uw:phoenix
Příspěvky: 15
Registrován: 11 years ago

Re: EPS CyberPower

Příspěvekod uw:phoenix » 11 years ago

Samozřejmě pak existuje i tohle: http://www.tyhan.cz/index_sub.php?id=10031
Ale vyjde to o litr dráž a přitom relé tam je stejné :) Navíc to nevejde do menší bedny a nemá watchdog výstup...
0 x

Uživatelský avatar
Viktor Novotný
Moderátor
Příspěvky: 4611
Registrován: 19 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Novy Jicin
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Viktor Novotný » 11 years ago

vypada to hodne zajimave, jinak k rozdilu faze nedojde, kdyz vse zije z jedne vstupni faze = ze site, pokud neni upska onlinova tak neni kde by se rozdilna faze nabrala :)
0 x
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- education

David2006
Příspěvky: 3243
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod David2006 » 11 years ago

Nějaké poznatky s tím INTEXem?
0 x

soooc
Příspěvky: 1586
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod soooc » 11 years ago

David2006 píše:Nějaké poznatky s tím INTEXem?



Zatím funguje, nemá na sobě žádné kontrolky :) Jenom online, battery, overload :) Testujeme.
0 x
Petr Šlinz
UBNT mám rád!

jcb
Příspěvky: 53
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod jcb » 11 years ago

David2006 píše:Nějaké poznatky s tím INTEXem?


Ano my také testujeme, upek sem to v troubě :) při cca 75 st. a chodu na baterii to zkolabovalo po restartu ok, ale opravdu to byl extrém, zatím se nám to i přes toto líbí. Zavěsil jsem na to asi 8 gsm resetatoru + zátěž (CP padnul na jednom s další zátěží). Na baterii se stejnou zátěží to jelo o hodinu déle než cyber power, když to přetížíte tak to jen pípá, ale běží a nepadne do chyby. Takze zatim to maka jeste to nasadime na ten bod kde padal cyberpower. Tak uvidime dal.
0 x

mladas
Příspěvky: 158
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod mladas » 11 years ago

Hmm pěkne, pokud vyšťavíš baterku do mrtva a předpokládám, že to elektronika vypne, po obnově elektriky to najede?
0 x

jcb
Příspěvky: 53
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod jcb » 11 years ago

mladas píše:Hmm pěkne, pokud vyšťavíš baterku do mrtva a předpokládám, že to elektronika vypne, po obnově elektriky to najede?


Ano nabehne.
0 x

uw:phoenix
Příspěvky: 15
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod uw:phoenix » 11 years ago

jcb píše:
mladas píše:Hmm pěkne, pokud vyšťavíš baterku do mrtva a předpokládám, že to elektronika vypne, po obnově elektriky to najede?


Ano nabehne.



I pokud se nechá baterie vyšťavit odběrem cca 10W? ;)
0 x

jcb
Příspěvky: 53
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod jcb » 11 years ago

uw:phoenix píše:
jcb píše:
mladas píše:Hmm pěkne, pokud vyšťavíš baterku do mrtva a předpokládám, že to elektronika vypne, po obnově elektriky to najede?


Ano nabehne.



I pokud se nechá baterie vyšťavit odběrem cca 10W? ;)


Sorry to jsem samozrejme nezkousel pac takova situace v realu u nas neni mozna, planujem to tam kde mame kolem 100 W odber takze na to to testuju. A abych to eml pusteny nekolik dni na 10W to jsem nezkousel.
0 x

Ladik
Příspěvky: 1390
Registrován: 15 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Ladik » 11 years ago

uw:phoenix píše:Obrázek tady:
http://uloz.to/xdN5yZSA/bypass-popis3-jpg

Cena by byla 1900 Kč za jeden. Je to opravdu jen za materiál a práci.
Samozřejmě si to můžeš sám vyrobit levněji, ale velká zábava to není :D



Velice pekne, nebylo by schematko prosim? :-)
0 x

uw:phoenix
Příspěvky: 15
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod uw:phoenix » 11 years ago

jcb píše:Sorry to jsem samozrejme nezkousel pac takova situace v realu u nas neni mozna, planujem to tam kde mame kolem 100 W odber takze na to to testuju. A abych to eml pusteny nekolik dni na 10W to jsem nezkousel.


To je totiž hlavní problém levných UPS (APC 350 apod.) které hodně ISP používá na malé sajty. Párkrát jim to po výpadku nenajede a tak je bezpečnější tam tu UPS nedat vůbec :) Při testování se tento problém většinou nezjistí.
Ale je to samozřejmě hlavně chyba návrhu UPS. Jiný výrobce může přepínání na/z baterii řešit jinak a tento problém se nemusí vyskytnout vůbec...
0 x

uw:phoenix
Příspěvky: 15
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod uw:phoenix » 11 years ago

Ladik píše:
uw:phoenix píše:Obrázek tady:
http://uloz.to/xdN5yZSA/bypass-popis3-jpg

Cena by byla 1900 Kč za jeden. Je to opravdu jen za materiál a práci.
Samozřejmě si to můžeš sám vyrobit levněji, ale velká zábava to není :D



Velice pekne, nebylo by schematko prosim? :-)


No... říkejme tomu třeba know-how :)
Ale stále jsou nějaké kousky k dispozici, i když už né mnoho... zájem mě docela překvapil. Ale pochopitelně můžeme i něco přivyrobit, že 8)
0 x

net.work
Příspěvky: 2779
Registrován: 19 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod net.work » 11 years ago

dal by se vyrobit kousek bez konektoru, jen s vyvedenymi kabely?
Akorát teda nevím jak se to bude chovat na site kde mám online upsku... ?
0 x
Jan Ptáček

uw:phoenix
Příspěvky: 15
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod uw:phoenix » 11 years ago

net.work píše:dal by se vyrobit kousek bez konektoru, jen s vyvedenymi kabely?
Akorát teda nevím jak se to bude chovat na site kde mám online upsku... ?


Potřebuješ jiné kabely? Ty PC koncovky se dají samozřejmě ucvaknout kleštěma a přidělat jakýkoliv silový konektor 8)
Co se týče online UPS, teoreticky může nastat souběh špiček. Prakticky jsme se s tím ještě nesetkali. Toto zařízení není samozřejmě tak proracované, aby to umělo nějak elektronicky sladit, žádný čip tam není...
Jinak ty případné souběhy prý krásně řeší tahle hračka za lidových 17tis:
http://www.rotronic.ch/rack-automatic-t ... english_ch :mrgreen:
0 x

Peyrak
Příspěvky: 1588
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod Peyrak » 11 years ago

lehce bys to ošetřil použitím SSR které spíná při průchodu nulou, ale to už by bylo o jiné ceně, velikosti, složitosti, ...