Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Zemnenie bleskozvodu na dome

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
rado3105
Příspěvky: 2288
Registrován: 15 years ago

Zemnenie bleskozvodu na dome

Příspěvekod rado3105 » 7 years ago

Riesime vysielaci bod na dome, ktory nema bleskozvod. V novych domoch sa dava bleskozvod do zakladov, vraj kvoli ochrane pasoviny pred zhrdzavenim. Ak by sme dali pasovinu do zeme, mnohi hovoria, ze zinok do 10 rokov pusti....


Ako to riesite ak nemozte zemnit bleskozvod do zakladov domu?
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod ludvik » 7 years ago

Od osmnáctého století se to prostě zakopává do země ...
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

rado3105
Příspěvky: 2288
Registrován: 15 years ago

Příspěvekod rado3105 » 7 years ago

ludvik píše:Od osmnáctého století se to prostě zakopává do země ...

len s tym maju mnoho odbornici na bleskozvod problem:) do akej hlbky to davate, merania vam sedia aj po rokoch?
0 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3680
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod midnight_man » 7 years ago

zavolaj si revizaka na bleskozvody ktorý ti potom spravi reviziu...daj si poradit od neho, potom nebudu problemy. ci zaklady alebo zem....podstatne je meranie odporu..hotovo
0 x

rado3105
Příspěvky: 2288
Registrován: 15 years ago

Příspěvekod rado3105 » 7 years ago

midnight_man píše:zavolaj si revizaka na bleskozvody ktorý ti potom spravi reviziu...daj si poradit od neho, potom nebudu problemy. ci zaklady alebo zem....podstatne je meranie odporu..hotovo

no ale asi si este nevydel vyzraty pozinkovany hromozvod v zemi...ktory uz nefunguje...
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod ludvik » 7 years ago

Ne, to jsem opravdu neviděl. Bleskosvod se pravidelně měří a pokud nefunguje, tak se opravuje.
Řešíš neřešitelné. V podstatě hovadinu ... nemůžeš-li to dát do základů, tak máš jen jednu jedinou možnost - zakopat to do země. Druhá možnost je rozkopat ty základy, ale to bych viděl jen jako čistě teoretickou, v praxi neproveditelnou možnost. Stejně tak bourání domu kvůli bleskosvodu.

A pokud ti vadí rezavá tyč, tak můžeš použít nerezovou. :-)
0 x
Jelikož je zde zakázáno se negativně vyjadřovat k provozním záležitostem, tak se holt musím vyjádřit takto: nové fórum tak jak je připravováno považuji za cestu do pekel. Nepřehledný maglajz z toho bude. Do podpisu se mi pozitiva již nevejdou.

Majklik
Příspěvky: 1949
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod Majklik » 7 years ago

Zemnění se do zákldů dává z vícero důvodů, že to nerezne je jeden (a stačí tak normální ocel). Nicméně se stále dělá i zemění přímo do země (u některých konstrukcí zákaldů to ani jinak nejde) a pak je doporučeno použití nerezové ocel drátu/pásu, někdy i měděné lano.
Takže pokud ti bude s ohledme n půdu stačit zamlátit zemnící tyče nebo hrabat drát kolem, tak vol nerez a máš klid.
Otázka naměření správného odporu někdy řeší dva-tři kýble vody vylité večer před příchodem revizáka. :-) :-)
0 x

rado3105
Příspěvky: 2288
Registrován: 15 years ago

Příspěvekod rado3105 » 7 years ago

Majklik píše:Zemnění se do zákldů dává z vícero důvodů, že to nerezne je jeden (a stačí tak normální ocel). Nicméně se stále dělá i zemění přímo do země (u některých konstrukcí zákaldů to ani jinak nejde) a pak je doporučeno použití nerezové ocel drátu/pásu, někdy i měděné lano.
Takže pokud ti bude s ohledme n půdu stačit zamlátit zemnící tyče nebo hrabat drát kolem, tak vol nerez a máš klid.
Otázka naměření správného odporu někdy řeší dva-tři kýble vody vylité večer před příchodem revizáka. :-) :-)


vdaka:)
a do akej hlbky davate tu pasovinu? popripade tych tyci kolko na dom 5x10m?
0 x

rado3105
Příspěvky: 2288
Registrován: 15 years ago

Příspěvekod rado3105 » 7 years ago

Majklik píše:Zemnění se do zákldů dává z vícero důvodů, že to nerezne je jeden (a stačí tak normální ocel). Nicméně se stále dělá i zemění přímo do země (u některých konstrukcí zákaldů to ani jinak nejde) a pak je doporučeno použití nerezové ocel drátu/pásu, někdy i měděné lano.
Takže pokud ti bude s ohledme n půdu stačit zamlátit zemnící tyče nebo hrabat drát kolem, tak vol nerez a máš klid.
Otázka naměření správného odporu někdy řeší dva-tři kýble vody vylité večer před příchodem revizáka. :-) :-)


vdaka:)
a do akej hlbky davate tu pasovinu? popripade tych tyci kolko na dom 5x10m?
0 x

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 9 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 7 years ago

Pásek tak nějak jak to vyjde, cca 0,5m do hloubky :-) Tyče křížem co nejblíž ke svodům

Pokud není žádný svod, tak budeš muset jeden vyrobit, zatlouct tyč do země a hotovo. Pokud to nebude nějaký písek, nebo kameny ale normální hlína, tak není potřeba nic řešit. Stožár chytit ke svodu a je to. A že FeZn nevydrží v zemi věčně? To je docela logické, proto je potřeba dělat revize a špatné prvky vyměnit. Nic nevydrží nekonečně.
0 x

rado3105
Příspěvky: 2288
Registrován: 15 years ago

Příspěvekod rado3105 » 7 years ago

tu tyc som pouzil len raz pri zemneni elek. pripojky...nanapadlo ma vyuzitie aj na zemnenie bleskozvodu...do akej hlbky to bijete? aku odporucate dlzku? je treba celu tyc zabit alebo nechat trcat nad zemou?
0 x

Petr Bačina
Příspěvky: 1361
Registrován: 9 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 7 years ago

Délka podle návrhu. Obrať se na projektanta někde ve tvém okolí. Tohle se nedá řešit jen tak od stolu. Musí se vzít do úvahy dost okolních vlivů. Navíc mám takový dojem, že pokud budeš dělat nový hromosvod, tak není možné udělat jen jeden svod z jedné strany domu.
0 x

Hatatitla
Příspěvky: 481
Registrován: 15 years ago

Příspěvekod Hatatitla » 7 years ago

Mne na baraku, projektant nakreslil pasovinu komplet do zakladov vratane vnutornych nosnych priecok + spojit na kari v zakladnovej platni. Ale bol som aj na jednej stavbe kde tlkly 3 m dlhe odkadom 20mm medene tyce do zeme.
0 x

hocimin1
Příspěvky: 1154
Registrován: 17 years ago
Bydliště: Náchod

Příspěvekod hocimin1 » 7 years ago

u hromosvodu se dává svod na každých započatých 15 m.

pro nový hromosvod je potřeba projekt a hlavně výpočet. Už to není jenom hromosvod

Petr Bačina píše:Délka podle návrhu. Obrať se na projektanta někde ve tvém okolí. Tohle se nedá řešit jen tak od stolu. Musí se vzít do úvahy dost okolních vlivů. Navíc mám takový dojem, že pokud budeš dělat nový hromosvod, tak není možné udělat jen jeden svod z jedné strany domu.
0 x

ludvik
Příspěvky: 4448
Registrován: 13 years ago

Příspěvekod ludvik » 7 years ago

Bodejť ... většinou mi vadí spíš elektrika z blesku, než randál z hromu :-)
hocimin1 píše:Už to není jenom hromosvod
0 x