❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Stožár 8m aktuální stav

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Stožár 8m aktuální stav

Příspěvekod basty » 7 years ago

Čau, jak je to aktuálně se stavbou stožáru bez povolení/ohlášení apod. Pamatuji že je hranice 8m. Tolik ani nepotřebujeme. Řešil to někdo teď aktuálně? Obecní pozemek, souhlasí.
Díky.
0 x

KoZLiCeK
Příspěvky: 1201
Registrován: 17 years ago
Bydliště: CZ

Příspěvekod KoZLiCeK » 7 years ago

basty píše:Čau, jak je to aktuálně se stavbou stožáru bez povolení/ohlášení apod. Pamatuji že je hranice 8m. Tolik ani nepotřebujeme. Řešil to někdo teď aktuálně? Obecní pozemek, souhlasí.
Díky.

do 8m nemusis mit stavebni povoleni.se koukni na stavebni zakon.
0 x

kdavid
Příspěvky: 342
Registrován: 19 years ago
Bydliště: Dobřany

Příspěvekod kdavid » 7 years ago

Tusim je to potreba resit oznamenim a drobne stavbe.
0 x
David Kratochvil

hol
Příspěvky: 883
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod hol » 7 years ago

taky myslim, ze se to zmenilo k novymu roku. Ale hledat se mi to nechce.Zkoukni stavebni zakon, je v tomhle celkem citelnej. Klicove slovo stozar, anteny.
0 x

lukas
Příspěvky: 643
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod lukas » 7 years ago

Co místo zakládání nového tématu použit funkci hledat?

https://ispforum.cz/viewtopic.php?t=22371&start=30
0 x
Lukas Kristek

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 7 years ago

Prosím o rady ohledně návrhu:

Situace stozar na kopci, privod na stozar cca. 100M z posledniho domku s elektrinou.

Pocitame, ze nahoru pujde 230V a v domku dole dame UPS.

1. Jaky kabel pouzit? Pocitame s 3x2,5 ze by mohl stacit. Bude tam prevazne 5G tedy mizerne odbery. (Mame tam v kuse chranicku do ktere pujde kabel. Bude mit na neco vliv kdyz tam bude misto CYKY CYSY kabel?(jde hlavne o lepsi protahovani do chranicky a i na budouci instalaci dalsich kabelu do chranicky.))

2. Jak se to dela se zemnenim? Mame spolu s el. kabelem tahnout i zelenozluty kabel nahoru? Mame stozar prizemnit u nej? Dat zn pasek do zeme? Stozar by mel byt 2m v zemi s tim ze pul metru nechape primo v hline a zbytek bude v betonu.

Děkuji
0 x

Cheprer
Příspěvky: 930
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Olomouc a okoli

Příspěvekod Cheprer » 7 years ago

basty píše:Prosím o rady ohledně návrhu:

Situace stozar na kopci, privod na stozar cca. 100M z posledniho domku s elektrinou.

Pocitame, ze nahoru pujde 230V a v domku dole dame UPS.

1. Jaky kabel pouzit? Pocitame s 3x2,5 ze by mohl stacit. Bude tam prevazne 5G tedy mizerne odbery. (Mame tam v kuse chranicku do ktere pujde kabel. Bude mit na neco vliv kdyz tam bude misto CYKY CYSY kabel?(jde hlavne o lepsi protahovani do chranicky a i na budouci instalaci dalsich kabelu do chranicky.))

2. Jak se to dela se zemnenim? Mame spolu s el. kabelem tahnout i zelenozluty kabel nahoru? Mame stozar prizemnit u nej? Dat zn pasek do zeme? Stozar by mel byt 2m v zemi s tim ze pul metru nechape primo v hline a zbytek bude v betonu.

Děkuji


Tak 2,5 snad na 100m nemyslis vazne? To tam rovnou zakopej dvě prodluzky z jaflandu.
Tohle ti na vyřešit elektroprojet. Takže tím Oslov projektanta s platnou vyhl. 50 a povolením vykonu.
1 x
Ferenc Richard
info[at]RFservis[dot]cz
+420 774 164 886
Vystavba telek. reseni LTE, 3G, 2G [HUAWEI,NOKIA..]
Mikrovlny ericsson, huawei, ray, alcoma...
Vytyčování met. a opt. siti o2
Servis a udrzba mob. a fix stanic.
Poskytovani telek. sluzeb Olomoucky kraj.

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 7 years ago

Cheprer píše:
basty píše:Prosím o rady ohledně návrhu:

Situace stozar na kopci, privod na stozar cca. 100M z posledniho domku s elektrinou.

Pocitame, ze nahoru pujde 230V a v domku dole dame UPS.

1. Jaky kabel pouzit? Pocitame s 3x2,5 ze by mohl stacit. Bude tam prevazne 5G tedy mizerne odbery. (Mame tam v kuse chranicku do ktere pujde kabel. Bude mit na neco vliv kdyz tam bude misto CYKY CYSY kabel?(jde hlavne o lepsi protahovani do chranicky a i na budouci instalaci dalsich kabelu do chranicky.))

2. Jak se to dela se zemnenim? Mame spolu s el. kabelem tahnout i zelenozluty kabel nahoru? Mame stozar prizemnit u nej? Dat zn pasek do zeme? Stozar by mel byt 2m v zemi s tim ze pul metru nechape primo v hline a zbytek bude v betonu.

Děkuji


Tak 2,5 snad na 100m nemyslis vazne? To tam rovnou zakopej dvě prodluzky z jaflandu.
Tohle ti na vyřešit elektroprojet. Takže tím Oslov projektanta s platnou vyhl. 50 a povolením vykonu.


Díky :)
0 x

Cheprer
Příspěvky: 930
Registrován: 14 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Olomouc a okoli

Příspěvekod Cheprer » 7 years ago

Nezlob se ale myslím to dobře. Na toto jsou normy., které kladou na důraz ochrana lidského života ořez úrazem elektrického proudu. (majetek ani nezminuji, ten nahradí penize)
Pokud chceš tak mi doufej obj. Podklady a náš projektant ti udělá projekt. ;-)
1 x
Ferenc Richard
info[at]RFservis[dot]cz
+420 774 164 886
Vystavba telek. reseni LTE, 3G, 2G [HUAWEI,NOKIA..]
Mikrovlny ericsson, huawei, ray, alcoma...
Vytyčování met. a opt. siti o2
Servis a udrzba mob. a fix stanic.
Poskytovani telek. sluzeb Olomoucky kraj.

hlavva
Příspěvky: 115
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod hlavva » 7 years ago

Dal bych 5x 2,5 ať je rezerva + proudový chránič v domku a přizemnit.
0 x

Pintero
Příspěvky: 1352
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Pintero » 7 years ago

Ja mám na dvou 85m komínech taženou 2,5 cykynu nahoru a nezaznamenal jsem problem ;) Zdroje nahore a krmi nekolik Alcom.
0 x

hlavva
Příspěvky: 115
Registrován: 10 years ago

Příspěvekod hlavva » 7 years ago

2,5 je na 100metrů úplně v pohodě (prodlužka má 1,5) Je potřeba hlavně proudový chránič z výchozího bodu a uzemnit stožár
0 x

basty
Příspěvky: 2475
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 7 years ago

Cheprer píše:Nezlob se ale myslím to dobře. Na toto jsou normy., které kladou na důraz ochrana lidského života ořez úrazem elektrického proudu. (majetek ani nezminuji, ten nahradí penize)
Pokud chceš tak mi doufej obj. Podklady a náš projektant ti udělá projekt. ;-)


kde se pohybujeme za projekt na takovy maly stozarek?
1 x

hol
Příspěvky: 883
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod hol » 7 years ago

proc by nemela stacit cyky 2,5, co bys tam chtel tahat na ty jednotky A? Bylo by dobre to jistit na konci, pac jisteni na zacatku kabelu by se kvuli delce nemuselo pri nadproudu vypnout, max 16A nebo pro zbabelce dej 10A :).

Jinak na tom neni nic spesl,takove delky jsou bezne i v ramci rozvodu uvnitr napr. prum. budov k zasuvkam. Ubytek napeti tam bude, ale zalezi na proudu, ktery tam bude maly. Nedoporucuju na to pripojovat pak svarecku nebo jiny zverstva :)

1,5 je tak na svetlo nebo na tu zminenou prodluzku do max 10A. Roli hraje i ocekavana mech. odolnost, coz proste tenka 1,5 nema.

Samozrejme lepsi je vetsi prumer a na konci treba prizemnit. A nebo si udelat 48V uz v rozvadeci a na stozar 230 vubec netahat. Bude to bezpecne, ale ubytek napeti pak bude dost citelny.


Projekt neni nutny, revizi bych doporucil.
0 x

Kysa
Příspěvky: 415
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod Kysa » 7 years ago

basty píše:Prosím o rady ohledně návrhu:

Situace stozar na kopci, privod na stozar cca. 100M z posledniho domku s elektrinou.

Pocitame, ze nahoru pujde 230V a v domku dole dame UPS.

1. Jaky kabel pouzit? Pocitame s 3x2,5 ze by mohl stacit. Bude tam prevazne 5G tedy mizerne odbery. (Mame tam v kuse chranicku do ktere pujde kabel. Bude mit na neco vliv kdyz tam bude misto CYKY CYSY kabel?(jde hlavne o lepsi protahovani do chranicky a i na budouci instalaci dalsich kabelu do chranicky.))

2. Jak se to dela se zemnenim? Mame spolu s el. kabelem tahnout i zelenozluty kabel nahoru? Mame stozar prizemnit u nej? Dat zn pasek do zeme? Stozar by mel byt 2m v zemi s tim ze pul metru nechape primo v hline a zbytek bude v betonu.

Děkuji

cysy je dokonce o kousek lepší
0 x