Chlazení serverovny - příklad

Příspěvekod silvio874 » 8 years ago

Dobrý den, dnes nám ve škole učitel zadal příklad na výpočet chlazení serverovny a pár dalších věcí. Vůbec nám neřekl, jak toho docílit. Byl by někdo z Vás prosím tak hodný a pomohl mi?

3. Příklad chlazení serverovny

V serverovně budou
• tři servery rackového provedení DELL PowerEdge R430
• jedno síťové diskové pole DELL 10GbE iSCSI EqualLogic PS6210E
• dva aktivní prvky Cisco Catalyst 3560-C 12PC-s lokální sítě.
Zařízení bude v provozu 24hod.

Místnost má plochu 6m2 a výšku stropu 2,55m. Vstupní dveře vedou na chodbu. Místnost je bez oken a bez topení. Střední teplota v místnosti by měla být 20oC +- 2o .

Navrhněte způsob chlazení, zařízení a dovybavení, které je nutné pro zajištění provozních podmínek (tepelných). Odhadněte roční náklady na provoz tohoto chladícího zařízení ( 5Kč/kWh).

Poznámky:
• Napište, z čeho se skládá a jak je veliký tepelný výkon zařízení
• Napište, jaký musí být chladící výkon klimatizace (pomocí internetu) a jakou klimatizaci vyberete
• Napište provozní náklady klimatizace
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod ludvik » 8 years ago

Tepelný výkon si musíš najít. V datasheetech to bývá. A pokud ne ... tak spotřeba = teplo :-) A to teplo potřebuješ zlikvidovat.

Vypočítat ti to neumím (něco jde myslím najít na apc.com). Ale vzhledem k tomu, že seženeš v těchto nízkých výkonech tak 7kW, případně 14kW klimatizaci, tak moc na výběr nemáš. Z praxe ti bude záležet spíš na velikosti, než na výkonu. Ta místnůstka je velikosti koupelny (i když ne mé ...). Můžeš to podpořit nějakým freecoolingem, což ti výpočet zesložiští ... ale ušetří na penězích. Případně můžeš zdvojovat klimatizace - to v zadání není, ale možná si šplhneš. Není nic horšího, než výpadek klimy v serverovně.

Nevím, jestli má správný didaktický účinek ti tu sepsat projekt :-)
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

Uživatelský avatar
Radek Úlehla
Příspěvky: 1201
Registrován: 16 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Radek Úlehla » 8 years ago

Při výběru klimatizace vybírej takovou, která je určená pro chlazení technických místností. Tzn. funguje i při venkovních záporných teplotách.

Kdybych dostal já takové zadání, tak bych řekl, že je to příliš málo dat :) Ale já jsem byl ve škole rebel.

Na internetu najdeš spoustu dat. Např. zde http://www.laka.cz/poradna/male-serverovny

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=41822
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 5 years ago

Cau, mame malou serverovnu podobnych rozmeru jako vyse. 3m strop sirka 1m a delka 2m. Mame tam UPS, OLT, CCR, a 2U server. Je to v prvnim patre vetsi stare budovy. Teplota v techto horkych dnes je dole u vstupu do budovy prijema cca 20-22 stupnu. V prvnim patre u budovy je to uz 24-25 cca. Ze sklepa mame na pudu kominem natazene kabely a i rezevni trubky arot 2x50mm. V serverovne mame vetrak, ktery oknem zene ven teply vzduch.

Mam dotaz zda by mohlo mit vyznam pouzit ty 2 trubky k privodu studeneho vzduchu ze sklepa, kde je teplota o dost mensi cca 15-18. Druha vec je vlhkost, ktera by mohla delat problemy.

Resil uz nekdo takovy system chlazeni?

Diky
0 x

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod rsaf » 5 years ago

Myslím si, že nešlo. ty dvě 50tky jsou dost málo.
Přívodem vzduchu zvenku se do technologie zanáší spousta prachu, musely by tam být dobré filtry. Ve vlhkosti bych problém neviděl (elektronice naopak spíše vadí vzduch vysušený klimou).
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 5 years ago

Jn tak nějak taky cítím že to není moc, ale přidat nějaká další trubka by mohla jít, ale velkou jednu tam nedostanu už.
0 x

Tar
Příspěvky: 36
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod Tar » 5 years ago

Po čase ten studenej vzduch odsaješ a jeho místo nahradí teplej venkovní. Řekl bych, že tohle je nesmysl.
0 x

pixall
Příspěvky: 124
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod pixall » 5 years ago

Serverovne chladime beznymi klimatizaciami, problem ani pri velkych mrazoch nikdy nebol.
Urcite neodporucam umoznit cirkulaciu vzduchu voci vonkajsiemu prostriediu, skusali sme to a po par tyzdnoch bol v serverovni bordel, a ked nedaleko horelo, bol tam smrad od dymu este niekolko dni. Serverovna ma svoj vnutorny vzduch, ktory ochladzujeme.

BTW v serverovni kde je viac technologie (velky tepelny vykon) sa ukazalo sa ako nevyhnutne mat dve redundantne klimatizacie, z ktorych kazda samostatne je schopna miestnost uchladit. Kym sme mali len jednu klimu, pri jej poruche sa servrovna v priebehu par desiatok minut prehriala a stroje sa vypli. Prislusny objem tepla sa v danom pripade ani nedal odvetrat (miestnost nema okna, a vetrasie otvory a dvere nestacili).
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 5 years ago

Ten sklep v našem případě je obrovský. Je to vekostne celá budova jednoho patra 15x15x2m čili nějakého odsání vzduchu bych se nebál.
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod hapi » 5 years ago

vem si že do koupelen se dávaji 100mm větráky na 100mm trubky a je to jako minimum takže je otázka jestli se vůbec zabejvat 50mm trubkama. Když si to vemeš tak dva 40mm větráky většinou chlaději jedno CPU v rack case co je hezky na to uzpůsobenej z 5cm dálky.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 5 years ago

Když bych měl dostatečný průměr, tak by to mohlo fungovat?
0 x

Uživatelský avatar
LaCosta
Příspěvky: 168
Registrován: 18 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod LaCosta » 5 years ago

Ak dole neni cirkulacia, ktora by drzala vzduch na pozadovanu teplotu, tak za chvilu spodnu cast doslova vyhrejes. Novy vzduch tam nejak musis dostat a ten nebude mat teplotu aku pozadujes, minimalne cez leto nie. Napr. video od Mortena https://youtu.be/OQ-O7J5js-0 a jeho experiment. On skusal vselico co ho tak sledujem, ale klima je proste klima :slight_smile:
0 x

helapc
Příspěvky: 1012
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod helapc » 5 years ago

Mě to přes sklep funguje, ale chce to velký průměry.

První fotka je otvor odkud si to nasává studený vzduch ze sklepa. Druhá fotka je ventilátor, který to žene do sousední místnosti, má průměr tak 50cm. Otáčky jsou řízeny termostatem.

https://photos.app.goo.gl/cfisyCmTdifKKTVX8
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12989
Registrován: 16 years ago

Příspěvekod hapi » 5 years ago

jo to bude fungovat ale 50mm neni 50cm. Pokud do toho nacpeš nějak vzduch tak bych řekl že to bude ok.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků