Dobrý den, dnes nám ve škole učitel zadal příklad na výpočet chlazení serverovny a pár dalších věcí. Vůbec nám neřekl, jak toho docílit. Byl by někdo z Vás prosím tak hodný a pomohl mi?
3. Příklad chlazení serverovny
V serverovně budou
• tři servery rackového provedení DELL PowerEdge R430
• jedno síťové diskové pole DELL 10GbE iSCSI EqualLogic PS6210E
• dva aktivní prvky Cisco Catalyst 3560-C 12PC-s lokální sítě.
Zařízení bude v provozu 24hod.
Místnost má plochu 6m2 a výšku stropu 2,55m. Vstupní dveře vedou na chodbu. Místnost je bez oken a bez topení. Střední teplota v místnosti by měla být 20oC +- 2o .
Navrhněte způsob chlazení, zařízení a dovybavení, které je nutné pro zajištění provozních podmínek (tepelných). Odhadněte roční náklady na provoz tohoto chladícího zařízení ( 5Kč/kWh).
Poznámky:
• Napište, z čeho se skládá a jak je veliký tepelný výkon zařízení
• Napište, jaký musí být chladící výkon klimatizace (pomocí internetu) a jakou klimatizaci vyberete
• Napište provozní náklady klimatizace
Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Chlazení serverovny - příklad
Tepelný výkon si musíš najít. V datasheetech to bývá. A pokud ne ... tak spotřeba = teplo A to teplo potřebuješ zlikvidovat.
Vypočítat ti to neumím (něco jde myslím najít na apc.com). Ale vzhledem k tomu, že seženeš v těchto nízkých výkonech tak 7kW, případně 14kW klimatizaci, tak moc na výběr nemáš. Z praxe ti bude záležet spíš na velikosti, než na výkonu. Ta místnůstka je velikosti koupelny (i když ne mé ...). Můžeš to podpořit nějakým freecoolingem, což ti výpočet zesložiští ... ale ušetří na penězích. Případně můžeš zdvojovat klimatizace - to v zadání není, ale možná si šplhneš. Není nic horšího, než výpadek klimy v serverovně.
Nevím, jestli má správný didaktický účinek ti tu sepsat projekt
Vypočítat ti to neumím (něco jde myslím najít na apc.com). Ale vzhledem k tomu, že seženeš v těchto nízkých výkonech tak 7kW, případně 14kW klimatizaci, tak moc na výběr nemáš. Z praxe ti bude záležet spíš na velikosti, než na výkonu. Ta místnůstka je velikosti koupelny (i když ne mé ...). Můžeš to podpořit nějakým freecoolingem, což ti výpočet zesložiští ... ale ušetří na penězích. Případně můžeš zdvojovat klimatizace - to v zadání není, ale možná si šplhneš. Není nic horšího, než výpadek klimy v serverovně.
Nevím, jestli má správný didaktický účinek ti tu sepsat projekt
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.
- Radek Úlehla
- Příspěvky: 1201
- Registrován: 16 years ago
- Kontaktovat uživatele:
Při výběru klimatizace vybírej takovou, která je určená pro chlazení technických místností. Tzn. funguje i při venkovních záporných teplotách.
Kdybych dostal já takové zadání, tak bych řekl, že je to příliš málo dat Ale já jsem byl ve škole rebel.
Na internetu najdeš spoustu dat. Např. zde http://www.laka.cz/poradna/male-serverovny
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=41822
Kdybych dostal já takové zadání, tak bych řekl, že je to příliš málo dat Ale já jsem byl ve škole rebel.
Na internetu najdeš spoustu dat. Např. zde http://www.laka.cz/poradna/male-serverovny
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=41822
0 x
Cau, mame malou serverovnu podobnych rozmeru jako vyse. 3m strop sirka 1m a delka 2m. Mame tam UPS, OLT, CCR, a 2U server. Je to v prvnim patre vetsi stare budovy. Teplota v techto horkych dnes je dole u vstupu do budovy prijema cca 20-22 stupnu. V prvnim patre u budovy je to uz 24-25 cca. Ze sklepa mame na pudu kominem natazene kabely a i rezevni trubky arot 2x50mm. V serverovne mame vetrak, ktery oknem zene ven teply vzduch.
Mam dotaz zda by mohlo mit vyznam pouzit ty 2 trubky k privodu studeneho vzduchu ze sklepa, kde je teplota o dost mensi cca 15-18. Druha vec je vlhkost, ktera by mohla delat problemy.
Resil uz nekdo takovy system chlazeni?
Diky
Mam dotaz zda by mohlo mit vyznam pouzit ty 2 trubky k privodu studeneho vzduchu ze sklepa, kde je teplota o dost mensi cca 15-18. Druha vec je vlhkost, ktera by mohla delat problemy.
Resil uz nekdo takovy system chlazeni?
Diky
0 x
Myslím si, že nešlo. ty dvě 50tky jsou dost málo.
Přívodem vzduchu zvenku se do technologie zanáší spousta prachu, musely by tam být dobré filtry. Ve vlhkosti bych problém neviděl (elektronice naopak spíše vadí vzduch vysušený klimou).
Přívodem vzduchu zvenku se do technologie zanáší spousta prachu, musely by tam být dobré filtry. Ve vlhkosti bych problém neviděl (elektronice naopak spíše vadí vzduch vysušený klimou).
0 x
Jn tak nějak taky cítím že to není moc, ale přidat nějaká další trubka by mohla jít, ale velkou jednu tam nedostanu už.
0 x
Po čase ten studenej vzduch odsaješ a jeho místo nahradí teplej venkovní. Řekl bych, že tohle je nesmysl.
0 x
Serverovne chladime beznymi klimatizaciami, problem ani pri velkych mrazoch nikdy nebol.
Urcite neodporucam umoznit cirkulaciu vzduchu voci vonkajsiemu prostriediu, skusali sme to a po par tyzdnoch bol v serverovni bordel, a ked nedaleko horelo, bol tam smrad od dymu este niekolko dni. Serverovna ma svoj vnutorny vzduch, ktory ochladzujeme.
BTW v serverovni kde je viac technologie (velky tepelny vykon) sa ukazalo sa ako nevyhnutne mat dve redundantne klimatizacie, z ktorych kazda samostatne je schopna miestnost uchladit. Kym sme mali len jednu klimu, pri jej poruche sa servrovna v priebehu par desiatok minut prehriala a stroje sa vypli. Prislusny objem tepla sa v danom pripade ani nedal odvetrat (miestnost nema okna, a vetrasie otvory a dvere nestacili).
Urcite neodporucam umoznit cirkulaciu vzduchu voci vonkajsiemu prostriediu, skusali sme to a po par tyzdnoch bol v serverovni bordel, a ked nedaleko horelo, bol tam smrad od dymu este niekolko dni. Serverovna ma svoj vnutorny vzduch, ktory ochladzujeme.
BTW v serverovni kde je viac technologie (velky tepelny vykon) sa ukazalo sa ako nevyhnutne mat dve redundantne klimatizacie, z ktorych kazda samostatne je schopna miestnost uchladit. Kym sme mali len jednu klimu, pri jej poruche sa servrovna v priebehu par desiatok minut prehriala a stroje sa vypli. Prislusny objem tepla sa v danom pripade ani nedal odvetrat (miestnost nema okna, a vetrasie otvory a dvere nestacili).
0 x
Ten sklep v našem případě je obrovský. Je to vekostne celá budova jednoho patra 15x15x2m čili nějakého odsání vzduchu bych se nebál.
0 x
vem si že do koupelen se dávaji 100mm větráky na 100mm trubky a je to jako minimum takže je otázka jestli se vůbec zabejvat 50mm trubkama. Když si to vemeš tak dva 40mm větráky většinou chlaději jedno CPU v rack case co je hezky na to uzpůsobenej z 5cm dálky.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků
Ak dole neni cirkulacia, ktora by drzala vzduch na pozadovanu teplotu, tak za chvilu spodnu cast doslova vyhrejes. Novy vzduch tam nejak musis dostat a ten nebude mat teplotu aku pozadujes, minimalne cez leto nie. Napr. video od Mortena https://youtu.be/OQ-O7J5js-0 a jeho experiment. On skusal vselico co ho tak sledujem, ale klima je proste klima
0 x
Mě to přes sklep funguje, ale chce to velký průměry.
První fotka je otvor odkud si to nasává studený vzduch ze sklepa. Druhá fotka je ventilátor, který to žene do sousední místnosti, má průměr tak 50cm. Otáčky jsou řízeny termostatem.
https://photos.app.goo.gl/cfisyCmTdifKKTVX8
První fotka je otvor odkud si to nasává studený vzduch ze sklepa. Druhá fotka je ventilátor, který to žene do sousední místnosti, má průměr tak 50cm. Otáčky jsou řízeny termostatem.
https://photos.app.goo.gl/cfisyCmTdifKKTVX8
0 x
jo to bude fungovat ale 50mm neni 50cm. Pokud do toho nacpeš nějak vzduch tak bych řekl že to bude ok.
0 x
Supermicro + Mikrotik = SuperTik
high speed routery podle požadavků
high speed routery podle požadavků