Ahoj, nevím jestli jsem to v titulku vystihl dostatečně dobře, ale mám následující problém:
Na správu PLC existuje program, který má v sobě nadrátovanou pevnou IP adresu spravovaného PLC - např. 192.168.11.11, fyzicky je ale to PLC za routerem (bez NATu) na adrese, řekněme 192.168.7.11. Jde to nějak zařídit, aby všechny odchozí pakety z toho windows PC na cílovou adresu 192.168.11.11 byly přeloženy a mířily správně na 192.168.7.11? V opačném směru samozřejmě taky.
Pokud by to šlo vyřešit přímo na Windows a nemusela se k tomu používat žádná další krabice, byl by to ideál, díky.
❗️Toto je původní ISPforum.cz ve stavu k únoru 2020 běžící v omezeném režimu pro archivační účely. Aktivní verzi naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Překlad adres na Windows
-
forkman
- Příspěvky: 339
- Registrován: 17 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: východní Čechy
-
Sherlock
- Příspěvky: 99
- Registrován: 19 years ago
- Bydliště: Zlín
- Kontaktovat uživatele:
Pokud budeme předpokládat, že ten WIN PC má IP adresu z rozsahu 192.168.7.x, tak by mělo stačit přidat na něm routu, např. v příkazovém řádku:
route ADD 192.168.11.0 MASK 255.255.255.0 192.168.7.11
A podobně i v tom PLC, pokud nemá ten router jako výchozí bránu.
route ADD 192.168.11.0 MASK 255.255.255.0 192.168.7.11
A podobně i v tom PLC, pokud nemá ten router jako výchozí bránu.
0 x
-
Kysa
- Příspěvky: 415
- Registrován: 13 years ago
Skus se trochu rozepsat a popsat podrobnosti.
Nevím, jestli to chápu dobře, ale asi měls PC i PLC v jedné síti ( 192.168.11.0) a teď musels mezi PC a PLC vložit router. No a nemůžeš změnit IP PLC, ani IP, na kterou se snaží dostat SW v PC.
Skus prostě pořádně popsat situaci, možná to pro jistotu i nakreslit. Napiš IP všech zařízení. Možná napiš i o jaké PLC jde.
Nevím, jestli to chápu dobře, ale asi měls PC i PLC v jedné síti ( 192.168.11.0) a teď musels mezi PC a PLC vložit router. No a nemůžeš změnit IP PLC, ani IP, na kterou se snaží dostat SW v PC.
Skus prostě pořádně popsat situaci, možná to pro jistotu i nakreslit. Napiš IP všech zařízení. Možná napiš i o jaké PLC jde.
0 x