data nyní proudí záložní trasou, která je však dimenzována na vykrytí pouze částečného výpadku, nikoli na problém současného rozsahu.
Z tohoto důvodu může docházet k pomalému načítání stránek, nebo krátkodobým výpadkům. Po celý den průběžně komunikujeme se společností Kaora ohledně průběhu prací, bohužel z naší strany není možné situaci žádným způsobem přímo ovlivnit, jelikož k ní došlo u dodavatelských společností. Připravujeme však taková opatření, aby se podobné situace pokud možno neopakovaly.
Jedním z nich je chystaná změna dodavatele naší páteřní konektivity, což by mělo přinést vyšší stabilitu sítě a minimalizovat případné problémy.
Zde Vám přinášíme ještě stručný report problému v čase:
12:27:44 – Monitoringem je detekován výpadek.
12:29 – Probíhá reakce na výpadek a zjišťování příčin.
12:53 – Společností Kaora je potvrzen problém a probíhá řešení.
13:15 – Dostáváme informaci, že v peeringovém centru Sitel došlo k výpadku napájení.
13:51 – Problémy potvrzuje také SledováníTV, kterého se výpadek také týká.
16:03 – Monitoringem je potvrzeno, že část služeb je již funkční.
17:07 – Část služeb již funguje stabilně, avšak jedna linka je stále nefunkční. Technici Kaory a Sitelu problém stále řeší. Omlouváme se za jakékoli komplikace a děkujeme za pochopení.
0 x
https://www.ORELSOFT.cz - ISP CZ / https://www.ORELSOFT.pl - ISP PL / https://www.levneVPS.cz - Hosting / https://www.GAMEHOSTING.cz - Herni hosting

Proc se schovavat v anonymite ? Kdyz neco delas, delej to na 100%, nebo se na to vyser.

K3NY
Příspěvky: 442
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod K3NY » 4 years ago

ty kraso to je smutny, nas vypadek postihl take. Do 20 minut jsem byli ze 75% online. Kaoru nemame, ale CDT a ti meli take vaznejsi problemy.
0 x

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 4 years ago

To máš fakt dvě linky (z jedné lokality nebo více?) ke stejnému poskytovateli do stejné lokality?
0 x

Orel005
Příspěvky: 690
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Orel005 » 4 years ago

rsaf píše:To máš fakt dvě linky (z jedné lokality nebo více?) ke stejnému poskytovateli do stejné lokality?


Nemam jen 2 linky a nemam je z jedne lokality.
0 x
https://www.ORELSOFT.cz - ISP CZ / https://www.ORELSOFT.pl - ISP PL / https://www.levneVPS.cz - Hosting / https://www.GAMEHOSTING.cz - Herni hosting

Proc se schovavat v anonymite ? Kdyz neco delas, delej to na 100%, nebo se na to vyser.

Uživatelský avatar
alestr
Příspěvky: 43
Registrován: 4 years ago

Příspěvekod alestr » 4 years ago

Orel005 píše:
rsaf píše:To máš fakt dvě linky (z jedné lokality nebo více?) ke stejnému poskytovateli do stejné lokality?
Nemam jen 2 linky a nemam je z jedne lokality.
Ta vaše záloha každopádně nefungovala korektně. Což v reálu znamenalo nejen nedostupné webové stránky http://www.orelsoft.cz, ale i další služby Vašeho datového centra. Fakt ideální ISP s HI-TECH servery, co vlastně v té době byly... několik hodin offline :smirk:
0 x

K3NY
Příspěvky: 442
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod K3NY » 4 years ago

alestr píše:
Orel005 píše:
rsaf píše:To máš fakt dvě linky (z jedné lokality nebo více?) ke stejnému poskytovateli do stejné lokality?
Nemam jen 2 linky a nemam je z jedne lokality.
Ta vaše záloha každopádně nefungovala korektně. Což v reálu znamenalo nejen nedostupné webové stránky http://www.orelsoft.cz, ale i další služby Vašeho datového centra. Fakt ideální ISP s HI-TECH servery, co vlastně v té době byly... několik hodin offline :smirk:

auuu... to boli
0 x