❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Napájení BTD / BTH

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 18 years ago

Re: Napájení BTD / BTH

Příspěvekod rsaf » 7 years ago

Hodně lidí dělá sajty s DC zálohou, pak potřebují jenom panely bez zdrojů (bez police) a ze zdrojů toho potřebují vytáhnout mnohem více, než dva vývody (nebudu tam mít přece 3 zdroje a 3 sady baterek).
Doporučuji DIN lištu a na ní hřebenem nebo propojkami propojené řadové svorky RSA4 pro jeden pól a pojistkové svorky RSP4 pro druhý pól. Potom při poruše na panelu, zkratu někde za panelem... nespadne celé napájení a nehoří dráty. Navíc vyklopením pojistky můžu vývod jednoduše vypnout, skoro stejně pohodlně jako vypínačem. Pytlík s náhradníma pojistkama v rozvaděči je samozřejmost (u techniků zásobu pojistek očekávat nelze).
Stejně to doporučuji i pro řešení FTTA/PTTTA - na střeše nevelký box s vyvedenými optikami na konetorech a sadou napájecích řadových svorek. Od rádia se pak tahá jen optický patchcord a napájecí "dvojlinka" po střeše, nemusí se nic zatahovat někam dovnitř...
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod dagus » 7 years ago

Díky za tu svorku na na pojistku, to jsem zatím nikde neviděl. Je to lepší, ale samo dnešní moderní zdroje tavit kabely moc nechtějí, protože mají ochrany proti zkratu. Předpokládám že se dělají pojistky více tipů, takže používáte nějaké pomalé?
0 x

rsaf
Příspěvky: 1669
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod rsaf » 7 years ago

Jistíme proti zkratu a přetížení vedení. Že si daná větev (rádio) vezme více, než by mělo (jakože tam místo 1A tečou 2A) to se pojistkou moc pořešit nedá. Takže normálně rychlé pojistky třeba 4A apod - prostě nějaké násobky odběru, v nové instalaci to vyzkoušíme párkrát vypnout/zapnout jako kontrolu, že pojistka unese rozběh.
Řadové svorky s pojistkou samozřejmě dělá hromada výrobců, jsou i svorky s LEDkou která se rozsvítí po přepálení pojistky (RSP 4-LED/24-48V)
0 x

whef
Příspěvky: 997
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod whef » 7 years ago

Nezkoušel jste někdo toto ? Já už o tom delší dobu uvažuji, ale je to jen na 24V, dle produkťáka nevím jestli to má všechno co potřebuji a cena není uplně lidová, ale vypadá to dobře. - Elektronické pojistky. I když to uplně nepatří do tohohle tématu. http://www.weidmueller.cz/produkty/maxg ... a-pojistka
Vypadá to pěkně profi :) https://youtu.be/nht8QU_tQnU
0 x

whef
Příspěvky: 997
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod whef » 7 years ago

P.S: Tohle je taky pěkná svorkovnice, dělají i na 48V asi. No já vždy dělám s tím co je v místním elektru tak to stojí za houby. :(
0 x

dagus
Příspěvky: 1288
Registrován: 14 years ago

Příspěvekod dagus » 7 years ago

Vypadá profi, ale žádnou další chytrost do toho nechci :-). Čím víc to umí, tím vic toho musí umět obsluha. Prověřit a vyměnit pojistku umí i mongol. Ruku na srdce pánové, kdo raději použije switch + poepanel než ubnt poe switch, případně mikrotik poe switch až vyjde? Kde je pak přidaná hodnota? Na fdx pojítka snad kvůli příkonu, ale jinak?
0 x

Uživatelský avatar
Myghael
Příspěvky: 1309
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Myghael » 7 years ago

PoE switch má tu výhodu, že nelze přehodit patchcord (a poslat si napájení do toho switche nebo routeru) a každý jeden port lze automaticky (ping watchdog) nebo vzdáleně restartovat, což mi už párkrát ušetřilo výjezd.
0 x
Si vis pacem, para bellum.

MikroTik, UBNT, Cisco, TP-Link... rozhoduje vhodnost toho či onoho pro konkrétní použití, ne jaké logo nalepili v Číně na krabici. Na tomto fóru vystupuji jen a pouze sám za sebe.

iTomB
Příspěvky: 875
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod iTomB » 7 years ago

whef píše:Nezkoušel jste někdo toto ? Já už o tom delší dobu uvažuji, ale je to jen na 24V, dle produkťáka nevím jestli to má všechno co potřebuji a cena není uplně lidová, ale vypadá to dobře. - Elektronické pojistky. I když to uplně nepatří do tohohle tématu. http://www.weidmueller.cz/produkty/maxg ... a-pojistka
Vypadá to pěkně profi :) https://youtu.be/nht8QU_tQnU


Delaji se i 48V.
WAGO
Economy ECB

Phoenix nema 48V, ale nasel jsem jeste jednoho.

Delaji se jen rozvodne panely.

Pripadne pojistne casti do boxu.

Vyhoda ECB. Sepnuti, odepnuti, pojistka a to vse na dalku ... Ke stozaru treba 12x0.5 kabel a tam jen maly Power BOX. Taky uz mam vymysleno.

Taky to ted resim.
0 x

iTomB
Příspěvky: 875
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod iTomB » 7 years ago

Myghael píše:PoE switch má tu výhodu, že nelze přehodit patchcord (a poslat si napájení do toho switche nebo routeru) a každý jeden port lze automaticky (ping watchdog) nebo vzdáleně restartovat, což mi už párkrát ušetřilo výjezd.


A stejne budes resit, ze mas antenu jen s optikou, pripadne ze antena zere vic, nez da switch ...

Lze to resit i PoE panelem, ale je drahej :-(.
0 x

lukas
Příspěvky: 643
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod lukas » 7 years ago

iTomB píše:
whef píše:Nezkoušel jste někdo toto ? Já už o tom delší dobu uvažuji, ale je to jen na 24V, dle produkťáka nevím jestli to má všechno co potřebuji a cena není uplně lidová, ale vypadá to dobře. - Elektronické pojistky. I když to uplně nepatří do tohohle tématu. http://www.weidmueller.cz/produkty/maxg ... a-pojistka
Vypadá to pěkně profi :) https://youtu.be/nht8QU_tQnU


Delaji se i 48V.
WAGO
Economy ECB

Phoenix nema 48V, ale nasel jsem jeste jednoho.

Delaji se jen rozvodne panely.

Pripadne pojistne casti do boxu.

Vyhoda ECB. Sepnuti, odepnuti, pojistka a to vse na dalku ... Ke stozaru treba 12x0.5 kabel a tam jen maly Power BOX. Taky uz mam vymysleno.

Taky to ted resim.


Kdyz uz hotovy panel, pak bych spis bral tohle https://www.eltek.com/globalassets/imported-documents/open/ds-d00001.xxx.ds3-1-4-1.pdf. Ta mala verze vychazela loni cca na 1800 bez modulu. Je to 1U a vyvody jsou vpredu.

Jinak nevidim problem proste privest vystup ze zdroje do pojistek (http://www.elektrobecov.cz/svornice-rsp-4-poj-PID2957.html), jeden pol odjistit, stromeckem rozvest do vice modulu a druhy pol dat do spojeneho RSA. Delame to tak leta, ted uz stovky instalaci a nikdy s tim nebyl problem, viz. http://lukasmx.rajce.idnes.cz/dc_distribuce/
0 x
Lukas Kristek

iTomB
Příspěvky: 875
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod iTomB » 7 years ago

Lukasi, to taky nevypada spatne, ale nemas moznost to na dalku vypnout/zapnout ...

Nehlede na to, ze jsem to v cz nenasel u ditributoru.
0 x

lukas
Příspěvky: 643
Registrován: 17 years ago

Příspěvekod lukas » 7 years ago

iTomB píše:Lukasi, to taky nevypada spatne, ale nemas moznost to na dalku vypnout/zapnout ...

Nehlede na to, ze jsem to v cz nenasel u ditributoru.


Ofiko distribuce je Enersys, ale jsou tady i mnohem pruznejsi a ochotnejsi neofiko, kontakt kdyztak predam do PM.

Ten restart je otazka. My jsme to driv delali tak (u tech pojistkovych odpojovacu na DIN listu), ze jsme pres 3 programovatelna rele zapojena do controlleru (http://tinycontrol.pl/en/relays-board-15a/) protahli posledni 3 pojistky v distribuci, ze kterych se pak pripojil PoE panel rozdeleny na casti. Dalo se tak dalkove restartovat vzdycky sekci po max. 4 zarizenich. Ten controller jsme tam meli stejne kvuli ovladani ventilace, prepinani siloveho rele sit/generator a mereni proudu z menicu, takze to bylo akorat par korun navic za kabely a praci s tim. Ukazalo se ale vyuziti tak jednou za dva roky, tak jsme od toho u novych instalaci uplne upustili.
0 x
Lukas Kristek

lukasw
Příspěvky: 129
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod lukasw » 7 years ago

honzam píše:Chtěl by se zeptat co používáte k napájení BTD / BTH?

Jako zdroj používáme SPower 55V 2,5A s bateriovou zálohou 48V. K tomu 802.3AT POE panel.
Problém je v tom že v této kombinaci nám při zapojení dost často odejde přepěťová ochrana na ethernetu BTD/H.
. . . .
Díky


nicmene, kdyz se vratim k puvodnimu, autor mi mailem upresnoval, ze jim po pripojeni zateze ten zdroj zaplave az na 60V a to jim shodi ty pojistky, doporucil jsem vymenu zdroje, zadny spinany zdroj pri pripojeni zateze nesmi uplavat smerem nahoru.

ad napojovaci dratky - videl jsem v diskompu v ceniku kabliky na propojeni napajeni, 30cm za 50 kč ? to opravdu jste ochotni zaplatit ?
0 x
Lukasw
power panely, komplexní a kvalitní řešení napájení
průmyslové zdroje, patch panely, kleště a konektory, koaxiální konektory
www.VSEPROWIFI.cz

Uživatelský avatar
honzam
Příspěvky: 5527
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod honzam » 7 years ago

lukasw píše:
honzam píše:Chtěl by se zeptat co používáte k napájení BTD / BTH?

Jako zdroj používáme SPower 55V 2,5A s bateriovou zálohou 48V. K tomu 802.3AT POE panel.
Problém je v tom že v této kombinaci nám při zapojení dost často odejde přepěťová ochrana na ethernetu BTD/H.
. . . .
Díky


Ano, krátkodobá špička pár ms to vyletí někam k 60V a přepětovka je v tu chvíli KO. Ze Summitu nám přímo doporučili vaše POE panely.
Psal jsem vám včera email, zatím bez reakce
0 x

lukasw
Příspěvky: 129
Registrován: 16 years ago
antispam: Ano
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod lukasw » 7 years ago

ano, nas panel ma osazene prepetove aktivni prvky, ktere Vam tuhle spicku omezi na cca 68V, pripadne podle dohody je osadime tak, aby to omezeni bylo nize treba 56V.
nicmene je to tak trochu se drbani kolem hlavy, za mne - rad Vam prodam panel, ale byl bych radeji, kdyby jste vymenil zdroj, davalo by mi vetsi technicky smysl odstranit problem, nezli resit dusledek.

mail - omlouvam se, vcera jsem nebyl na mailu, resim prubezne dnes. diky lw
0 x
Lukasw
power panely, komplexní a kvalitní řešení napájení
průmyslové zdroje, patch panely, kleště a konektory, koaxiální konektory
www.VSEPROWIFI.cz