❗️Toto je původní ISPforum.cz ve stavu k únoru 2020 běžící v omezeném režimu pro archivační účely. Aktivní verzi naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
elektrocentrála
- DaZa
- Příspěvky: 40
- Registrován: 10 years ago
Re: elektrocentrála
Samozrejme s automaticky startem pri vypadku... S tim ze sama prepne na sit a vypne po tom co 10 minut jede napajeni ze site....
0 x
-
basty
- Příspěvky: 2475
- Registrován: 20 years ago
- Kontaktovat uživatele:
zdarec, utahne tato centrala https://www.kipor.cz/kipor-ig2600 kompresor 2,2KW: http://www.extol.cz/naradi/elektro-nara ... ry/418211/
0 x
-
ludvik
- Příspěvky: 4448
- Registrován: 15 years ago
-
Peyrak
- Příspěvky: 1588
- Registrován: 19 years ago
ten kompresor by musel být doplněný o nějaký softstartér, na ten kompresor Ti stačí nějaká nářaďová z marketu s adekvátním výkonem, nejspíš vyjde o hodně levněji než toto
0 x
-
helapc
- Příspěvky: 1012
- Registrován: 15 years ago
-
edoras
- Příspěvky: 3
- Registrován: 15 years ago
a nebo kombinace baterií, centrály a solárních panelů třeba
http://forum.enstore.cz/viewtopic.php?f=8&t=13
0 x
-
rsaf
- Příspěvky: 1669
- Registrován: 19 years ago
Když to vezmu z pohledu ISP, který pro svůj centrální uzel potřebuje trvalé napájení někde na úrovni 2-3kW (s pár servery... to celkem naskočí) pak centrála vychází poměrně zajímavě. Jen baterie pro provoz takové věci po dobu 4-5hod vyjdou řádově na 50tis Kč a pak je potřeba stejně mít centrálu, se kterou tam někdo dojede. Centrála (třeba KIPOR KDE6700TA) může podle mě i s autostartem a základní montáží (jednoduchý odvod tepla a výfukových zplodin přes stěnu, nasávání přes "žaluzii") může vyjít na cca 70tis Kč.
Vše ale hodně záleží na místě, kde bude stroj instalovaný - když bude v suterénu 4patrové zateplené bytovky tak to asi bude znamenat poměrně vzduchotechnické vedení teplého vzduchu, "komínek" na úroveň střechy a nejspíše i elektricky ovládanou nasávací klapu... což jistě celou instalaci prodraží.
V okamžiku, kdy příkon napájených zařízení překročí nějaké 2kW (které je schopna dodat jednou osobou rozumně stěhovatelná centrála IG2600), stává se stacionární stroj prakticky nutností a pak už je to jen o rozhodnutí neinvestovat spoustu peněz do baterek ale raději je vložit do dieselu.
mj. v malých serverovách se to často řeší tak, že je 3fáz přívod (třeba na 2 fázích dvě UPSky, na třetí fázi klima), centrála se ale pořídí jednofázová a při přepínání na ni se vše připojí na jednu fázi (předpoklad samozřejmě je, že nic 3fázového v serverovně není).
Vše ale hodně záleží na místě, kde bude stroj instalovaný - když bude v suterénu 4patrové zateplené bytovky tak to asi bude znamenat poměrně vzduchotechnické vedení teplého vzduchu, "komínek" na úroveň střechy a nejspíše i elektricky ovládanou nasávací klapu... což jistě celou instalaci prodraží.
V okamžiku, kdy příkon napájených zařízení překročí nějaké 2kW (které je schopna dodat jednou osobou rozumně stěhovatelná centrála IG2600), stává se stacionární stroj prakticky nutností a pak už je to jen o rozhodnutí neinvestovat spoustu peněz do baterek ale raději je vložit do dieselu.
mj. v malých serverovách se to často řeší tak, že je 3fáz přívod (třeba na 2 fázích dvě UPSky, na třetí fázi klima), centrála se ale pořídí jednofázová a při přepínání na ni se vše připojí na jednu fázi (předpoklad samozřejmě je, že nic 3fázového v serverovně není).
0 x